Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
29.04.2009, 23:41 | #1 |
Мастер
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 83 |
Нормирование освещения
Разрешите сомнения. Читаю СанПин. Предоставлено минимальное значение освещенности по помещениям. Вопрос. Чем ограничивается максимальная величина???
|
30.04.2009, 00:21 | #2 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 457 |
Ответ: Нормирование освещения
Разрешенной мощностью.
В некоторых документах эта мощность сразу указывается. Читал где-то у железнодорожников. А еще есть коэффициент неравномерности для отдельных помещений и коэффициент ослепленности. И вообще нормальный уровень освещенности в районе 2000 лк, так что еще далеко. Светите. |
30.04.2009, 00:32 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 83 |
Ответ: Нормирование освещения
Цитата:
|
|
30.04.2009, 11:00 | #4 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 457 |
Ответ: Нормирование освещения
Цитата:
Нашел!!! СНиП23-05-95. 7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно. Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения. |
|
30.04.2009, 14:43 | #5 | |
Мастер
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 83 |
Ответ: Нормирование освещения
Цитата:
|
|
12.05.2009, 14:27 | #6 |
Ученик
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 14
Вес репутации: 0 |
Ответ: Нормирование освещения
Можно еще здесь глянуть:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Таблица 1.3. Максимально допустимые значения удельной установленной мощности ОУ внутреннего освещения взята из ТСН 23-304-99 |
12.05.2009, 22:55 | #7 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 524 |
Ответ: Нормирование освещения
Может пригодиться вдержка из МГСН 2.06-99 "МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" :
"7.6 Для общего освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только для обеспечения архитектурно-художественных требований, а также в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп. Для местного освещения, кроме разрядных источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных. Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается."
__________________
Воронеж "АВС-электро" |