Старый 17.05.2017, 20:47   #1
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Цитата:
Сообщение от Мира М Посмотреть сообщение
Если у меня получается такая картина изолиний от комбинированного освещения - это очень плохо?

Красная точка - порядка 5 000лк. Желтый цвет - 750 лк. Лампу послабее нужно взять?
В нормах не менее 1 600 лк.

Рабочее место 5, справа в описании.
Общее освещение на 500 лк тянет (можно посмотреть по соседним местам, там я местное еще не устанавливала)
Понимаете, самом по себе 5000 лк - не проблема, если учесть что мы рассматриваем объекты на открытом воздухе при освещенности 10000 лк и выше. Проблема в том, какое при это окружение. Если, грубо говоря, вокруг все поверхности черные и матовые, то, сами понимаете, это плохо для зрения. Для оценки этого фактора и существует параметр UGR. Вам нужно его посчитать и посмотреть, насколько он соответствует нормам.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 00:00   #2
Мира М
Ученик
 
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 15
Вес репутации: 0
Мира М нет репутации
По умолчанию Re: Расчет освещения в цехе сборке часовых механизмов

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Для оценки этого фактора и существует параметр UGR.
Я нашла ГОСТ 33392-2015 "Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений".
Только его разрешают использовать лишь при расчете общего освещения, если от рабочей поверхности до светильников более 2,5 м. Высота подвеса у меня 2,6 м, т.е. по первому пункту проходит, но в моем случае больший вклад дают местные светильники. Как поступают в таких ситуациях?
Мира М вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
dialux, расчет освещения, цех сборки часов


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru