Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.10.2009, 14:53   #1
Volodich
Ученик
 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 21
Вес репутации: 0
Volodich нет репутации
По умолчанию DIALux - методы работы

Здравствуйте!
Сразу скажу, перечитал все темы, где фигурирует слово "диалюкс" и похожего не нашел. Если знаете, можете отослать, в дополнение обязательно почитаю. А вот собственно в чем проблема.
Я новичок в диалюкс. Освещением занимаюсь не так много, но приходится. Причем в основном наружным.
В данный момент требуется сделать освещение площадки прожекторными мачтами, как вариант - высокомачтовыми опорами с мобильной короной. (Либо доказать что обычные опоры со светильниками ЖКУ дешевле, это отдельная тема, но если несложно, прошу высказаться).
И в связи с этим вопросы. Возможно ли в диалюксе эту самую мачту нарисовать как блок и потом только "втыкать" куда нужно и все?
То что светильники в группы можно объединять я нашел, а как все это объединить с самой опорой и кронштейном? (чтобы нагляднее было).
И еще, есть генплан в автокаде, как его масштаб соотнести с диалюксом?
По поводу себя скажу. Несколько раз пробовал выполнять хотя бы простейшие объекты в диалюксе. Показалось что это очень неудобно и как-то неэффективно там работать. Может быть просто от неопытности. (Отдельно вставлять каждый светильник, фиг поймешь куда он направлен, вставляется-то он как точка, пока его развернешь куда надо, пока накопируешь, пол дня проходит. В чем суть темы - может кто подскажет как это делать удобнее и эффективнее.)
Заранее спасибо.
P.S. Решил не создавать отдельную тему, а спросить тут. Есть у кого-то прайс-листы на высокомачтовые опоры и прожекторные мачты? Мне надо заказчику показать ориентировочную стоимость разных типов освещения. (прожекторного и обычного). И если кто знает из опыта, что дешевле?

Последний раз редактировалось Volodich; 01.10.2009 в 14:57.
Volodich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 15:23   #2
reDScorpion
Профи
 
Регистрация: 01.07.2009
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 53
Вес репутации: 71
reDScorpion Свой человек в светотехникеreDScorpion Свой человек в светотехникеreDScorpion Свой человек в светотехнике
Thumbs up Ответ: DIALux - методы работы

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
reDScorpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 17:01   #3
Антон71
Знаток
 
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 34
Вес репутации: 68
Антон71 Свой человек в светотехникеАнтон71 Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: DIALux - методы работы

По диалюкс все заморочки здесь обсуждаются [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Антон71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 14:02   #4
Volodich
Ученик
 
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 21
Вес репутации: 0
Volodich нет репутации
По умолчанию Ответ: DIALux - методы работы

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] читал, толку мало, методик там нету.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] еще не видел, спасибо, посмотрю.
А до других вопросов никто не дочитал, видимо?
Volodich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 14:15   #5
@lligator
Оракул
 
Аватар для @lligator
 
Регистрация: 30.09.2008
Адрес: Shenzhen, China
Сообщений: 774
Вес репутации: 444
@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future@lligator has a brilliant future
По умолчанию Ответ: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] читал, толку мало, методик там нету.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] еще не видел, спасибо, посмотрю.
А до других вопросов никто не дочитал, видимо?
согласно существующей практике комплект ВМО 30 метров плюс 4 шт. прожекторов МГЛ 2000 Вт стоит 1 100 000 - 1 300 000 р. с монтажом
__________________
Потомственный светотехник!

Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, дважды Краснознаменный, трижды Красноказарменный Эстрадно-эротический Институт (Технический Университет)
@lligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 16:15   #6
Антон71
Знаток
 
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 34
Вес репутации: 68
Антон71 Свой человек в светотехникеАнтон71 Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: DIALux - методы работы

Что бы направить в нужную точку: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] еще полезная штука [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Но есть оговорки, при работе с группой светильников.(там же)
При работе в диалюксе, в менеджере проекта (слева на экране) при выделении светильника есть закладка "позиция/вращение" можно там углы задавать, "монтажная высота" высоту установки. Надо пользоваться видами справа, слева, в плане, что бы видеть что происходить со светильниками.
Насчет опор:, сам не занимался, но читал, что светильник с опорой не объеденишь, чтобы потом вставлять, где захочешь. Надо наставить опоры, а потом к каждой цеплять светильник. Где-то там была эта тема.
По масштабированию:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] можно подогнать идеально.
И вообще надо все темы там прочитать, их не так много, голова конечно распухнет, но уровень приподнимется сразу. Тогда диалюкс начнет помогать, а не отнимать время. Есть видеоуроки, тоже помогают. Я сам новичек в этих делах, но помаленьку двигаюсь вперед.
Антон71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 18:24   #7
dsp14
Ученик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0
dsp14 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Добрый вечер, делаю проект освещения карьера, сделал сцену наружного освещения!
Дорожное полотно выполнил при помощи "экструдера"-высоту поставил 0,001м, масштаб у меня 1:1, вычерчиваю с подлжки dwg.
Вопрос:
1) Может надобыло вместо "экструдера" использывать "элементы полов" для дорожного полотна?, повлияет это на расчет освещения или нет? (Уж очень перерисовывать не хочется).
2) ЖД пути опять же вырисовывал "экструдером", залил текстуру на подобии жд-полотна. У кого есть опыт прорисовки жд путей, дайте совет.
dsp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 20:43   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

1. элемент полов имеет лишь одну поверхность (горизонтальную), а экструдер горизонтальную сверху и множество вертикальных. Время расчёта прямопропорционально количеству поверхностей, участвующих в расчёте. Поэтому элемент полов предпочтительнее - быстрее посчитается и автоматически попадёт в Результаты
2. для технических расчётов текстуры бесполезны. Это всё украшательство. Особенно для наружного освещения - это ни к чему
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 11:19   #9
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Не заморачивайтесь на визуализации - стройте расчётные поверхности и элементы полов.

Вырисовывать рельсы - безсмысленно. Потом поимеете проблемы при экспорте в dwg.

Чем меньше объектов и чем они проще (хорошо использовать "стандартные")
Тем меньше проблем на этапе выгрузки результатов.

PS Если есть желание - можете постучаться в icq (есть в моем профиле). Я бы Вам тоже пару вопросов задал что касается устройства карьеров, ну а Вы можете по светотехнике поспрашивать и по освещению ЖД путей =).
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.

Последний раз редактировалось camii dobrii; 28.01.2013 в 11:28.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 19:13   #10
Vadis
Новичок
 
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
Vadis нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

С 2012 версии 3dMAX освещенность можно считать прямо в нем используя Pseudo Color Exposure Control. В результате рендера получается что-то типа фиктивных цветов Dialux, достаточно информативно, значения шкалы можно менять + выбирать яркость/освещенность.
Возможностей по выводу светотехнической информации минимум по сравнению с Dialux, но из плюсов использование сложных объектов, скорость рендера, скорость моделирования все в 10 раз быстрее и масштабнее, чем Dialux/Relux.
Vadis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 10:06   #11
irinka1211
Ученик
 
