Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
21.06.2012, 19:52 | #1 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ригельное освещение!!!!!
Доброго времени суток.
Ригельное освещение железнодорожного полотна. Контактная сеть - переменный ток напряжением 27,5 кВ. Светильники устанавливаются на жестких поперечинах осветительных ригелей. Столкнулся с проблемой, точнее с двумя проблемами, прошу о помощи - разъясните, пожалуйста: 1. ЦЭ-868 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 2.23.39. Корпуса прожекторов и светильников всех типов, устанавливаемые на опорах контактной сети и жестких поперечинах, а также на самостоятельных опорах, расположенных на расстоянии менее 5 м от путей, крепят на деревянных брусьях (траверсах) и заземляют на участках постоянного тока присоединением к заземленному нулевому проводу. На участках переменного тока корпуса прожекторов и светильников к нулевому проводу не присоединяют и не заземляют. Вопросы: - как выполнить систему дополнительного уравнивания потенциалов между ригелем заземленным на рельс и металлическим корпусом светильника изолированным от ригеля? - как выполнить защиту от КЗ на корпус светильника? 2. Документ тот же 2.20.12. При подвеске на опорах контактной сети ВЛ 0,4 кВ с нулевым проводом со стороны питания оборудуют четырехполюсным отключающим аппаратом (один полюс для разрыва нулевого провода). Повторное глухое заземление нулевого провода не допускается. Вопрос: нарушение правил ПУЭ, т.к. PEN проводник "рвать" запрещено, как выйти из данной ситуации? или я не верно понимаю документ... Спасибо за помощь!!!
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
21.06.2012, 20:41 | #2 | ||
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Сами ж ведь написали. УЗО или АД Цитата:
Если я Вас правильно понял, то мои ответы должны быть верными.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. Последний раз редактировалось alkrymov; 22.06.2012 в 08:52. |
||
21.06.2012, 21:18 | #3 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Спасибо!
Тогда еще возникает такой вопрос, а как в данном случае защититься от кз на корпус щита? В ТП стоят вставки на 250 и 400 А. Рассчитанный ток кз - 180 А. Т. е. по сути они не отработают... Они уже находятся за границей раздела баланса, т. е. в данном случае мы можем только дать рекомендации по их замене?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
21.06.2012, 21:36 | #4 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
21.06.2012, 21:38 | #5 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
В данном случае расстояния порядка 1-1,5 км. УЗО или АД отработают в таких условиях?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
21.06.2012, 21:42 | #6 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Мы не можем в ЩО поставить 180 А, нагрузка не та... просто при КЗ до ЩО, у нас ничего не отработает... Остается вопрос расстояний - отработает ли автоматика на таких расстояниях, ведь ток пойдет по контуру с меньшим сопротивлением...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. Последний раз редактировалось s@m; 21.06.2012 в 21:45. |
|
21.06.2012, 21:46 | #7 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
мммм....щас нарисую картинку как можно сделать
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
21.06.2012, 21:56 | #8 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
21.06.2012, 23:16 | #9 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Савелий - схема питания - магистральная, с распределенной нагрузкой...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
21.06.2012, 23:56 | #10 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
ну тогда замерять сопротивление кабеля и от этого уже плясать, по другому никак.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
22.06.2012, 00:00 | #11 | |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
За магистралку отвечает заказчик... Спасибо за попытку помочь!!!
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
|
22.06.2012, 00:05 | #12 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Не за что.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
22.06.2012, 10:15 | #13 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
22.06.2012, 10:34 | #14 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Т. е. решения, как такового, на данный момент нет?
Ставить плавкие вставки в щиты освещения и молиться чтобы никого не убило?
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
22.06.2012, 11:53 | #15 | ||
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 22.06.2012 в 11:55. |
||
22.06.2012, 13:04 | #16 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
это как я понимаю разрядник надо ставить в каждый ЩО? кто сможет объяснить почему автоматы и УЗО не работают?
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
22.06.2012, 13:23 | #17 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Элементарно.
1. Системы заземления с использованием магистрального защитного проводника в Ж/Д нет и сделать её невозможно. Поэтому условия для эффективной надёжной работы УЗО отсутствуют. 2. Линия длинная и ток КЗ обусловленный сопротивлением линии оказывается ниже порога срабатывания автомата. Номинал автомата в начале линии приходится загрублять чтобы наводки и прочие внешние воздействия не приводили к частым срабатываниям. При этом, кабель зачастую получается не защищённым по соотношению номинал автомата/сечение жил - экономически не выгодно соблюдать данное требование. Последний раз редактировалось Alexiy; 22.06.2012 в 13:28. |
22.06.2012, 13:24 | #18 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
Силища...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
22.06.2012, 13:49 | #19 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
дык земля то для УЗО и не нужна...где то читал что если нет земли то использование УЗО обязательно.....
Интересно сколько такой человек денег будет получать?
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
22.06.2012, 13:54 | #20 |
Мастер
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Разрядник тоже не спасет... по идее автомат отработает... но он не спасет от напряжения прикосновения... а УЗО не отработает, так как нет заземления... PEN заземляется либо в начале магистральной линии, либо в месте его разделения на N и PE. При больших расстояниях сопротивление очень большое и УЗО не почувствует разницы в токах...
__________________
МЭИ Кафедра Светотехники Руководитель: Елисеев Н. П. |
22.06.2012, 13:58 | #21 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
22.06.2012, 15:19 | #22 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
В ПУЭ есть п. 7.1.83. - там описывается расчёт ожидаемого тока утечки в зависимости от длины защищаемой линии. Цитата:
10 кВт и 1,5 км - это я ещё очень скромно взял. Последний раз редактировалось Alexiy; 22.06.2012 в 15:26. |
||
22.06.2012, 15:20 | #23 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Неа... Не так всё =)) Оно ток утечки ищет... Короче в системах с заземлением и без него - оно работать будет по разному, но правильно работать не будет вовсе.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
22.06.2012, 22:17 | #24 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
ну у нас имеется ноль который в голове как ни крути но заземлен, так же у нас есть ШО корпус которого заземляется обязательно, УЗО ставится в каждый ШО, для работы УЗО земля так то не нужна вообще, надо только фазу и ноль
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
23.06.2012, 12:30 | #25 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
23.06.2012, 12:49 | #26 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Дык тоже самое происходит и с фазами, а как известно между двух одинаковых напряжений разницы потенциала нет.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
24.06.2012, 00:49 | #27 | ||
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
||
24.06.2012, 00:56 | #28 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
я хочу понять почему не будет работать, просто Вы меня не правильно понимаете наверно.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
24.06.2012, 04:51 | #29 |
Высший разум
Регистрация: 23.01.2011
Адрес: Владивосток
Сообщений: 1,410
Вес репутации: 202 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Самая лучшая защита обесточить всё, да ещё и умышленно КЗ устроить ))
главное не забыть потом убрать не знаю на сколько жизнеспособно это на РЖД |
24.06.2012, 12:28 | #30 | ||
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Ригельное освещение!!!!!
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Цитата:
Поля будут наводиться не только питающим кабелем но и другими огромными нагрузками и поле наверняка получит какую то направленность - УЗО сработает. Возвращаемся к ситуации когда специально предназначенный человек бегает включать УЗО. К слову сказать какой то инструкцией ЗАПРЕЩЕНО использование УЗО.
__________________