Освещение рабочих мест пользователей ПК
Подскажите, пожалуйста.
у нас после аттестации поставили нормы по КЕО две 0,7 и 0,5, типа одна по СанПиНу ..1278-03, а другая по Р 2.2...-06, разве так можно? И по искусственному освещению категорию работ А2 и IIIв сразу, а там нормы разные, так какие выбрать? |
03.12.2012, 07:31 | #2 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Re: Освещение рабочих мест пользователей ПК
Если категории работ привязаны к рабочим местам, то минимальные требования должны соблюдаться на этих рабочих местах.
Если конкретики нет, то следует применять везде наиболее жесткие нормы. Хуже от этого не будет ни кому. |
03.12.2012, 18:51 | #3 |
Новичок
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Re: Освещение рабочих мест пользователей ПК
еще вопрос назрел, при использовании ламп накаливания нормы нужно снижать, но если недостаточно естественного освещения, то повышать на ступень, получается я сначала снижу потом повышу и все останется без изменений?
|
03.12.2012, 19:05 | #4 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Re: Освещение рабочих мест пользователей ПК
А вы собрались лампы накаливания закладывать?
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
03.12.2012, 19:26 | #5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Re: Освещение рабочих мест пользователей ПК
Цитата:
Сейчас нельзя лампы накаливания закладывать. В новом СП52 пришедшем на замену СНИП 230595 запрещено использовать ЛН для подобных целей.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|