Светильник в душевой
У меня есть два часа, чтоб решить эту проблему.
Буду признателен за помощь. Согласно СП 31-110-2003 таблицы 4.8 душевые относятся к влажным помещениям. Согласно таблицы 4.9 во влажных помещениях, разрешается установка светильников с классом защиты IP23. (для ЛЛ) Мой светильник как раз такой защиты. С меня требуют где написано что в душевых не требуется герметичный ввод??? Хотя как я понимаю, производитель даёт IP защиту на всю конструкцию же? и на ввод тоже Последний раз редактировалось Эдгар; 18.11.2010 в 12:41. |
18.11.2010, 12:46 | #2 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Светильник в душевой
тебе нужен ГОСТ Р 50571.11-96
Если светильник установлен выше 2,4 м, то он чётко попадает в зону 3. Цитата:
Последний раз редактировалось Alexiy; 18.11.2010 в 12:49. |
|
18.11.2010, 13:01 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71 |
Ответ: Светильник в душевой
Цитата:
У меня светильник выше, то есть он как бы не попадет не под одну из зон. Или я не прав и не так понял рисунок, что представлен в этом ГОСТе, риc. 701А(9-f). Подправьте меня, если это не так. |
|
18.11.2010, 13:07 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Светильник в душевой
Да. Точно. Всё что выше 2,4 м - вообще ни в одну зону не попадает, то есть, требования по IP в этом ГОСТе отсутствуют.
|
18.11.2010, 16:21 | #5 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71 |
Ответ: Светильник в душевой
Так всё таки.
В IP светильника входит ввод кабеля в этот светильник. Точка подключения имеет тоже IP что и светильник? |
18.11.2010, 16:26 | #6 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Ответ: Светильник в душевой
|
18.11.2010, 16:29 | #7 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 71 |
Ответ: Светильник в душевой
|
18.11.2010, 16:35 | #8 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Светильник в душевой
Следует сформулировать так: все отверстия влияют на IP (ingress protection) светильника.
Первая цифра - это от прямого прикосновения к токоведущим элементам, вторая - по проникновению влаги. Кстати, да - основная проблема при несоответствии заявленному высокому уровню IP - некачественный монтаж сальника ввода в светильник. Но это уже косяк монтажника и его проблемы. |