govoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to behold
По умолчанию cosf и PFC

Добрый день!
Подскажите в каком случае cosf будет совпадать с коэффициентом мощности, а в каком эти значения будут различны. Речь как про светодиодные светильники, так и про традиционные.
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 15:29   #2
AlexanderD
Мастер
 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 75
Вес репутации: 62
AlexanderD Любимец - говорит делоAlexanderD Любимец - говорит делоAlexanderD Любимец - говорит делоAlexanderD Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите в каком случае cosf будет совпадать с коэффициентом мощности, а в каком эти значения будут различны. Речь как про светодиодные светильники, так и про традиционные.
CosФ считается по первой гармонической составляющей
AlexanderD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 15:33   #3
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1389
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите в каком случае cosf будет совпадать с коэффициентом мощности, а в каком эти значения будут различны. Речь как про светодиодные светильники, так и про традиционные.
Предмет тёмный и исследованию не подлежит! Предвижу маленький холивар...
Хрень начинается, как только у нас появляется импульсная нелинейная нагрузка. При этом (в отличие от индуктивной или ёмкостной) происходит не только сдвиг фазы между током потребления и напряжением питания, но и форма кривой тока потребления становится совсем непохожа на исходную синусоиду напряжения. Тут справедливее коэффициент мощности - так как часто уже становится непонятно, относительно чего впрямую сдвиг фазы измерять. С другой стороны, раскладывая хитрую токовую кривую в ряд Фурье и определяя косинус фи для каждого элемента ряда - можно получить некий "итоговый" косинус, который будет равняться коэффициенту мощности.
Прошу прощения за кучу упрощений и притягивание за уши.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 17:23   #4
drizzleon
Мастер
 
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 98
drizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центрdrizzleon Мозговой центр
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите в каком случае cosf будет совпадать с коэффициентом мощности, а в каком эти значения будут различны. Речь как про светодиодные светильники, так и про традиционные.
если синус остается синусом, тогда совпадут. Если кроме сдвига по фазе есть искажения, то будут различны.
drizzleon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 10:45   #5
camiidobrii
Высший разум
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 816
camiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond reputecamiidobrii has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

А вообще тут тема листов на 10, по этому вопросу есть )
И правильно спрашивать PF и cos fi.

А то вы корректор коэффициента мощности с углом сдвига напряжения от тока сравниваете
camiidobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:00   #6
govoruhin87
Гуру
 
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 237
govoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: cosf и PFC

Всем спасибо за ответы, следующий вопрос - есть ли приборы для измерения коэффициента мощности? Именно измерения, а не высчитывания (если я не прав, прошу поправить). Отсюда следующий вопрос - если утверждение выше верно, то и поверенных приборов по измерению коэффициента мощности не существует?
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:15   #7
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 83
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответы, следующий вопрос - есть ли приборы для измерения коэффициента мощности? Именно измерения, а не высчитывания (если я не прав, прошу поправить). Отсюда следующий вопрос - если утверждение выше верно, то и поверенных приборов по измерению коэффициента мощности не существует?
Есть такие приборы.
Изображения
Тип файла: jpg MSF416 36W harmonic test.jpg (300.9 Кб, 34 просмотров)
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:20   #8
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1389
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Всем спасибо за ответы, следующий вопрос - есть ли приборы для измерения коэффициента мощности? Именно измерения, а не высчитывания (если я не прав, прошу поправить). Отсюда следующий вопрос - если утверждение выше верно, то и поверенных приборов по измерению коэффициента мощности не существует?
Я пользуюсь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Но что он по-настоящему измеряет - косинус или коэффициент мощности - не знаю. Склоняюсь к тому, что коэффициент.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:30   #9
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 83
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Я пользуюсь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Но что он по-настоящему измеряет - косинус или коэффициент мощности - не знаю. Склоняюсь к тому, что коэффициент.
Коэффициент.
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:40   #10
govoruhin87
Гуру
 
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 237
govoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Я пользуюсь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Но что он по-настоящему измеряет - косинус или коэффициент мощности - не знаю. Склоняюсь к тому, что коэффициент.
Да, очень популярный прибор. Меня интересует поверка на него...
Он есть в Госреестре?
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 19:43   #11
Litesvet.ru
Высший разум
 
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,101
Вес репутации: 237
Litesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to beholdLitesvet.ru is a splendid one to behold
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Да, очень популярный прибор. Меня интересует поверка на него...
Он есть в Госреестре?
Нету его в реестре и поверки соответственно тоже...
Это чисто бытовой прибор...
Litesvet.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 08:45   #12
govoruhin87
Гуру
 
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 237
govoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
Есть такие приборы.
Есть ли другие приборы, лучше мобильные, а не стационарные? Изучаю сейчас в госреестре, но на это нужно много времени, к сожалению времени сейчас нет искать...
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 10:22   #13
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 83
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Есть ли другие приборы, лучше мобильные, а не стационарные? Изучаю сейчас в госреестре, но на это нужно много времени, к сожалению времени сейчас нет искать...
Например YOKOGAWA CW120.
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 02:39   #14
cvi
Мудрец
 
Аватар для cvi
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 747
cvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
Есть ли другие приборы, лучше мобильные, а не стационарные? Изучаю сейчас в госреестре, но на это нужно много времени, к сожалению времени сейчас нет искать...
Смотрите три прибора: ватметр, вольтметр и амперметр. все могут быть портативными. В госте на светильники есть схема соединения и методика определения коэффициента мощности.
cvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 10:40   #15
govoruhin87
Гуру
 
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 237
govoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от cvi Посмотреть сообщение
Смотрите три прибора: ватметр, вольтметр и амперметр. все могут быть портативными. В госте на светильники есть схема соединения и методика определения коэффициента мощности.
ГОСТ на светильники это 60598?
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 11:17   #16
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 83
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
ГОСТ на светильники это 60598?
ГОСТ 17566
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 17:54   #17
govoruhin87
Гуру
 
Регистрация: 21.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 351
Вес репутации: 237
govoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to beholdgovoruhin87 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
ГОСТ 17566
"ГОСТ 17566-72 Вентили запорные сильфонные вакуумные латунные на Р(р) 1 кгс/см_2 и вакуум 10_-5 мм рт. ст."
=))
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 08:56   #18
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 83
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от govoruhin87 Посмотреть сообщение
"ГОСТ 17566-72 Вентили запорные сильфонные вакуумные латунные на Р(р) 1 кгс/см_2 и вакуум 10_-5 мм рт. ст."
=))
Пардон ГОСТ 17677-82 светильники общие технические условия
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 10:39   #19
NEMO
Мастер
 
Аватар для NEMO
 
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 92
NEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центр
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
Пардон ГОСТ 17677-82 светильники общие технические условия
Не действует, причем давно.
NEMO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 10:45   #20
FAMOR
Мастер
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 213
Вес репутации: 83
FAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит делоFAMOR Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от NEMO Посмотреть сообщение
Не действует, причем давно.
Схема измерения PFC от этого не изменилась.
FAMOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 10:59   #21
NEMO
Мастер
 
Аватар для NEMO
 
Регистрация: 29.07.2013
Адрес: москва
Сообщений: 124
Вес репутации: 92
NEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центрNEMO Мозговой центр
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
Схема измерения PFC от этого не изменилась.
Конечно не изменилась.
А правила приемки там вообще были отличные, жаль не действует.
NEMO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 15:14   #22
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от FAMOR Посмотреть сообщение
Есть такие приборы.
нет таких приборов. Он не измеряет, а математически высчитывает. Из характеристик качества электроэнергии непосредственно измеряются только ток (амперметр), напряжение (вольтметр), иногда частота первой гармоники (вибрационные и стрелочные частотомеры) и мощность (ваттметр). Всё остальное высчитывается.

Последний раз редактировалось Alexiy; 06.07.2015 в 15:18.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 18:45   #23
cvi
Мудрец
 
Аватар для cvi
 
Регистрация: 18.12.2011
Адрес: Минск
Сообщений: 472
Вес репутации: 747
cvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond reputecvi has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
нет таких приборов. Он не измеряет, а математически высчитывает. Из характеристик качества электроэнергии непосредственно измеряются только ток (амперметр), напряжение (вольтметр), иногда частота первой гармоники (вибрационные и стрелочные частотомеры) и мощность (ваттметр). Всё остальное высчитывается.
современные точные приборы измеряют мгновенные значения напряжения и тока (по сути измеряют осциллограммы), поэтому даже действующие значения напряжения и тока рассчитываются.
При этом прибор будет показывать действующее значение тока (true RMS) или мощность по типу прямого измерения. Именно такие приборы и нужны для измерения светодиодки. Приборы старого типа (прямого измерения), которые были рассчитаны на синусоидальный ток, будут привирать.
cvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 16:01   #24
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

Да, в случае несглаженного напряжения/тока на выходе - там проблема в том, что если для измерения тока используется трансформатор тока, рассчитанный на синусоиду 50 Гц, то на частоте 40 кГц (типично для ЭПРА) и близко для ШИМ-драйвера - потери в магнитопроводе такого трансформатора будут весьма значительными. Также частота дискретизации АЦП должна быть на как минимум на 1-2 порядка выше частоты измеряемого сигнала, иначе резутьтат будет просто непредсказуемыйй (где-то ориентировочно в пределах 30-120% от действующего)

Это я всё к тому, что интегрирование результатов измерения тока и напряжения можно реализовать и без помощи микропроцессора (с помощью RC цепочки), а, вот, коэффициент мощности - это чисто расчётная величина.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 20:13   #25
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1389
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

Доброго времени суток, коллеги!

Голову всю сломал - видимо, туплю. Чем можно измерить коэффициент мощности (измерить мощность активную и полную) для низковольтного светильника, допустим, 36В, 50Гц переменки? Приборы, которые встречал, любят только 220В. Есть осциллограф/вольтметры/амперметры.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 21:44   #26
Smol
Оракул
 
Регистрация: 20.06.2013
Сообщений: 772
Вес репутации: 687
Smol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant futureSmol has a brilliant future
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги!

Голову всю сломал - видимо, туплю. Чем можно измерить коэффициент мощности (измерить мощность активную и полную) для низковольтного светильника, допустим, 36В, 50Гц переменки? Приборы, которые встречал, любят только 220В. Есть осциллограф/вольтметры/амперметры.
Зайдите, пожалуйста, сюда и там есть всё, что Вам нужно Е 051.103

Потом поищите что то подобное, если этот не понравится

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Последний раз редактировалось Smol; 11.02.2016 в 21:48.
Smol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 12:21   #27
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,615
Вес репутации: 1389
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: cosf и PFC

Цитата:
Сообщение от Smol Посмотреть сообщение
Зайдите, пожалуйста, сюда и там есть всё, что Вам нужно Е 051.103

Потом поищите что то подобное, если этот не понравится

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Большое спасибо! Надо брать...
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru