Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Источники света

Источники света Источники света: традиционные лампы, газоразрядные источники света, светодиоды.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.10.2014, 16:40   #1
Пан Электрик
Новичок
 
Регистрация: 16.10.2014
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
Пан Электрик нет репутации
Exclamation Индукционная лампа прорыв или развод?

Форумчане помогите определиться с выбором. Требуется осветить склад 40х40х10 метров. В складе стеллажи через 3,3 метра. Вариантов пока три:
1. Светодиод 80Вт. с линзой и углом 60-90 градусов. Светит хорошо, но слепит.
2. Металлогалоген 150Вт. в прожекторе или колоколе. Меньшей мощностью лампа не достает до пола, затраты на лампу, и т.д.
3. Индукционный светильник 150Вт. Про них все говорят, но никто не показывает =)).
Если кто делал освещение в помещении индукционниками, поделитесь опытом. В инете информация только от продавцов, а им веры нет))).
Пан Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 17:01   #2
Aleksandr_A
Мастер
 
Регистрация: 13.06.2013
Сообщений: 186
Вес репутации: 105
Aleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центрAleksandr_A Мозговой центр
По умолчанию Re: Индукционная лампа прорыв или развод?

Цитата:
Сообщение от Пан Электрик Посмотреть сообщение
Форумчане помогите определиться с выбором. Требуется осветить склад 40х40х10 метров. В складе стеллажи через 3,3 метра. Вариантов пока три:
1. Светодиод 80Вт. с линзой и углом 60-90 градусов. Светит хорошо, но слепит.
2. Металлогалоген 150Вт. в прожекторе или колоколе. Меньшей мощностью лампа не достает до пола, затраты на лампу, и т.д.
3. Индукционный светильник 150Вт. Про них все говорят, но никто не показывает =)).
Если кто делал освещение в помещении индукционниками, поделитесь опытом. В инете информация только от продавцов, а им веры нет))).
30-35 светодиодных светильника 100Вт с рессеивателем призма (опал)или 25-30 150Вт и никакие линзы не нужны. Индукционка ничем не отличается от ДНАТ кроме CRI.
__________________
veled.ru - Светодиодное освещение и комплектующие
Aleksandr_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 17:39   #3
govoruhin87
Гуру
 
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 239
govoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Индукционная лампа прорыв или развод?

Цитата:
Сообщение от Пан Электрик Посмотреть сообщение
Форумчане помогите определиться с выбором. Требуется осветить склад 40х40х10 метров. В складе стеллажи через 3,3 метра. Вариантов пока три:
1. Светодиод 80Вт. с линзой и углом 60-90 градусов. Светит хорошо, но слепит.
2. Металлогалоген 150Вт. в прожекторе или колоколе. Меньшей мощностью лампа не достает до пола, затраты на лампу, и т.д.
3. Индукционный светильник 150Вт. Про них все говорят, но никто не показывает =)).
Если кто делал освещение в помещении индукционниками, поделитесь опытом. В инете информация только от продавцов, а им веры нет))).
Не советую. Во первых ЭМС (электро-магнитная совместимость) этих ламп нужно изучать. Вопрос с цветностью, спектр неравномерный, всплесками, работать под такой лампой не совсем комфортно. Страна производитель-разработчик - Китай, возникает куча вопросов по сроку службы, доставке в целости и сохранности этих ламп и др. Да и цена не
МГЛ дешево и качественно, вопрос с заменой ламп остается открытым.
Светодиодные светильники - наиболее оптимальный вариант если есть деньги. Вопрос про "слепит" решается выбором светильника с более распределенным расположением светодиодов на теплоотводе.
govoruhin87 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 11:41   #4
vladmark
Никто
 
Аватар для vladmark
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697
vladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant future
По умолчанию Re: Индукционная лампа прорыв или развод?

Цитата:
Сообщение от Aleksandr_A Посмотреть сообщение
Индукционка ничем не отличается от ДНАТ кроме CRI.
эм... а по-моему всем)))
vladmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 12:04   #5
vladmark
Никто
 
Аватар для vladmark
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 1,687
Вес репутации: 697
vladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant futurevladmark has a brilliant future
По умолчанию Re: Индукционная лампа прорыв или развод?

Цитата:
Сообщение от Пан Электрик Посмотреть сообщение
Требуется осветить склад 40х40х10 метров. В складе стеллажи через 3,3 метра.
Напишите, что все-таки вам нужно?
- просто осветить
- осветить+энргосбережение
- осветить+чтоб дешево
- осветить + дешево+ грамотно
- осветить + энергосбережение + дешево + еще что-то...
- или безлимитный бюджет, но надо пару киловатт высвободить?

а может там раньше что-то другое висело и нужен аналог?
а может там не просто что-то висело, а существуют очень конкретные места подвесов?

как видите, тут инвариаций безумное количество. И для каждого варианта будет оптимальным какое-то одно решение)))

stock на Т5 от светологий в диалюкс засуньте - должно норм получиться. Будет вам дешево, эффективно с нормальной вертикалкой и минимум светоточек. Плюс, кстати, не слепят.
Индукция - тоже не слепит (не должна по идее, там площадь излучающей поверхности адовая в отличие от того же мгл и светодиодов. хотя есть матированные элипсоидные мгл, правда эффективность там поганая) главное КСС нормальную подобрать. Но то, что у производителей на сайтах лежит - на всегда то, что вам могут продать

Про индукцию в целом могу сказать одно - кпд у светильника там печальное, и нужную (красивую для склада) ксс им сложней сделать, чем тем же светодиодам, в силу маленького отражателя (относительно лампы)...
vladmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:02   #6
Svetotehnik
Новичок
 
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 4
Вес репутации: 0
Svetotehnik нет репутации
По умолчанию Re: Индукционная лампа прорыв или развод?

[QUOTE=Пан Электрик;57117]Форумчане помогите определиться с выбором. Требуется осветить склад 40х40х10 метров. В складе стеллажи через 3,3 метра.

Уважаемый Пан Электрик.
Ваш склад с высотой потолков 10 метров будет неплохо освещен и светодиодными светильниками с небольшим углом распределения светового потока (30-45 градусов например в зависимости от высоты стеллажей) и индукционными светильниками, которые хороши тем, что дают равномерно распределенный свет из-за того что источник света больших размеров. Но для высоты потолков 10 метров, все же нужно взять светильники мощностью 200Вт, а цветность ламп для Вашего склада поставить порядка 4000 или 5000К. Не выше. Спектр свечения индукционных ламп практически не отличается от спектра свечения люминесцентных ламп. Посмотреть их в работе можно например в Москве в бассейне Московского Энергетического Института на ул. Красноказарменной. Или побывав в гостях на предприятиях, где они уже установлены и неплохо работают. Некоторые предприятия мне известны. Поставщиков тоже могу порекомендовать. Пишу как лицо не заинтересованное, но хорошо осведомленное. Необходимую информацию о современном энергоэффективном освещению можно получить на сайте: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Энергоэффективная светотехника. Из индукции для склада могут подойти как обычные подвесные светильники так прожектора или туннельные светильники (по КСС). Их будет несложно подобрать с помощью программы Диалюкс например.

Последний раз редактировалось Svetotehnik; 04.12.2014 в 11:12.
Svetotehnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 01:28   #7
Serg_d
Ученик
 
Регистрация: 07.02.2015
Адрес: Королев МО
Сообщений: 26
Вес репутации: 0
Serg_d нет репутации
По умолчанию Re: Индукционная лампа прорыв или развод?

Цитата:
Сообщение от Пан Электрик Посмотреть сообщение
Форумчане помогите определиться с выбором. Требуется осветить склад 40х40х10 метров. В складе стеллажи через 3,3 метра. Вариантов пока три:
1. Светодиод 80Вт. с линзой и углом 60-90 градусов. Светит хорошо, но слепит.
2. Металлогалоген 150Вт. в прожекторе или колоколе. Меньшей мощностью лампа не достает до пола, затраты на лампу, и т.д.
3. Индукционный светильник 150Вт. Про них все говорят, но никто не показывает =)).
Если кто делал освещение в помещении индукционниками, поделитесь опытом. В инете информация только от продавцов, а им веры нет))).
а пункт 2 - затрату на лампу и тп это что вы имеете ввиду?
Лампа служит до 15000ч и поменять ее не так дорого стоит. Светильник изначально дешевле чем диодный. Или вы считаете что дешевый LED светильник прослужит вам 100 000ч? Ни жизнь. Электроника Осрам Филипс и тп служит до 20000ч, а хороший светодиод до 50000. По обслуживанию МГЛ выйдет дешевле. Чтоб получить экономию на электричестве прийдется покупать дорогой фирменный LED светильник иначе дешевка будет светить слабее при аналогичной мощности.
И еще учитывайте падение светового потока. В дешевых светодиодах оно катастрофично падает за счет деградации и выгорания.

В общем мне кажется что на сегодня практичнее МГЛ ничего нет.
Serg_d вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
индукционная лампа, индукционный светильник, осветить склад


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru