Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
23.06.2010, 19:41 | #1 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Рективная мощность светодиодных светильников
Господа, хочется поднять вопрос пресловутого косинуса фи для светодиодного оборудования.
Давным-давно, 2 года назад, при заказе итальянских светильников очень здорово "попали" на электрической части проекта - cos phi оказался равен почти 0,5 - со всеми вытекающими - пришлось менять кабели и автоматы, тк токи почти в 2 раза превышали расчитанные "по привычке" со значением 0,8. Чуть менее давно, уже в этом году, мой хороший друг у другой, что показательно, тоже итальянской фирмы, умудрился заказать оборудование с таким же показателем. Сегодня я стала счастливой обладательницей драйвера и 1,2 Вт светодиодов; при полной загрузке обещают cos=0,95. Померить пока нечем, страдаю... У меня искренняя просьба к производителям - указывать значение этого параметра в datasheet. А также вопрос ко всем: ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ПРО ЗНАЧЕНИЕ COS ФИ СВЕТОДИОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА РЫНКЕ? |
23.06.2010, 23:55 | #2 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 237 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Эту тему уже перетирали на форуме и не так давно. Какой косинус фи .Даже потребление самого мощного светильника 100-150 ватт. Поэтому какие косинусы. Там есть другие параметры -для импульсных источников питания. Но параметра сосинус фи в них отсутствует. |
|
24.06.2010, 00:03 | #3 | |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 725 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Вроде как заикнуться о косинусе фи - это верх невежества, но и как правильно, Вы тоже не сказали. Кроме того, что мы тупые, что-то еще разъясните? |
|
24.06.2010, 15:12 | #4 | |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Если для этого есть специфические параметры (не учтенные в ПУЭ), то об этом НЕОБХОДИМО знать, а то с легкой руки наших новаторов выпустятся сотни неверных с точки зрения электро- и пожароопасности проектов. |
|
24.06.2010, 15:56 | #5 |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
ИМХО, если не уверены на все 100% лучше перестраховаться и заведомо занизить косинус фи.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
24.06.2010, 17:15 | #6 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
|
24.06.2010, 17:55 | #7 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 417 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Если, интересно поисковик включайте. Набирайте - IES, KALAN либо других фуромчан. Косинус фи это старое определение. Оно введено для газоразрядных ламп, работающих в основном с электромагнитным ПРА (индуктивным дросселем) . Данный параметр определяет сдвиг между напряжением (сети) питания и током газоразрядной лампы. Для СД светильников косинус фи не актуален, т.к. СД светильник это далеко не индуктивная нагрузка. Главное для СД светильников это коэффициент мощности! Измеряйте количество гармоник в токе прибора (СД светильника)! Есть и еще проблемы! Захотите, спросите!
__________________
Светотехник-инженер |
|
24.06.2010, 19:37 | #8 | |
Высший разум
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Да и сам коэффициент мощности зависит от косинуса, так что его знать более чем необходимо.
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!! |
|
25.06.2010, 00:47 | #9 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 237 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Возьмите описание на любой источник тока на ШИМ-е. И вы все поймете , если не поймете то тогда обьяснять слишком долго и надо всю электротехнику.Скажите КАЛАНУ он обьяснит ,правда. Просто сам бывать стал редко , до зимы построиться надо и переехать. Извиняюсь что немогу помочь. Могу сказать что токи по первичке у них мизерные для 350 мА для светодиодов в первичке берется от40-120 мА ( 0.12А)---100 ватт лампы потребляют 0.45 А для ЛЛ ток не знаю но у них появляется индуктивная нагрузка, в новых электронных тоже низкие токи Последний раз редактировалось pumos2; 25.06.2010 в 00:53. |
|
26.06.2010, 11:36 | #10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Вы хотите знать необходимый запас по току.
Все очень просто: "Стандартный драйвер" имеет достаточно паршивые характеристики - т.е. он может создавать токи в сети в 2 раза превышающие токи потребляемые светильником. Для снижения этого эффекта разработан PFC по русски корректор коэффициента мощности. Наличие этой схемы и верная работа этой схемы!!! Позволяет получать (переходя на язык косинуса фи для расчетов распределительной сети) 0,9-0,95. Вообще вопрос сложный и серьезный. Когда то пользуясь каталогом белого света при проектировании тоннеля я впал в ступор: Светильник с несколькими светодиодами потреблял неимоверное количество энергии... В белом свете мне так и не ответили почему =)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
26.06.2010, 17:27 | #11 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 237 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Да не связан фи с ККМ, это уже связывают у нас. По простому и нормальному раньше был КПД-0.7-0.98. Сейчас чтобы больше всех людей запутать начали писать ккм и фи. вСЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ используют источники тока. А у них все практически есть, так как стабилизирует ток , а не напряжение.Поэтому ШИМ и ставят для регулировки и поддержания всего этого. Сколько статей посмотрелвезде фото,рисунки--- ВАХ . А у нас в России нет приборов для измерения и показа ВАХ на экране. Вернее есть всего 1- но ему 100 лет в обед и его проблема найти у меня стоит , искал 2 года. Есть импортные но цена от 20 000 баксов. Последний раз редактировалось pumos2; 26.06.2010 в 17:31. |
|
27.06.2010, 01:05 | #12 | |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 417 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
( импульсы, скважность, частота, уровень стабилизации по току). Когда все это будет в цифрах, то будем говорить о Косинусе (фи). Предлагаю для светильников СД забыть о КОС (фи). Коэффициент мощности и ЭМ самое главное. Забыл, Добрый подтвердит. Первичное выпрямительное устройство не должен создавать пульсаций тока диодов, иначе АЬЗАЦ! Добавка. Газовый разряд на частоту в 30 кГц реагирует почти , как на постоянный ток. Процессы в плазме разряда достаточно не быстрые, в отличие от СД. В СД колебания тока сразу скажутся на пульсации светового потока!.
__________________
Светотехник-инженер Последний раз редактировалось camii dobrii; 27.06.2010 в 11:50. |
|
28.06.2010, 00:45 | #13 |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
zazalu, наверно, подумал, что старожилы форума издеваются над ним/ней (неправильное зачеркнуть) после такого обсуждения.
Но вопрос действительно непростой. Здесь я показал один примерчик [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] когда при коэффициенте мощности 0,52 сечение кабеля надо увеличивать не в два раза, как при косинусе фи, а в 3,5. Полная мощность состоит не из двух составляющих активная и реактивная, а из трех. Третья составляющая мощность искажений (гармоник тока высших порядков). Зная полный коэффициент мощности (отношение активной к полной) и догадываясь, что его низкое значение обусловлено наличием мощности искажений можно выбирать кабель наугад, потому что дальше надо знать значение каждой гармоники. Эти данные у производителя, который прошел сертификацию, в том числе на ГОСТ Р 51317.3.2-2006 или ГОСТ Р 51317.3.2-99 в принципе есть, но получить их |
28.06.2010, 14:45 | #14 |
Мастер
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 98 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
eis, огромное спасибо за методику расчета!
Где бы только взять осциллограф, да замерить характеристики на оборудовании до того, как оно приехало Действительно, добиться от производителей таких характеристик почти нереально! Тема создавалась в бесплотной надежде, что хотя бы в целях рекламы кто-то из производителей предоставит данные. PS. Ничего плохого про форумчан я не подумала |
28.06.2010, 21:31 | #15 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 237 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
используем часто готовые блоки питания (источники тока ) а в них просто нет таких параметров. Есть только КПД-0.9-0.98. И говорить о КПД 0.52 просто смешно--никогда не куплю, и не буду использовать БП с таким значением. Просто ток потребления равен току потребления заменяемого изделия. А это никому ине нужно. Вот так , и никто не обижается, форум для этого и нужен. |
|
29.06.2010, 00:14 | #16 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Мне осталось открыть этот документик и посмотреть предельные значения гармонических составляющих тока. (правда там есть один неприятный нюанс с этим классом С у него несколько "подклассов") А вот, когда класс С не указан (только стоит EN61000-3-2, то не мешало бы этот блок проверить самостоятельно перед тем как его в светильник засунуть), а то можно какую-нибудь электронную систему пожаротушения у потребителя вырубить. Все таки КПД это несколько другая величина, а не коэффициент мощности (косинус фи/лямбда). На рисунке пометил синим цветом. Заметил, что когда КПД-0.98, с коэффициентом мощности есть проблемки (правда, возможно, не на все блоках, но интуиция подсказывает, что здесь есть физический смысл такой борьбы противоположностей). |
|
29.06.2010, 13:57 | #17 | |
Мастер
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234
Вес репутации: 237 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
светодиоды проверь, источник проверь, когда работать. А отдавать кому-то нехватит денег. да и самому рзбираться тоже проблемы. |
|
08.07.2010, 00:28 | #18 |
********??? ********???
Регистрация: 22.01.2009
Адрес: Россия
Сообщений: 881
Вес репутации: 417 |
KALAN
ДА УЖ! С драйверами у всех не очень хорошо.
Посмотришь и остатки седых волос начинают произвольно двигаться. Народ, тек нельзя! Я не схемотехник, делать примитивные блоки питанания для СД ИС это (слово подобрать бы) - "проституция". Использование за деньги один раз.
__________________
Светотехник-инженер |
17.08.2011, 15:05 | #19 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Пожалуйста поделитесь инфой. Чем закончились Ваши исследования коэффициента мощности образцов светодиодных световых приборов? Получилось наработать статистику какую-нибудь? Больше всего меня интересуют показатели коэффициента так назывемых светодиодных линеек. Заранее спасибо. |
|
17.08.2011, 19:52 | #20 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
У нас коэффициент мощности будет >0.9, светильники, готовая продукция.
тоже интересна статистика. |
18.08.2011, 00:23 | #21 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Что-то непонятно... что за линейки без драйверов? Да и что это вы тему 13-месячной давности вдруг подняли? Кстати, автор темы тут был последний раз 2,5 месяца назад, так что не надейтесь на скорый ответ Ну, и я вслед за вами займусь некропостингом... Цитата:
Коэффициент мощности (КМ) немного связан с корректором коэффициента мощности (ККМ), а cos fi - частный случай КМ. Вернее, cos fi - как составляющая входит в КМ. В импульсных БП cos fi может быть почти равен 1 (сдвиг тока от напряжения отсутствует), а КМ = 0,5! Напряжение - синусоида, а ток - кратковременные остроконечные всплески. Максимумы значений совпадают. Типичный случай... КПД блока питания - это разница между энергией, которую он потребляет и той, которую отдаёт в нагрузку. На разницу этих значений он греется. Соответственно, если БП не греется, то КПД 100%. вот как-то так... а то всё в кучу... Последний раз редактировалось Alexiy; 18.08.2011 в 00:47. |
||
18.08.2011, 12:01 | #22 | |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Соответственно, речь о готовом к применению изделии. Алексей, я умею пользоваться форумом (по крайней мере я так думаю) Я видел, что девочка была здесь последний раз в июне. Поднял тему в надежде, что в ней отпишетеcь в том числе и Вы Раз спросил, значит есть повод. Это не некропостинг Сейчас столкнулся с проблемой, которую девушка описала в своем первом письме. И не просил я теорию рассказывать, все в учебниках написано, читали... Мой вопрос заключается в следующем. Возможно кто-то из форумчан имел возможность померять PF приборов, которые использовал в тех или иных проектах, и сопоставлял с заявленными производителем каталожными данными. Сходится, не сходится? Название брендов? Типы приборов? Как Вы понимаете, Алексей, теория без практики мертва. В каталоге напишут 0.99, купишь-померяешь - 0.4. Надеюсь понятен мой вопрос. |
|
18.08.2011, 18:19 | #23 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
цитата pumos2 - там всё в кучу: ККМ и cos fi и КПД... и никто его не поправил
Цитата:
нет, именно так у вас и написано - ни слова о БП (драйверах) драйвер, кстати, как правило универсальный - ему пофиг - лента или линейка или пучок линзованных чип-кристаллов на него повесят. Главное чтоб ток был номинальный. Поэтому правильнее говорить не о каком-то форм-факторе монтажа светодиодов, а о некоторой конкретной модели светодиодов - на определённый ток. Последний раз редактировалось Alexiy; 18.08.2011 в 18:24. |
|
18.08.2011, 18:39 | #24 | ||
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Цитата:
Когда известные производители ставят блоки питания с плохими показателями, предполагаю на это есть своя причина. Не думаю что они идиоты, не мечтают в своих Европах о PF=1 и еще больше уверен, что плохой блок питания - попытка сэкономить на конечной цене светового прибора. Прошу конструктива. Например: "использовал такой прибор такого производителя, заявленный PF = 0.97, реальный PF = 0.8" Последний раз редактировалось Akser; 18.08.2011 в 18:42. |
||
18.08.2011, 18:59 | #25 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Я как всегда практично...
Была статья в современной светотехнике. Там они измеряли КМ (что реально измеряли не знаю, но назвали это так). Вывод там примерно такой - или очень хороший (выше 0,9) или совсем фигня - (0,5). Средних нет =))... Вывод, если в драйвере есть ККМ - то этот показатель будет не плохим. Если производитель включил режим жесткой экономии то будет 0,5. Рынок линеек думаю близок к рынку "армстронгов". Так что 50/50!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
18.08.2011, 19:48 | #26 |
Мудрец
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 433
Вес репутации: 126 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
|
18.08.2011, 21:28 | #27 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
Цитата:
Итого 18 светильников. 11 (61,1%) с КМ более 0,9 3 (16,7 %) от 0,8 до 0,9 4 (22,2 %) от 0,5 до 0,6. Если сделать поправку, что в рейтинг производители предоставляли оборудование добровольно, т.е. многие с КМ 0,5-0,6 не захотели светиться, то 50/50 - это даже очень оптимистично. Скоро будут опубликованы результаты рейтинга по светильникам ЖКХ, есть серьёзные подозрения, что статистика будет аналогичной Сам свечку не держал, но очень сильно подозреваю, что измерения проводились. В готовящемся рейтинге по ЖКХ показатель КМ измерялся даже в двух независимых лабораториях (по технической необходимости). Результаты совпадают, что говорит в пользу гипотезы измерений КМ в ЦНИИ "Циклон" |
|
19.08.2011, 12:53 | #28 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 390 |
Ответ: Рективная мощность светодиодных светильников
"Циклон" это тот самый центр сертификации телевизоров?
__________________
Константин |