Добрый день!
Очень нужна помощь профессионалов в правильном освещении парикмахерского зала. Столкнулись с проблемой, что очень сильно искажаются цвета при окрашивании волос. Обратились за помощью в световые компании, однако предложения поступают разного характера. Кто предлагает использовать исключительно металлогалогеновые лампы, кто люминесцентные вместе с галогенками. Подскажите, а что все таки правильно будет использовать, какие лампы лучше передают цвет, учитывая нашу специфику работы. Помещение небольшое, примерно 10м2, но без окон.
Заранее благодарю!
Наталья222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2011, 20:06   #2
SPECIALiSt
Мудрец
 
Аватар для SPECIALiSt
 
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 388
SPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Освещение в парикмахерском зале

Если будете только стричь - то можно не заморачиваться. Если же есть мастер-колорист, то вопрос сильно усложняется.

Максимальная цветопередача у галогенных ламп. Вроде как идеальный вариант.
Близко к ним металлогалогенные лампы с улучшенной цветопередачей типа HCI-T(C) Shoplight /930 (osram)

НО!!! Есть один очень интересный нюанс.

На самом деле женщине-клиенту важно не как цвет будет выглядеть в идеале, а важно как она будет выглядеть в офисе, в ресторане, на улице или еще где-то. А освещение во всех этих местах разное.
Даже если вы поставите в салоне настоящее маленькое солнце, то в салоне все будет замечательно, а в офисе уже не совсем замечательно, поскольку в большинстве таковых висят люминисцентные холодные лампы
Угодить всем тоже очень сложно
__________________
Константин
SPECIALiSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 09:54   #3
Pashtik
Гений
 
Аватар для Pashtik
 
Регистрация: 11.03.2008
Адрес: Мазгва
Сообщений: 921
Вес репутации: 376
Pashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud ofPashtik has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Освещение в парикмахерском зале

Установите светильники с люминесцентными лампами.

Еще есть некие рекомендации по поводу освещения парикмахерских. если найду то выложу сюда.
__________________
Окончил МЭИ.
Кафедра светотехники.
"Источники света и ПРА".
Pashtik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:27   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение в парикмахерском зале

Согласен. Ставьте люминесцентные светильники с качественным ЭПРА и не пожалейте уж денег на качественные лампы с высоким индексом цветопередачи, например, Philips MASTER TL-D Super 80 или ещё лучше - TL-D 90 de Luxe. Они оправдают ваши ожидания.

Комбинировать различные типы светильников я бы не рекомендовал (различия по цветовой температуре и цветопередаче). В крайнем случае местное освещение можно сделать на галогенных лампочках, но лучше всё освещение выполнить люминесцентными.

Последний раз редактировалось Alexiy; 18.02.2011 в 10:32.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 10:33   #5
zazalu
Мастер
 
Аватар для zazalu
 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 96
zazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Освещение в парикмахерском зале

Общее освещение лучше всего на люмах с высокой цветопередачей, обеспечить максимальную равномерность.
У Philips подойдут лампы серии De luxe. Серию Graphica не рекомендую, цветопередача высокая, но свет слишком холодных. У Osram тоже есть люмы с цветопередачей более 90.

Акцент - ГЛН.

UPD. Пока вбивала текст, меня уже опередили с той же рекомендацией
zazalu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:58   #6
Наталья222
Новичок
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
Наталья222 нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение в парикмахерском зале

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
Согласен. Ставьте люминесцентные светильники с качественным ЭПРА и не пожалейте уж денег на качественные лампы с высоким индексом цветопередачи, например, Philips MASTER TL-D Super 80 или ещё лучше - TL-D 90 de Luxe. Они оправдают ваши ожидания.
.
А лампы с какой цветовой температурой лучше использовать?
Наталья222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:25   #7
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Освещение в парикмахерском зале

Если хотите чтобы ваш зал выглядел уютно, а не как камеры пытки гестапо, используйте тёплый белый свет. Это 4000 К (индекс 940).
При входе с улицы, освещённой оранжевыми натриевыми лампами у клиентов не будет создаваться ощущение, что они попали в морозильную камеру.

Во всяком случае индексы 930 (3000 К) и 965 (6500 К) использовать не желательно.

Можно 950 (5000 К), если зал оформлен в холодных цветовых тонах, чтобы не было на стенах цветовых пятен дисгармоничного с ними цвета.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:52   #8
Наталья222
Новичок
 
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
Наталья222 нет репутации
По умолчанию Ответ: Освещение в парикмахерском зале

Всем огромное спасибо за рекомендации!!!!!
Наталья222 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru