Старый 19.07.2017, 18:28   #31
Planar-SPb
Мастер
 
Регистрация: 03.11.2016
Сообщений: 138
Вес репутации: 229
Planar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to beholdPlanar-SPb is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодные драйвера и пусковые токи

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!

Несмотря на то, что везде пиарится мысль, что у светодиодных светильников практически отсутствуют пусковые токи, опытное и теоретическое исследование данного вопроса наводит на мысль, что тут у нас опять не без лукавства.
Вот смотрю на каталог MeanWell (вроде не худший производитель драйверов) и вижу цифры типа 70А на 80-ваттный БП. Становится дурно, если честно...
Опыт установки светодиодных светильников (и не только мой) также говорит о том, что при снижении общего потребления светильников раза в два (замена светильников "один в один"), при включении группы начинает вышибать автомат.
Как бороться с такой бедой? Есть варианты менее экзотические, чем неодновременное включение светильников в группе?
При этом MEANWELL поставляет БП на весь мир - может это не беда, а норма? Увы, но конденсатор во вторичке ставят только отечественные производители, по-крайней мере для улицы и промки, а вот ве лидеры иностранные в первичке и по квазирезонансной схеме, чтобы получить высокий КПД~93% . При этом либо
1) автомат менять
2) либо термистор - ухудшает КПД сразу, поэтому внутрь БП его не ставят, чтобы цифры не портить
3) либо электронные приборы для ШО - грубо говоря при включении подсоединяется термистор, а уже после включения осветительной установки реле его коротит, чтобы потерь не было
4) К мгновенному inrush current еще добавляется мощность самих БП - MOONS например предлагает заказчику плавное включение SOFT STRAT до 40секунд можно режим выбрать на БП - уменьшив сущетсвенно общий ток
Planar-SPb вне форума   Ответить с цитированием
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru