Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
13.10.2015, 16:34 | #1 |
Ученик
Регистрация: 02.08.2010
Сообщений: 26
Вес репутации: 203 |
допустимые диапазоны отклонений
Господа, скажите, пожалуйста, в каких нормативных документах прописаны допустимые отклонения параметров светодиодного светильника, чтобы признать фактические параметры светильника соответствующими или не соответствующими заявленным.
Допустим для светодиодных ламп по ГОСТ Р 54815-2011 потребляемая мощность не должна быть выше на 15% выше заявленной, а цветопередача больше чем на 5 единиц ниже заявленной. В каких документах указаны подобные допуска на светодиодные светильники (не только лампы) для следующих параметров:
Заранее спасибо. |
13.10.2015, 17:54 | #2 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
2. ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний Многие требования предъявляются не к светильнику, а к осветительной установке в целом: совокупность светильников должна обеспечить то-то и то-то. Такие требования изложены, допустим, в СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Также есть масса других: САНПиН, ОСТы и т.д, которые уточняют требования к осветительной установке определённого назначения.
__________________
Проект "Люмика" |
|
14.10.2015, 10:56 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 321 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
Может быть немного некорректно объяснил, но как-то так |
|
10.10.2016, 14:46 | #4 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Подниму тему.
Подскажите действующий норматив, в котором указан нормы отклонения светового потока у светодиодного светильника (допустимый +-). Элементарную вещь не могу найти( |
10.10.2016, 15:13 | #5 |
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 321 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
|
10.10.2016, 15:42 | #6 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
|
10.10.2016, 16:04 | #7 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется - это наследство ламповых светильников. В них этот параметр не нормировался, т.к. указывался КПД. Нормировалось значение для ламп.
Вот в ГОСТ Р 56230-2014 (про светодиодные модули) в п. 8.1. сказано: "Начальный световой поток каждого модуля в выборке должен быть не менее 90% номинального светового потока."
__________________
Проект "Люмика" |
10.10.2016, 16:18 | #8 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Читал про это...
Вопрос следующий. Любой производитель указывает в паспорте (и в других местах) световой поток светильника. Допустим я приобрел 10 одинаковых светильников. В паспорте на каждый указан световой поток 1000 лм. Производитель мне предоставил протокол на данную модель светильника, допустим от ВНИСИ, в котором указан световой поток 987 лм. Я отправляю светильники 5 из 10 светильников в светотехническую лабораторию и получаю от них результат, например, 1005, 985, 1102, 999 и 1050. Разброс параметров понятен почему бывает (на СД +-, на БП +-, на оптике +-). Должен же быть определенный допуск на световой поток? |
10.10.2016, 16:46 | #9 | ||
Мастер
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 179
Вес репутации: 321 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
Цитата:
Протокол, который Вам предоставил производитель, распространяется на измеренный образец. Для того, чтобы узнать диапазоны отклонения потока для данной модели (партии приборов), обычно производители тестируют несколько образцов на стадии разработки и эти цифры записывают в техническую документацию. |
||
10.10.2016, 16:48 | #10 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
10.10.2016, 16:58 | #11 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
Gades спасибо. За сегодня 2й раз мне помогли))) П.С. Время у сообщений на форуме какое-то не московское |
|
10.10.2016, 17:13 | #12 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
В паспорте на светодиодный светильник написано 1000 лм. Включаем и измеряем в лаборатории - 900 лм. А потом еще просадка светового потока при нагреве, например, 8%. В итоге получаем 828 лм. От 1000 заявленной. |
|
10.10.2016, 17:27 | #13 | |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 596 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
|
|
10.10.2016, 17:36 | #14 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Я как обыватель посчитал световой поток согласно тому, как написано в документе. Там же написано "начальный".
А так-то понятно (но к сожалению не прописано), что измерение проводят после стабилизации светового потока и "начальный" световой поток - это поток в начале жизненного цикла ОП. |
10.10.2016, 17:44 | #15 | |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 596 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
начальные значения-Значения световых и электрических параметров в конце периода старения и/или времени стабилизации. |
|
10.10.2016, 17:50 | #16 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
|
21.10.2016, 16:10 | #17 |
Гуру
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Продолжу ветку. Подобный вопрос, только про мощность.
1. Есть лампа бытовая Производитель заявляет 10Вт потребляемой мощности. По факту мощность составляет 7 Вт. Если не касаться светового потока, есть ли стандарты регламентирующие отклонения мощности в меньшую сторону? (В большую сторону нашел). Аналогичный вопрос по светильникам - указано 40Вт, по факту 30Вт. Светового потока и эффективности не касаемся. 2. Вопрос №2: Существуют ли номинальные значения мощности, маркируемые на лампе/светильнике/упаковке/документации? К примеру, указывать только целое число, а не дробное. |
21.10.2016, 16:50 | #18 | |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 351 |
Re: допустимые диапазоны отклонений
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Думаю, что эти вопросы надо рассматривать в комплексе с другими параметрами. Например, 10 Вт - 1000 лм или 7 Вт и тоже 1000 Вт. Вроде как неплохо. Но вот был сделан проект, в который заложили 10 кВт светодиодного света, а на практике оказалось что потребляет 7 кВт. Заказчик задает вопрос: а какого ..... ? я за эти 3 кВт заплатил бешеные день для присоединении. И проводку и все аппараты защиты заложены дороже, чем надо было.. |
|