|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
29.02.2008, 13:42 | #1 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
IP светильников для ванных комнат
Вчера заказчик убеждал, что мои доводы неверны и все мои бумажки фуфло
У него есть СНиП, номер не помнит, согласно которому над ванной в зоне душа минимальная степень защиты светильников IP67. Кто встречал такое? Где ? |
29.02.2008, 13:51 | #2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
67 это помоему вообще для установки в бассейны!
Пусть покажет документ. Айзенберг пишет: IP 67 6 - Пыленепроницаемые 7 - Водонепроницаемые (защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время) Отсюда вопрос - нафига собственно?! 4 - Брызгозащищенные (защита от капель или брызг, попадающих под любыми углами) Как раз то что нам и нужно! 5 - Струезащищенные ( защита от струй воды, ...) Как максимум - на мой взгляд. Не думаю что он сможет привести конкретную ссылку на конкретный гост.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
29.02.2008, 14:04 | #3 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Цитата:
|
|
01.03.2008, 00:18 | #4 |
Профи
Регистрация: 21.02.2008
Адрес: москва
Сообщений: 71
Вес репутации: 79 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
была такая ситуация, в фитнес центре после общего освещения всех помещений, уперся заказчик к саунам(хочу то не знаю что), знаю точно что к таким помещениям .как правило прилагаются свои светильники, но здесь было все иначе,по опыту знаю что IP65 вполне достаточно,есть только одно-светильники должны быть низковольтными. Вообщем на самом деле если вдруг столкнулись с таким заказчиком , поставте ему светильники AQWA не помню точно какой фирмы (точно чешской)люминисцент разной ватнности и даже, если и ванная и душевая взлетит на воздух - эти светильники остануться целыми.
А если честно то в душевых и ванных хватит 24IP галлогенок - только если они 12V, сам керамический цоколь является защитой, конечно может быть (несчастье) если ты сам стоя в полной ванной заливаешь цоколь водой - а лучше лить на ввод трансформатора(случится). Последний раз редактировалось varilite; 01.03.2008 в 00:41. |
01.03.2008, 01:10 | #5 |
Профи
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 70
Вес репутации: 72 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Смотрите вот:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] И вот: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
01.03.2008, 01:11 | #6 | |
Профи
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 70
Вес репутации: 72 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Цитата:
|
|
01.03.2008, 11:14 | #7 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Стройконсультант есть в доступе, так что если что кому надо - пишите. По ключевым словам постараюсь поискать как будет время.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
05.03.2008, 01:36 | #8 |
Administrator
Регистрация: 12.09.2007
Сообщений: 373
Вес репутации: 144 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Ну так мне надо, давай, родной, глянь-ка, про IP светильников для ванных комнат!
__________________
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] на ЭкспертЮнион |
05.03.2008, 18:06 | #9 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
"IP ванная" 4360 документов Тебе все? =0) Сформулируй запрос - поищу по ключевым словам. Или номер документа в студию.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
05.03.2008, 20:02 | #10 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: IP светильников для ванных комнат
ГОСТ Р 50571.11-96
(МЭК 364-7-701-84) 701.5. Выбор и монтаж электрооборудования. 701.51. Общие правила. 701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования). Так что насчёт второй цифры заказчик прав а первая не будет меньше 6 при IPх7. Не ручаюсь за действия ГОСТ в данный момент но скорее всего действует. Вот так |
06.03.2008, 09:53 | #11 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Цитата:
Алекс а не могли бы вы дать еще расшифровку зон?! Потому как например в ПУЭ зона 0 это все то что ближе 0,6м. от источника влаги, если светильник отнесен на 60 см. соответственно можно уже 54.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
06.03.2008, 18:41 | #12 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Оттуда же:
Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В). Там по картинкам абсолютно видно, что зона 0 это внутри ванной-т.е. грубо говоря под водой. Так что я поспешил поддержать заказчика :-), он всё таки не разобрался с зонами видимо. Скачай ГОСТ этот и тыкни в картинку 701Б |
07.03.2008, 09:58 | #13 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
т.е. по влаге 5ка а не 7ка!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
07.03.2008, 10:55 | #14 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Спасибо вам друзья! Такую тему разрулили! |
21.03.2008, 14:44 | #15 | |
Мастер
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 70 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Цитата:
ПУЭ - п.п.7.1.47 ГОСТ - ГОСТ Р 50571.11-96 и к Вашему сожалению... Заказчик прав. Если нужны данные документы, могу выслать на мыло. |
|
21.03.2008, 19:33 | #16 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: IP светильников для ванных комнат
Если вы прочитаете тему полностью а потом внимательно ознакомитесь с приведенными вами документами, вы заметите что ваш пост был излишним.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |