Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.08.2014, 17:00   #1
valan4eg
Знаток
 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 42
Вес репутации: 0
valan4eg нет репутации
По умолчанию Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Коллеги, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом модернизации светодиодных светильников под подобные задачи - температура эксплуатации до 70 градусов.
Из справочных данных, у светильника, который мы используем температура на корпусе ~55 градусов, на кристалле диода ~77 градусов.
Из идей, которые лежат на поверхности снижение выходного тока на диоды. Также может быть посоветуете производителя ИП, под подобные задачи. Я так понимаю увеличение площади радиатора здесь не помогут.
valan4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 17:14   #2
kolover
Мастер
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 48
kolover начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

у меня только 2 вопроса:
1. Почему именно светодиод? (долгая жизнь светильников будет "слегка" уменьшена до длины жизни... ммм... хомяка, с которым играют дети до 5 лет)
2. Если же вы все-таки решили делать светодиоды, то только активное охлаждение... и сомневаюсь, что воздухом. К такому вы готовы?

Я поясню - мутнеть будет светильник очень быстро.
kolover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 17:19   #3
Litesvet.ru
Высший разум
 
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 237
Litesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Для диода 70 окружающей собственно не есть сильно проблема (взять хорошие диоды и использовать их не в максимальном режиме) ... а вот с источником хуже
Litesvet.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 17:34   #4
valan4eg
Знаток
 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 42
Вес репутации: 0
valan4eg нет репутации
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Может подскажите в сторону какого производителя ИП посмотреть, может есть какие либо решения с уже встроенным охлаждением? По идее можно использовать выносной блок!
valan4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 09:05   #5
kolover
Мастер
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 48
kolover начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от valan4eg Посмотреть сообщение
Может подскажите в сторону какого производителя ИП посмотреть, может есть какие либо решения с уже встроенным охлаждением? По идее можно использовать выносной блок!
Выносной можно. Сколько вам светильников нужно? Если несколько десятков, то вам придется несколько десятков блоков куда-то девать. Плюс потери при слишком длинном кабеле, хотя светодиодам это не сильно мешает.
kolover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 13:46   #6
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 816
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Наши FL90 в таких условиях 3й год живут...
Там правда не всегда +70, но бывает.

Драйвер снаружи. Термо защита на 110С.
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 14:54   #7
valan4eg
Знаток
 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 42
Вес репутации: 0
valan4eg нет репутации
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

А какой драйвер если не секрет вы используете? Ваша разработка или покупной?
valan4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 17:04   #8
kolover
Мастер
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 48
kolover начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Можно любой драйвер брать, только с защитой от перегрева. Хотя бы просто внутри эпоксидкой залитые.
kolover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 11:25   #9
Marg-L
Знаток
 
Регистрация: 16.07.2013
Адрес: Питер
Сообщений: 41
Вес репутации: 93
Marg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центрMarg-L Мозговой центр
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от valan4eg Посмотреть сообщение
Коллеги, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом модернизации светодиодных светильников под подобные задачи - температура эксплуатации до 70 градусов.
А кто в таком цеху работать будет? Кому и на что надо смотреть при такой температуре? - В жилах начинает закипать кровь от полученного ТЗ!!!
Marg-L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 11:44   #10
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от Marg-L Посмотреть сообщение
А кто в таком цеху работать будет? Кому и на что надо смотреть при такой температуре? - В жилах начинает закипать кровь от полученного ТЗ!!!
В металлургии рядом с домной, в литейном цеху под потолком такая температура бывает часто...
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 14:04   #11
gabber
Знаток
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 35
Вес репутации: 160
gabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают все
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Можно любой драйвер брать, только с защитой от перегрева. Хотя бы просто внутри эпоксидкой залитые.
Очень сомнительное утверждение.
Большое количество драйверов именитых брендов имеют диапазон рабочих температур -40...+70.
Но:
1) режим снижение выходного тока срабатывает уже при +60 (и это не называется в открытую защитой, хотя ей и является)
2) существует понятие температуры Tc, максимум которой обычно +85

Суммируя:
БП может уже при +60 окружающих начать снижать выходной ток. Следовательно, если в цеху всегда +70 (вряд ли конечно) светильник изначально будет "задиммирован". При +70 температура Tc может превысить максимально допустимую (зависит от реализации теплоотвода) и существует вероятность отключения светильника (самый драматический вариант).

