|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
31.01.2011, 11:15 | #1 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Помогите разобраться. Почему не работают светильники?
Ситуация: новый офис. Когда монтажники-электрики сдавали объект, то косяков замечено не было (возможно, мы просто в спешке не заметили) - несколько этажей всё-таки.
Спустя несколько недель проблема выявилась в двух помещениях - в кабинете генерального директора и в приёмной. Установленные по периметру помещений светильники-даунлайты с КЛЛ сейчас работают загадочно (вернее загадка, почему некоторые из них не включаются) В приёмной - 27 шт., в кабинете - 19 шт. Изначально (на момент сдачи) работали исправно (вроде бы) все светильники. Через некоторое время перестали включаться 2 светильника из 19. В этих двух светильниках были заменены лампы Dulux D 13W на Dulux D 13W и эти светильники теперь включаются, зато не включаются другие 8 из 19! Причём, в момент включения в неработающих светильниках лампы вспыхивают на долю секунды и тут же гаснут. Отказываются включаться одни и те же светильники, но расположены они случайно (грубо говоря через 1, через 2 работающих светильника), то есть никакой закономерности по расположению неработающих светильникам нет. Напряжение на неработающих светильниках 223 В. Загадочно... В проект были заложены светильники CASA 16 113HF AL GLAMOX и лампы для них - КЛЛ Philips Master PL-C 13W. Были закуплены и установлены светильники CASA 16 113HF AL Hovikolys и лампы для них - КЛЛ Osram Dulux D 13W. Вроде бы всё в порядке и должно работать? До кучи ещё прикол - установленные в приёмной светильники OPM/R 418 тоже работают волшебно. Если включить свет, то загораются 4 из 8, а если выключить, то во всех 8 светильниках одна из ламп слабенько светится! Сказочно? Не совсем. Очевидно, в приёмной установили светильники, предназначенные для коридора - со встроенным БАП Inverlux, причём, на выключение освещения настенным выключателем светильники реагируют как на аварийный режим! Монтажники спешили, перепутали светильники... аккумуляторы БАП в только что установленных светильниках были полностью разряжены и при выключении света свет выключался совсем, а через некоторое время аккумуляторы зарядились... Допустим так. Но почему при включении света не горит половина светильников (те, которые ближе к периметру)? Загадка. Кто виноват и что делать? Какие будут мнения? Помогите, пожалуйста, разобраться! Последний раз редактировалось Alexiy; 31.01.2011 в 11:59. |
31.01.2011, 12:06 | #2 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 525 |
Ответ: Помогите разобраться. Почему не работают светильники?
КЛЛ Osram Dulux D 13W -для ПРА (ЭмПРА) у них встроенный стартер
КЛЛ Osram Dulux D/Е 13W -именно они для ЭПРА ! Раньше делали так, чтобы лампы с цоколем G24q-1 (для ЭПРА) не могли вставить в патрон для ламп с цоколем G24d-1 (для ЭмПРА) Сейчас, слышал, ставят универсальные патроны, куда все лезет. Проверьте лампы !
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
31.01.2011, 23:22 | #3 | |
Профи
Регистрация: 01.11.2008
Адрес: Краснодар
Сообщений: 55
Вес репутации: 108 |
Ответ: Помогите разобраться. Почему не работают светильники?
Цитата:
|
|
01.02.2011, 11:03 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Помогите разобраться. Почему не работают светильники?
Спасибо. Оказалось, что лампочки именно Osram Dulux D 13W - с 2 штырьками на цоколе!
|