Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
24.09.2014, 18:32 | #1 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Можно ли ставить поликарбонат
Здравствуйте, коллеги!
Вот тут вопрос появился: можно ли ставить поликарбонатный рассеиватель в светодиодный светильник, эсли эксплуатироваться он будет в зоне с пожароопасностью П-II ? Ответ, если можно, аргументируйте ссылками. Сам нарыл только то, что поликарбонат "трудногорюч, в открытом огне не способствует распространению пламени", самозатухает. ПУЭ на этот счёт пишет: "Светильники с лампами накаливания должны иметь сплошное силикатное стекло, защищаю-щее лампу. Они не должны иметь отражателей и рассеивателей из сгораемых материалов. В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов." Тут два термина: "сгораемый" и "горючий" материал - как их понимать? Поликарбонат к чему относится?
__________________
Проект "Люмика" Последний раз редактировалось Gades; 24.09.2014 в 18:41. |
24.09.2014, 19:01 | #2 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Можно ли ставить поликарбонат
ГОСТ 30244-94
Цитата:
|
|
25.09.2014, 14:00 | #3 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Можно ли ставить поликарбонат
Проколы в нормативах - это интересно, но я ими пользоваться не хочу. Хочется сделать честно и по уму - вот и терзают меня сомнения: можно ли в П-II на светодиоды ставить поликарбонат, или только силикатное стекло?
По силикатному стеклу отдельный вопрос: есть ли где-нибудь указание, что оно в светильнике должно быть только закалённое?
__________________
Проект "Люмика" |
25.09.2014, 14:09 | #4 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Можно ли ставить поликарбонат
Цитата:
Ни разу не сталкивался - этот вопрос никого не интересует. Это же не автомобиль... |
|
06.10.2014, 16:47 | #5 |
Ученик
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 |
Re: Можно ли ставить поликарбонат
Приложение «Вопрос Ответ» № 6(66) 2010 «Новости ЭлектроТехники»
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ: "В соответствии с указаниями п. 7.4.33 ПУЭ «светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов». На момент выхода главы 7.4 ПУЭ существовали понятия: негорючие, трудногорючие и горючие материалы. Поликарбонат относится к категории В1 по международной классификации, что соответствует характеристике трудногорючий (слабогорючий). Поэтому формальных ограничений на применение светильников с люминесцентными лампами с рассеивателями из поликарбоната нет. ..." |
06.10.2014, 17:56 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Можно ли ставить поликарбонат
Бред.
В соответствии с ГОСТ 30244-94 поликарбонат относится к горючим. ГОСТ 30244-94 на момент выхода ПУЭ 7-го издания уже существовал. |
08.10.2014, 09:17 | #7 |
Ученик
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0 |
Re: Можно ли ставить поликарбонат
|
08.10.2014, 14:13 | #8 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Можно ли ставить поликарбонат
Комментарии Шалыгина по многим вопросам у меня частенько вызывают недоумение. На форуме мастерсити обсуждали применимость металлорукава при скрытой проводке по сгораемым материалам и там тоже приводился комментарий Шалыгина в качестве последней инстанции... и тоже вопрос остался открытым.
|
26.12.2018, 15:09 | #9 |
Ученик
Регистрация: 14.07.2017
Сообщений: 10
Вес репутации: 0 |
Re: Можно ли ставить поликарбонат
Уважаемые коллеги, есть ли какие-то подвижки по данной теме в свете того, что кругом уже повсеместно применяется светодиодные светильники, а ПУЭ никто не корректировал. А по поводу Шалыгина забавный факт - он вроде бы сам и является автором данных пунктов ПУЭ)))
|