Так что вопрос подбора БП и организации именно его охлаждения встает здесь на первом месте. С СД все проще, были бы деньги на использование высокоэффективного на малом токе.
gabber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 14:59   #12
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 816
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от valan4eg Посмотреть сообщение
А какой драйвер если не секрет вы используете? Ваша разработка или покупной?
Сейчас Инвентрониксы, а что там 3 года назад ставили - икс знает.

Относительно "кто при +70 работать будет"?
В высоких цехах сильно заполненных оборудованием часто бывает внизу около 30, а под потолком (в зоне установки светильников) до 80.

Второй вариант - в случае установки на потолке системы газового обогрева - тоже получите локальные перегревы.

И многие другие случаи.
Хотя всё это частности и так бывает не очень часто.
Но как правило габариты этих объектов и стоимость монтажа (альпинисты 1-2 раза в год могут туда подлезть) заставляют задуматься над доработкой светильника "чтобы работало".
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 14:50   #13
kolover
Мастер
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 48
kolover начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от gabber Посмотреть сообщение
Очень сомнительное утверждение.
Большое количество драйверов именитых брендов имеют диапазон рабочих температур -40...+70.
Но:
1) режим снижение выходного тока срабатывает уже при +60 (и это не называется в открытую защитой, хотя ей и является)
2) существует понятие температуры Tc, максимум которой обычно +85

Суммируя:
БП может уже при +60 окружающих начать снижать выходной ток. Следовательно, если в цеху всегда +70 (вряд ли конечно) светильник изначально будет "задиммирован". При +70 температура Tc может превысить максимально допустимую (зависит от реализации теплоотвода) и существует вероятность отключения светильника (самый драматический вариант).

Так что вопрос подбора БП и организации именно его охлаждения встает здесь на первом месте. С СД все проще, были бы деньги на использование высокоэффективного на малом токе.
Уважаемый, вы не вырывайте фразу из контекста. Речь идет о выносе драйвера за пределы светильника. Просто я не знаю, куда решат вынести. Поэтому даю варианты. Читайте всю ветку, пожалуйста.
kolover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 16:27   #14
gabber
Знаток
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 35
Вес репутации: 160
gabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают всеgabber Его знают все
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Уважаемый, вы не вырывайте фразу из контекста. Речь идет о выносе драйвера за пределы светильника. Просто я не знаю, куда решат вынести. Поэтому даю варианты. Читайте всю ветку, пожалуйста.
Извиняюсь конечно если не так понял, но по ветке вопрос был про используемый драйвер в светильнике FL90. Если это не спец версия, то он не выносной, а на радиаторе светильнике (снаружи). Думал, что Вы отвечаете на этот вопрос.
gabber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 17:25   #15
kolover
Мастер
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 48
kolover начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от gabber Посмотреть сообщение
Извиняюсь конечно если не так понял, но по ветке вопрос был про используемый драйвер в светильнике FL90. Если это не спец версия, то он не выносной, а на радиаторе светильнике (снаружи). Думал, что Вы отвечаете на этот вопрос.
Ну и ладно. Главное, что никто больше не подумал также

