Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 04.10.2023, 23:57   #1
щву2
Новичок
 
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
щву2 нет репутации
По умолчанию Возврат светильника по браку

Монтажник выполнял работы по установке светодиодных прожекторов, один из них оказался с браком - фаза идёт на корпус. Вопрос следующий - у него привычка откусывать заземление, так как оно не используется в этом доме. Прожектор на клею, разобрать и заменить провод вводной не получится. Знакомые электрики нагнали страха - поставщик закусится на этом моменте - мол у вас провод заземления откушен, в гарантии отказать. Около 8-9 тыс изделие стоит. Ваши мысли по этому поводу, откажут, или это рядовые случаи.
щву2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 16:51   #2
SchwarzeSonne
Ученик
 
Регистрация: 04.09.2015
Сообщений: 12
Вес репутации: 118
SchwarzeSonne Его знают всеSchwarzeSonne Его знают всеSchwarzeSonne Его знают всеSchwarzeSonne Его знают всеSchwarzeSonne Его знают всеSchwarzeSonne Его знают всеSchwarzeSonne Его знают всеSchwarzeSonne Его знают всеSchwarzeSonne Его знают все
По умолчанию Re: Возврат светильника по браку

Действительно часто отказывают. Доказывать что заземление типа не обязательно подключать - очень сложно в этом случае. Вам будут так же доказывать обратное.
Это из реального опыта.
SchwarzeSonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2023, 19:37   #3
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Возврат светильника по браку

В технических характеристиках прожектора какой класс защиты от поражения электрическим током указан? Если "I", то без заземления его включать запрещено по соображениям безопасности. С другой стороны, на землю часто сбрасываются шумы источника питания для соответствия нормам ЭМС или обеспечения защиты от микросекундных помех.

В любом случае - откусывать землю привычка вредная, от которой надо отучиваться. В крайнем случае - можно заизолировать. Однако, смотри начало сообщения. И да, если светильник, который должен быть заземлён сгорит и при этом к земле подключен не будет - это неправильное подключение и негарантийный случай. Откушенная земля сразу даст понять, что прожектор работал без заземления.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2023, 03:46   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Возврат светильника по браку

1. А зачем нас спрашивать? Надо пытаться вернуть. Очевидно, что откушенный защитный проводник никак к внутреннему КЗ фазы на корпус отношения не имеет. Должны принять на возврат по заводскому браку.

2. Псевдоэлектрика выгнать и найти нормального.

3. Защитный проводник как раз и защищает от таких КЗ на корпус - это вопрос вашей безопасности.
Скажу совершенно очевидную (но, к сожалению, не для всех) вещь: электроустановка, в которой отсутствует заземление и уравнивание потенциалов полностью не соответствует современным требованиям к электробезопасности (ну, как современным - с 1997 года в ПУЭ это присутствует). И эксплуатировать в такой электроустановке электропотребители I категории защиты (в которых производитель предусмотрел подключение заземления) категорически нельзя - смертельно опасно - в "русскую рулетку" играете...

А кроме электробезопасности, как уже верно заметили - электроприёмники с импульсным блоком питания (почти все на сегодня), не подключенные к заземлению, создают электромагнитные помехи вокруг себя и глушат радиосвязь, что нарушает требования ЭМС.

Короче, задумайтесь об электробезопасности и ЭМС на вашем объекте, пока не поздно.

4. Если понадобится вскрыть герметичный прожектор с вклеенным стеклом - проделайте отверстие в задней стенке и дуньте туда компрессором - стекло и вылетит (только не забудьте одеяло под него подстелить, чтоб стекло не разбилось - бывает вылетает с большой скоростью).
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2023, 12:09   #5
zmey
Новичок
 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
zmey нет репутации
По умолчанию Re: Возврат светильника по браку

4. Если понадобится вскрыть герметичный прожектор с вклеенным стеклом - проделайте отверстие в задней стенке и дуньте туда компрессором - стекло и вылетит (только не забудьте одеяло под него подстелить, чтоб стекло не разбилось - бывает вылетает с большой скоростью).

- улыбнуло
zmey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 15:16   #6
tmesvetotech
Новичок
 
Аватар для tmesvetotech
 
Регистрация: 10.03.2024
Сообщений: 8
Вес репутации: 0
tmesvetotech нет репутации
По умолчанию Re: Возврат светильника по браку

Цитата:
Сообщение от щву2 Посмотреть сообщение
Монтажник выполнял работы по установке светодиодных прожекторов, один из них оказался с браком - фаза идёт на корпус. Вопрос следующий - у него привычка откусывать заземление, так как оно не используется в этом доме. Прожектор на клею, разобрать и заменить провод вводной не получится. Знакомые электрики нагнали страха - поставщик закусится на этом моменте - мол у вас провод заземления откушен, в гарантии отказать. Около 8-9 тыс изделие стоит. Ваши мысли по этому поводу, откажут, или это рядовые случаи.
В соответствии с паспортов вобщем то имеет право залупиться. А причина выхода из строя выясняется независимым экспертом с помощью демонтажа всего и вся в светильнике. есть светильники с бп, которые не пашут без заземления.. кстати.
__________________
Участник форума https://t.me/svetotech
tmesvetotech вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru