Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
10.08.2011, 16:49 | #1 |
Новичок
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Люм. лампы в холодном помещении
Добрый день товарищи.
Нужна помощь, занимаюсь освещением неотапливаемого склада (зимой температура может опуститься до минус 30-40 градусов). В светильниках будут использоваться морозоустойчивые лампы с дополнительной стеклянной колбой, ЭПРА Tridonic тоже устойчивый к морозам. Нужно узнать подводные камни, насколько может снизиться световой поток ламп, вырасти энергопотребление через 10 тыс. часов. Подскажите пожалуйста, кто занимался подобными проектами. |
10.08.2011, 18:21 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1002 |
Ответ: Люм. лампы в холодном помещении
посмотрите в каталогах Philips - они приводят графики зависимости светового потока от окружающей температуры.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] причём, указывается, что в герметичном светильнике (IP65), соответственно, Philips, график смещается ещё на 10 градусов относительно открытого светильника (то есть в закрытом светильнике лампе теплее) |
11.08.2011, 10:49 | #3 |
Новичок
Регистрация: 20.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 7
Вес репутации: 0 |
Ответ: Люм. лампы в холодном помещении
спасибо за совет.
|