А ТС предлагаю взять любой (ваще любой) светильник, достать оттуда драйвер, удлинить кабель, а сам друйвер куда угодно перетащить. Можно в угол все положить.
Ни разу не задавался таким вопросом, но если и выйдет дороже, то ненамного: без драйвера купить, а соорудить им общее питание.
kolover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 18:04   #16
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
А ТС предлагаю взять любой (ваще любой) светильник, достать оттуда драйвер, удлинить кабель, а сам друйвер куда угодно перетащить. Можно в угол все положить.
Ни разу не задавался таким вопросом, но если и выйдет дороже, то ненамного: без драйвера купить, а соорудить им общее питание.
Тут не всё так просто. Драйвера, как правило, токовые, так что общее питание сделать будет не так просто. Да и длинный кабель от драйвера до светильника тоже имеет свои подводные камни...
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 20:27   #17
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 395
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

only for you
Давно лежит у меня прототип светильничка с выносным охлаждением на термотрубках и элементах Пелтье. Делалось это для специфической лаборатороной задачи, но можно сделать и для Вашей. Диод и драйвер работают в идеальном режиме.
Вот только КПД такого светильника ...
Но, если надо - сделаем.
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 12:08   #18
kolover
Мастер
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 48
kolover начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Тут не всё так просто. Драйвера, как правило, токовые, так что общее питание сделать будет не так просто. Да и длинный кабель от драйвера до светильника тоже имеет свои подводные камни...
Знаю... Потому и говорю, что общие затраты сравнивать не берусь - слишком много частных особенностей.
Но чисто теоретически можно заботиться только о том, чтоб мощности хватило, а вольтаж постоянный берется. Да и проще как-то с одним БП возиться, чем с кучей на высоте при температуре 70 градусов.
kolover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 12:21   #19
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Знаю... Потому и говорю, что общие затраты сравнивать не берусь - слишком много частных особенностей.
Но чисто теоретически можно заботиться только о том, чтоб мощности хватило, а вольтаж постоянный берется. Да и проще как-то с одним БП возиться, чем с кучей на высоте при температуре 70 градусов.
Если питаем светодиодный светильник по постоянному напряжению, то в нём должен находиться стабилизатор тока. В простейшем (но наихудшем) случае - резистор. При этом получаем зависимость светового потока от длины кабеля между светильником и БП.

Лучший вариант - маленький импульсный DC-DC преобразователь-драйвер. Благо их есть сейчас. Но он тоже греться не любит. Если смотреть минвел - то 85 градусов потолок, да и то у младших моделей - до 500 мА. Дальше потолок снижается до 71 градуса.

Плюс - опыт показывает, что при длинном хвосте и питании от постоянки-низковольтки на входе в светильник надо ставить конденсатор поёмче. Иначе помехи-наводки на кабель начинают вышибать светильники. Так вот не все конденсаторы жару любят...
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 12:25   #20
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 395
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Если смотреть минвел - то 85 градусов потолок, да и то у младших моделей - до 500 мА. Дальше потолок снижается до 71 градуса.
Учтите, что заявленный ток (и мощность соответственно) гарантируются при номинальной температуре. При работе на верхнем граничном значении температуры мощность драйвера падает на 30 -40% примерно.
Оттестировано на различных драйверах.
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 16:15   #21
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Если питаем светодиодный светильник по постоянному напряжению, то в нём должен находиться стабилизатор тока. В простейшем (но наихудшем) случае - резистор. При этом получаем зависимость светового потока от длины кабеля между светильником и БП.

Лучший вариант - маленький импульсный DC-DC преобразователь-драйвер. Благо их есть сейчас. Но он тоже греться не любит. Если смотреть минвел - то 85 градусов потолок, да и то у младших моделей - до 500 мА. Дальше потолок снижается до 71 градуса.

Плюс - опыт показывает, что при длинном хвосте и питании от постоянки-низковольтки на входе в светильник надо ставить конденсатор поёмче. Иначе помехи-наводки на кабель начинают вышибать светильники. Так вот не все конденсаторы жару любят...
С помехами можно бороться, питая светильник через симметричный экоанированный кабель, заземлив оплетку. Не знаю, как для электропитания, но для нужд связи такие кабели выпускаются. По электрическим параметрам для питания низковольтного светодиодного светильника вполне подойдут.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 17:13   #22
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
С помехами можно бороться, питая светильник через симметричный экоанированный кабель, заземлив оплетку. Не знаю, как для электропитания, но для нужд связи такие кабели выпускаются. По электрическим параметрам для питания низковольтного светодиодного светильника вполне подойдут.
Ну, если они есть достаточного сечения - то, наверное, поможет... Токи на низковольтке при питании группы мощных светильников получаются оч-чень некислые )))
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 09:14   #23
kolover
Мастер
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 48
kolover начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Если смотреть минвел - то 85 градусов потолок, да и то у младших моделей - до 500 мА. Дальше потолок снижается до 71 градуса.
По поводу температур - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. до 100 градусов. Даже делая поправку на враки в виде 10%, все равно должно хватить.


Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
на входе в светильник надо ставить конденсатор поёмче.
Кондеры есть не только электролитические. Поставил пленку и она тебе до температуры плавления пластика держать будет.
kolover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 11:45   #24
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
По поводу температур - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. до 100 градусов. Даже делая поправку на враки в виде 10%, все равно должно хватить.
Всё хорошо, но для светодиодов он не лучший вариант, так как выход стабилизирует по напряжению...
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 13:00   #25
kolover
Мастер
 
Регистрация: 22.01.2014
Сообщений: 192
Вес репутации: 48
kolover начинающий форумчанин
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Входное напряжение DC: 18...36 В
Выходное напряжение DC: 24 В

Выход стабилизирован. Он не зависит от входа. У входа есть дельта, а у выхода нет. Или я не правильно понял?
kolover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 13:07   #26
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Входное напряжение DC: 18...36 В
Выходное напряжение DC: 24 В

Выход стабилизирован. Он не зависит от входа. У входа есть дельта, а у выхода нет. Или я не правильно понял?
Всё правильно. Но светодиоды надо питать, стабилизируя ток, а не напряжение. В противном случае они повылетают очень быстро. Особенно, если большой диапазон рабочих температур. Особенно при высоких температурах окружающей среды.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 11:42   #27
VaDesign
Ученик
 
Регистрация: 10.01.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
VaDesign нет репутации
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

А чего все на драйверах зациклились то? А теплоотвод от диода как реализовывать? При температуре порядка +70 окружающего воздуха, там надо принудительное охлаждение создавать, иначе выгорит все к чертям.
VaDesign вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 12:25   #28
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от VaDesign Посмотреть сообщение
А чего все на драйверах зациклились то? А теплоотвод от диода как реализовывать? При температуре порядка +70 окружающего воздуха, там надо принудительное охлаждение создавать, иначе выгорит все к чертям.
Не, если при этой температуре полуваттник запитать милиампер на 50 - то, если его брать хороший, 30К часов он отработает. Понятно, что такое решение дороже - но и задача нетривиальная )
Тут скорее надо по другому поводу переживать: если в этом горячем цеху ещё и гадость какая-нибудь в воздухе летать будет - хлориды, например, то люминофор продеградирует максимум за месяц. Если не предпринимать дополнительных мер к изоляции светодиодов.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 16:41   #29
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 395
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Одно из решений - использовать сборку на 230 V
К примеру AN3220 (Acriche) И никакого драйвера не нужно. Но, от активного охлаждения - не уйти.
Даташит - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 16:44   #30
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Светодиодное освещение цеха с температурой 70 градусов.

Цитата:
Сообщение от Dimitr_Ch Посмотреть сообщение
Одно из решений - использовать сборку на 230 V
К примеру AN3220 (Acriche) И никакого драйвера не нужно. Но, от активного охлаждения - не уйти.
Даташит - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Угу, и коэффициент пульсации 100%! Как рабочие места аттестовывать будем?
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения