Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
30.05.2012, 17:00 | #1 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Наружное светодиодное освещение
Светодиодные светильники (LED) наружного освещения питаются от группы 220В через преобразователь пост.напряжения Meanwell SE-350-15V .
Вопрос : какую выбрать диф.защиту (УЗО) на такую групповую линию !?? заранее спасибо. (Ирина) |
30.05.2012, 17:02 | #2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 |
Ответ: Наружное светодиодное освещение
Также как и на любую другую?!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
30.05.2012, 18:57 | #3 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Наружное светодиодное освещение
т.е. берем тип А , реагир.на синусоид.переменный и пульсирующий постоянный диф.ток, и этого будет достаточно ?
|
31.05.2012, 13:34 | #4 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 119 |
Ответ: Наружное светодиодное освещение
я бы выбрал АД(автомат дифференциальный) а не УЗО с защитой от перенапряжения и диф током не более 30мА(ток отпускания) опять же, если у источника питания и без этого идёт утечка тока на землю то надо уже с учетом этой утечки выбирать
|