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
irinka1211 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Доброго времени суток.
У меня возник вопрос по программе DiaLux. Может кто знает?
В версии 4.9 в отчете в "ведомости светильников" был просто "Световой поток", а в новой версии 4.10 в "ведомости светильников" появилось 2 строки:
"Световой поток (Светильник)" и "Световой поток (Лампы)".
Какой смысл в них?
А если загружать светодиодный светильник, "световой поток лампы" становится бредовой строкой.
И еще:
в ies-ке задавая поток, который отображается в строке "световой поток лампы" (900 lm). Каким образом программа рассчитывает "световой поток светильника" не понятно. Т.к. в одном случае КПД 95%, а в другом 105%. Поток светильника больше потока лампы?
Print Screen в приложении.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (233.6 Кб, 26 просмотров)
irinka1211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 10:44   #12
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от irinka1211 Посмотреть сообщение
"Световой поток (Светильник)" и "Световой поток (Лампы)".
Какой смысл в них?
смысл как раз есть. Эти 2 значения отличаются друг от друга на световой КПД светильника (потери на переотражение и в рассеивателе). В светильнике с лампой оптический КПД обычно 60-70%. Без рассеивателя с большим зеркальным отражателем и минимальным перенаправлением света - может достигать 90% и более. При матовом рассеивателе и на отражённом свете - как правило, не более 50-60%
В светильнике с голыми светодиодами без экранирующих оптических элементов оптический КПД должен быть 100% (суммарный световой поток источников света в светильнике света равен световому потоку светильника)
Если в светильнике присутствует защитное стекло или рассеиватель (даже гладкий, абсолютно прозрачный и перпендикулярный всем лучам света от источника), то просто на переходах между средами воздух/стекло получим потери от 6%
Цитата:
Сообщение от irinka1211 Посмотреть сообщение
А если загружать светодиодный светильник, "световой поток лампы" становится бредовой строкой.
...в одном случае КПД 95%, а в другом 105%. Поток светильника больше потока лампы?
В полном соответствии с технической "грамотностью" составленной фотометрической модели светильника. Сразу видно, что производитель пытается вас нае... (слегка дезинформировать с целью обмана).
Спешу вас расстроить - КПД свыше 100%, к сожалению, не возможен.

Последний раз редактировалось alkrymov; 30.01.2013 в 11:00.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 11:14   #13
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Хочется отметить что методика фотометрирования светодиодного светильника подразумевает КПД 100%.
Т.к. выковырять из светильника светодиоды и измерить их отдельно - невозможно.

Поэтому измеряют светильник в абсолютных значениях и вперёд.

КПД считается исходя из отношения светового потока забитого в значении светового потока к световому потоку посчитанному по силам света.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2013, 11:12   #14
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 683
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от irinka1211 Посмотреть сообщение
В версии 4.9 в отчете в "ведомости светильников" был просто "Световой поток", а в новой версии 4.10 в "ведомости светильников" появилось 2 строки:
"Световой поток (Светильник)" и "Световой поток (Лампы)".
Какой смысл в них?
А если загружать светодиодный светильник, "световой поток лампы" становится бредовой строкой.
Для информативности.
На самом деле очень полезная вещь. Можно сразу определить бредовость фотометрии.
Я столкнулся с полезностью этого нововведения, когда использовал магистральные светильники Philips из старого плагина. Там КПД у некоторых модификаций был 130%

Цитата:
Сообщение от irinka1211 Посмотреть сообщение
И еще:
в ies-ке задавая поток, который отображается в строке "световой поток лампы" (900 lm). Каким образом программа рассчитывает "световой поток светильника" не понятно. Т.к. в одном случае КПД 95%, а в другом 105%. Поток светильника больше потока лампы?
Вопрос в том, как производитель делал фотометрию светильника.
Возможны два варианта:
1. Лучший вариант. Собрали светильник, сделали фотометрию. Получившийся световой поток записали в ies как поток лампы. В таком случае будет КПД 100%. Это нормально. Оценить реальный КПД светильника можно почитав datasheet на используемые в данном изделии светодиоды и прикинув их световой поток.
2. Худший вариант. Производитель пошел обратный путем: определил по datasheet ориентировочный световой поток диода, умножил на количество диодов и записал получившееся значение как поток светильника. Произведя фотометрию светильника мы можем получить как "+", так "-" от расчетного значения.

Поэтому КПД в Диалюксе может иметь дельту
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!

Последний раз редактировалось alkrymov; 30.01.2013 в 12:22.
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:00   #15
irinka1211
Ученик
 
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
irinka1211 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Для информативности.

Поэтому КПД в Диалюксе может иметь дельту
А можно ли в диалюксе кпд менять?
irinka1211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:07   #16
irinka1211
Ученик
 
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 22
Вес репутации: 0
irinka1211 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
Для информативности.

Вопрос в том, как производитель делал фотометрию светильника.
Возможны два варианта:
1. Лучший вариант. Собрали светильник, сделали фотометрию. Получившийся световой поток записали в ies как поток лампы. В таком случае будет КПД 100%. Это нормально. Оценить реальный КПД светильника можно почитав datasheet на используемые в данном изделии светодиоды и прикинув их световой поток.
2. Худший вариант. Производитель пошел обратный путем: определил по datasheet ориентировочный световой поток диода, умножил на количество диодов и записал получившееся значение как поток светильника. Произведя фотометрию светильника мы можем получить как "+", так "-" от расчетного значения.

Поэтому КПД в Диалюксе может иметь дельту
Световой поток замерялся у готового изделия (светильника).
В ies файле записывается только один поток, как записать в ies не поток лампы, а поток светильника?
irinka1211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:07   #17
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,616
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от irinka1211 Посмотреть сообщение
Световой поток замерялся у готового изделия (светильника).
В ies файле записывается только один поток, как записать в ies не поток лампы, а поток светильника?
Открываете ies-ку блокнотом и вместо светового потока ламп ставите световой поток светильника, расчитанный диалюксом или лайтскейпом. КПД светильника должен стать 100 % )
__________________
Проект "Люмика"
Gades на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:14   #18
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от alkrymov Посмотреть сообщение
1. Лучший вариант. Собрали светильник, сделали фотометрию. Получившийся световой поток записали в ies как поток лампы. В таком случае будет КПД 100%. Это нормально. Оценить реальный КПД светильника можно почитав datasheet на используемые в данном изделии светодиоды и прикинув их световой поток.
2. Худший вариант. Производитель пошел обратный путем: определил по datasheet ориентировочный световой поток диода, умножил на количество диодов и записал получившееся значение как поток светильника. Произведя фотометрию светильника мы можем получить как "+", так "-" от расчетного значения.

Поэтому КПД в Диалюксе может иметь дельту
1. вариант противоречит спецификации формата IES (должен указываться световой поток источника света, а не светильника), но даёт реалистичный результат в расчёте освещённости в DIALux (для чего, собственно, и делался), но КПД отображается как 100% и не несёт полезной информации.
2. вариант теоретически соответствует спецификации формата IES, но даёт непредсказуемый результат в случае с погрешностью измерений или при режиме работы диодов, который не соответствует режиму, в котором измеряли световой поток, указанный в datashit'е. В результате КПД опять же не несёт полезной информации, ибо абсолютно не достоверен, т.к. построен на умозрительных заключениях и номинальных, а не реальных данных.
3. вариант, когда производитель снимает КСС, а затем играется с коэффициентами, подгоняя фотометрию под желаемый световой поток
Про адекватность КПД тут я вообще промолчу. Может быть и 200%
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:39   #19
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 683
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
А можно ли в диалюксе кпд менять?
Можно. Оптический КПД высчитывается следующим образом:
в ies задается световой поток источника света, световой поток светильника рассчитывается Диалюксом по значениям сил света; отношение этих величин и есть оптический КПД.
Соответственно, изменяя световой поток светильника в ies изменяется КПД.

Цитата:
В ies файле записывается только один поток, как записать в ies не поток лампы, а поток светильника?
Поток светильника нельзя в ies записать, он рассчитывается диалюксом по значениям сил света.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 16:45   #20
dsp14
Ученик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0
dsp14 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Добрый День!
Есть такой коэфицент равномерного распределения освещенности в СНиП 23-05-95 не могу найти предельные значения?
Менеджер посмотрел мой проект указал что освещенность не равномерно распределяется по помещениям, сослался на этот СНиП 23-05-95?
dsp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 17:35   #21
dsp14
Ученик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0
dsp14 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Имею в виду следующее:
имеется производственное помещенеи (ремонт грузовой авт. техники), заказчик обозначил рабочие зоны где необходимо осветить по СНиП, получается следующие в расчетной поверхности освещенность в норме , а в углу (за расчетной поверхностью) освещнность раза в 3 меньще. СНИп23-05-95 "п. 7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных, лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII -1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения."
И как быть?
dsp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 17:54   #22
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Ну и в чём проблема.

Вы же равномерность в рабочей зоне нормируете!

Это как дорога/обочина/кювет. На дороге нормируется 1/2, а на обочине и в кювете - уже не нормируется.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 09:52   #23
dsp14
Ученик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0
dsp14 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Ребята объясните полизз.. СНИп23-05-95 таблицу№1 столбец 7,8,9 не могу понять что означает "в том числе от общего" и "всего"?
dsp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 10:24   #24
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от dsp14 Посмотреть сообщение
Ребята объясните полизз.. СНИп23-05-95 таблицу№1 столбец 7,8,9 не могу понять что означает "в том числе от общего" и "всего"?
во-первых, не СНИп23-05-95, а СП 52.13330.2011
во-вторых, давайте разберёмся с определениями (взято оттуда же Приложение Б):
Цитата:
общее освещение: Освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).
местное освещение: Освещение, дополнительное к общему, создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на рабочих местах.
комбинированное искусственное освещение: Искусственное освещение, при котором к общему искусственному освещению добавляется местное.
9 - освещённость от общего, если местное не установлено
8 - освещённость от общего, если местное установлено
7 - освещённость от местного + общего освещения
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 16:59   #25
dsp14
Ученик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0
dsp14 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Добрый день! Спасибо за разъеснения.
Есть еще вопрос, не в тему конечно, но......
Значит имеется примерно 30 светильников по расчету в Dialux, вот готовим энергосервесный договор с предприятем, и встал вопрос какой процент запаса заложить ламп (лампы мы заложили Дженерал электрик -"принципиально"). Дело в том что я где-то видел норматив по организации запаса ламп.........(так и не вспомнил) Может кто встречал на какой нормативный документ сослаться.
dsp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 17:09   #26
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

СП 52 (СНИП 23 05 95)
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 10:10   #27
dsp14
Ученик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0
dsp14 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Что-то я там не нашел, по поводу кол-ва запаса ламп?
dsp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 11:22   #28
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

Цитата:
Сообщение от dsp14 Посмотреть сообщение
Что-то я там не нашел, по поводу кол-ва запаса ламп?
Т.е. Вы всё же про лампы как источники света а не про лампы=светильники.
=))

Экстрасенс дал сбой...

По факту покупают 1-2 лишних лампы каждого типа.
Хорошо иметь запас ламп 5-10%.

Сильно зависит от исходного качества ламп... Вы "космос" покупать будете или "philips"?
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 11:38   #29
dsp14
Ученик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0
dsp14 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

=)) Я Вас понял...
И все таки 5-10% это просто слова от меня требую нормативный документ откуда можно взять процент от общего кол-ва установленных ламп (естественно по типу). В результате это же деньги.....
Я уже писал что покупаем светильники "General elektrical", почитал кучу отзывов вроде качесвтво ОК!
dsp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 11:41   #30
dsp14
Ученик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 23
Вес репутации: 0
dsp14 нет репутации
По умолчанию Re: DIALux - методы работы

И еще актуальные вопрос "СНИп23-05-95" или "СП 52.13330.2011" является актуальным документом на сегодн. день, у меня на работе стоит "Консультант Гарант", не нашел я его там.................
dsp14 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru