Мне нужно учесть в проекте Эл. счетчик, а так как это делаю в первые, решил спросить совета. трехфазная сеть. Мощность 18кВт, перед щитком освещения надо поставить счетчик. полистав некоторую информацию я понял что нужно ставит счетчик с трансформатором тока.(так как не маленькая мощность, или я ошибаюсь, поправьте меня) что именно нужно отображать в проекте, на распределительной сети я его указал, нужно ли еще какие нибудь схемы рисовать или этого достаточно? И еще один вопрос - Есть помещение Шиномонтажки 40кв.м и + два торговых зала. примерно по 20кв.м. ставлю один щиток освещения + на нем висят бытовые розетки и розетки для электро - конвекторов. Суть вопроса такова - как мне быть с аварийным освещением, тоесть мне не известно(и нет возможности это узнать) есть ли в ВРУ возможность подключения 2й ячейки(резервного ввода). Изначально я решил поставить АВР с приоритетом ввода, но теперь грызут сомнения по этому поводу, Кто нибудь кагда нибудь делал освещение Шиномонтажки? Разъясните пожалуйста!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
24.02.2011, 09:24 | #2 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
18 кВт - это около 30 А на фазу.
можно либо взять непосредственно счётчик на 5-60 А или на 5-100 А, либо взять счётчик на 5 А и установить трансформаторы тока (ставятся на каждую фазу, то есть надо 3 шт.). Трансформаторы тока нужны с соответствующим коэффициентом трансформации - например, 30/5 или 50/5, или 100/5. Показания счётчика придётся умножать на соответствующий коэффициент (для 50/5 - это будет 10). В схеме просто указываете трансформаторы тока типа того: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
24.02.2011, 09:50 | #3 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
Питание светильников аварийного и рабочего освещения должно осуществляться от независимых источников. При отключении рабочего освещения переключение на аварийное должно происходить автоматически или вручную согласно проектным решениям исходя из целесообразности по местным условиям и в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок. Не всегда при питании от одной ТП можно получить независимые источники питания, даже я бы сказал - обычно это невозможно и АВР тут не поможет. Поэтому я бы посоветовал использовать светильники со встроенными аккумуляторами. Последний раз редактировалось Alexiy; 24.02.2011 в 09:54. |
|
24.02.2011, 15:29 | #4 |
Ученик
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Питер
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
не думаю что вам нужны трансформаторы тока на такую мощность - это только лишние сложности, с током 27А нужно использовать прямоточные счетчики 5-50А.
Вторую категорию на шиномонтаж вам тоже врядли дадут - так что АВР ни к чему. Категорию пишут в техусловиях на подключение, тут гадать не нужно. Используйте для аварийного (эвакуационного) освещения светильники со встроенными аккумуляторами, если необходимо. |
24.02.2011, 15:35 | #5 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
вот я и пытаюсь выяснить эту необходимость для шиномонтажки, и 2х торговых залов.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
24.02.2011, 15:38 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
ХА! 27 А - это если нагрузка равномерная и симметричная по всем 3 фазам, причём, с коэффициентом мощности =1. Короче, такого никогда не бывает. 30-40 А - это весьма скромная оценка действующего значения тока на вводе! 18 кВт - расчётная мощность или установленная? Превышение этого значения невозможно?
Не факт, что счётчик с внешними трансформаторами тока получится дешевле чем без них, но на высокий ток. К тому же, в случае выхода из строя - дешевле заменить именно трансформатор тока, чем весь счётчик. Это я по своему опыту говорю. Бывает, что горят они... |
24.02.2011, 15:41 | #7 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
Как разговаривал с людьми которые подкинули работенку, они говорят делай все как положено, заказчику нужен проект, само здание уже построено и давно проведена вся электрика и т.п. пот я и пытаюсь выяснить как именно положено в данном случае.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
|
24.02.2011, 15:44 | #8 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
Одешевезне речь не идет.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
|
24.02.2011, 15:53 | #9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Счётчики электроэнергии вообще - довольно живучие твари. Кратковременная 3-4 кратная перегрузка обычно не приводит к выходу их из строя, однако рисковать не желательно. Лучше поставить счётчик с запасом по току (всегда следует учитывать возможность расширения - закладывать резерв. Как показывает практика - он необходим) Поэтому действительно проще поставить счётчик на 5-60 А или даже на 10-100 А, если погрешность устраивает местный энергосбыт (или кто там реализацией электроэнергии занимается). Обычно этот самый энергосбыт (или кто там счётчики опломбирует) даже предоставляет список разрешённых и рекомендуемых счётчиков электроэнергии - очень неплохо было бы там и проконсультироваться.
|
24.02.2011, 15:58 | #10 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
О дешевезне речь не идет.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Alexiy; 24.02.2011 в 16:22. |
|
24.02.2011, 16:27 | #11 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Ясно. Если предположить, что вдруг всю нагрузку подключат на одну фазу, то 18/0,22=82 А! И это без учёта коэффициента мощности!
К тому же, всегда после выясняется, что заказчик не учёл чего-нибудь (например, пару-тройку тепловых пушек по 10 кВт)... Так что выбирайте сами. По крайней мере, ампераж счётчика должен быть не меньше номинала вводного автомата. |
24.02.2011, 16:43 | #12 | ||
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
Цитата:
а как быть с этим, какова вообще необходимость аварийного осв. для Ш.Монтажки. таблички выход я поставлю с акомуляторами. это без вопросов.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 24.02.2011 в 16:46. |
||
24.02.2011, 17:03 | #13 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Читайте СНиП 23-05-95. пп. 7.72-7.78.
Достаточно эвакуационного аварийного освещения, если нет механизмов и устройств, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья во внезапно наступившей темноте. Последний раз редактировалось Alexiy; 24.02.2011 в 17:06. |
24.02.2011, 17:04 | #14 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
24.02.2011, 17:19 | #15 |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
у меня СНиП 23-05-95 заканчивается на п.п. 7.68 Область применения, величины освещенности, равномерность и требования к качеству для дежурного освещения не нормируются
и дальше идут приложения, может он у меня устаревший. Alexiy не могли бы вы мне в личку отправить что там дальше пишут? буду весьма признателен.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
24.02.2011, 17:28 | #16 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
да, у вас устаревшая версия. Там номера пунктов другие.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - тут новая. Последний раз редактировалось Alexiy; 24.02.2011 в 17:30. |
24.02.2011, 17:45 | #17 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. |
|
28.02.2011, 15:21 | #18 |
Новичок
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 5
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
не знаю как у вас, а у нас до 105А (100А+5%) только прямого включения. Требование энергосбыта.
Поэтому у вас 5-60 или 5-50А без ТТ |
28.02.2011, 16:11 | #19 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
А у вас - это где?
|
02.03.2011, 12:56 | #20 | |
Ученик
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Питер
Сообщений: 19
Вес репутации: 0 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
Согласно требованиям ПЭС использование трансформаторного включения допускается при расчетных токах более 85А. |
|
02.03.2011, 15:24 | #21 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Да, всё правильно, но одно дело - в Питере, а другое дело, когда это где-то под Харьковом...
По уму могут и УОМПЭ поставить - сколько купил, столько и потребляй. Иногда это вынужденная мера (ну нету у сетевой компании возможности выдать мощность побольше!). До кучи неплохо бы знать - есть ли деление потребителей по категориям в том месте, для которого делается проект, а также счётчик для технического или коммерческого учёта. Но... повторюсь - всё это не в Питере! |
17.12.2012, 15:23 | #22 |
Новичок
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Re: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Приветствуй !!!вопрос на вводе в дом 3 фазы на 2 фазе 100 А.надо ставить т.т. для счетчика?
|
17.12.2012, 15:39 | #23 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
|
17.12.2012, 16:03 | #24 |
Новичок
Регистрация: 17.12.2012
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Re: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
|
17.12.2012, 16:24 | #25 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
подобные вопросы должен урегулировать компетентный человек, который за электрохозяйство ответственен у вас там, иначе просадите напряжение в линии до 150 В или ноль на ВЛ 0,4 отгорит - сами плакаться будете.
Но если нет ответственного, то формально можно брать столько мощности, сколько унести сможете. Беспредел, блин! У нас на даче на 65 участков установлен общий автомат на 80 А и всем хватает. Вы уверены, что вам 100 А нужно? |
18.01.2013, 13:23 | #26 |
Новичок
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Re: Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Дмитрий, поделитесь пожалуйста этим любопытным документом от ПЭС.
|
19.01.2013, 03:46 | #27 | |
Мастер
Регистрация: 22.10.2012
Сообщений: 100
Вес репутации: 61 |
Re: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
Продавцы предлагают обывателям, а те их ставят... Если представители сбытовой пропустят включение через ТТ, то их надо ставить... Но скорее всего чтобы убедить в том, что ваша расчетная мощность не будет у сетевиков/сбытовиков тащить большую нагрузку, то на вводе до учета и под пломбу ставить автомат с током отсечки заявленной мощности |
|
01.02.2013, 14:57 | #28 | |
Новичок
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 2
Вес репутации: 0 |
Re: Ответ: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
|
|
01.02.2013, 20:38 | #29 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 121 |
Re: Как правильно подобрать счетчик учета электроэнергии?
Цитата:
__________________