Re: Светодиодные драйвера и пусковые токи
Цитата:
1) автомат менять 2) либо термистор - ухудшает КПД сразу, поэтому внутрь БП его не ставят, чтобы цифры не портить 3) либо электронные приборы для ШО - грубо говоря при включении подсоединяется термистор, а уже после включения осветительной установки реле его коротит, чтобы потерь не было 4) К мгновенному inrush current еще добавляется мощность самих БП - MOONS например предлагает заказчику плавное включение SOFT STRAT до 40секунд можно режим выбрать на БП - уменьшив сущетсвенно общий ток |
|