Аккумуляторный светильник
В цеховых помещениях заказчик просит установить светильники с аккумуляторной батареей, питание которых производится через вилку включенную в розетку, установленную под потолком. Вопром. Для данных розеток соблюдаеться необходимость подключения через узо, или достаточно автоматического выключателя?
|
26.07.2011, 16:46 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Аккумуляторный светильник
розетка для светильников под потолком - что за бред?
УЗО или двойная изоляция или разделительный трансформатор необходимы только если помещение с повышенной опасностью поражения током и высота установки светильников менее 2,5 м Короче, если светильник недоступен для прикосновения и является стационарным прибором, то необходимости в УЗО нет. |