|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
14.10.2014, 18:27 | #1 |
Знаток
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 36
Вес репутации: 0 |
Нормы по освещенности
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, выпускались ли какие-нибудь нормы по освещенности после СП 52.13330.2011? Заказчик говорит о существовании каких-то отечественных норм 2013г. Спасибо. |
14.10.2014, 18:49 | #2 |
Гуру
Регистрация: 12.04.2012
Сообщений: 293
Вес репутации: 595 |
Re: Нормы по освещенности
ГОСТ Р 55706-2013
Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы |
14.10.2014, 20:51 | #3 |
Знаток
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 36
Вес репутации: 0 |
Re: Нормы по освещенности
Cпасибо! я не уточнила только: нужны нормы на внутреннее освещение (промышленное). Помещения, которые не указали в ТЗ, вестибюль, гардероб, коридоры, лифтовой холл, с/у, лестницы, - попросили взять из обновленных норм 2013г. ГОСТ Р 55706-2013 рассматривает только нормы наружного освещения.
|
14.10.2014, 22:09 | #4 |
Знаток
Регистрация: 10.07.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 38
Вес репутации: 0 |
Re: Нормы по освещенности
ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений
|
15.10.2014, 11:22 | #5 | |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: Нормы по освещенности
Цитата:
Типичный перевод западных нормативов - нормируется средняя освещённость в отличие от отечественных нормативов, в которых нормируется минимальная освещённость. Dместо коэффициента запаса так же приводится коэффициент эксплуатации, то еcть, обратная коэффициентe запаса величина - так, как вводится в расчёт в DIALux. Последний раз редактировалось Alexiy; 15.10.2014 в 11:27. |
|
15.10.2014, 11:35 | #6 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Нормы по освещенности
Цитата:
ГОСТ Р 55710-2013 или СП 52.13330.2011? А ведь, чувствую, если СанПиНы покопать - ещё много интересного и нового узнать можно!
__________________
Проект "Люмика" |
|
15.10.2014, 16:41 | #7 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 66 |
Re: Нормы по освещенности
На SN EN 12464-1 (8.2011) прям сильно смахивает таблица в госте)
|
15.10.2014, 16:51 | #8 |
Знаток
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 36
Вес репутации: 0 |
Re: Нормы по освещенности
|
15.10.2014, 16:53 | #9 |
Знаток
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 36
Вес репутации: 0 |
Re: Нормы по освещенности
По идее, СП, в отличие от ГОСТ, СНиП, носят рекомендательный характер )
|
15.10.2014, 17:23 | #10 |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Нормы по освещенности
В данном случае СП - это актуализированный СНиП. Он от актуализации потерял в обязательности?
__________________
Проект "Люмика" |
15.10.2014, 18:58 | #11 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Нормы по освещенности
Да тут крайне сложный вопрос, во многом ГОСТ (выпущенный позже чем СП но теми же людьми) противоречит СП!!!
ГОСТ мне нравится больше ))) Он последовательнее и ближе к евронормам. Особенно в ГОСТе по дорогам мне понравилось определение "прямолинейного участка дороги" для которого считается яркость... По этому определению - дорог для которых считаем яркость не существует, поэтому кладем на это болт и нормируем освещенность! ))) |
16.10.2014, 12:06 | #12 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Нормы по освещенности
Цитата:
__________________
Проект "Люмика" |
|
17.10.2014, 17:27 | #13 | |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Нормы по освещенности
Цитата:
Там подвох в том что без перепадов высоты, перекрестков, поворотов, уширений и сужений дороги... А у нас все дороги петляют, постоянно есть съезды во двор, полосы разгона и т.д. Так что нет у нас стандартной геометрии проезжей части. |
|