Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
13.09.2012, 19:17 | #1 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
Цитата:
Спасибо за пример расчета. А как себя ведут ЛЛ при -220В. Почемуто всегда стараюсь не применять их для постоянного тока, но насколько мы все знаем что существуют светильники со встроенными аккумуляторами (к примеру световые технологии -блок аварийного питания INVERLUX код SS2110037) . применял их не раз но о принципе их работы не задумывался так как не требовалось подводить -220В. а аккумуляторы в них встроенные как я подозреваю на низком напряжении 12-24В. И опять таки, в данном проекте в операторской использую встраиваемые светильники с ЛЛ, ну и для надежности вешаю три светильника с ЛН по аварийке. А если я запитаю половину светильников с ЛЛ на аварийное освещение и поставлю блоки аварийного питания в них я нормы не нарушу? ведь ЛЛ имеет свойство не сразу зажигаться.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС. Последний раз редактировалось Skorpion3G; 13.09.2012 в 19:28. |
|
13.09.2012, 19:23 | #2 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 119 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
Цитата:
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
13.09.2012, 19:51 | #3 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 119 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
Забыл добавить..(администрация прошу простить грешен я грешен )
Если выберете светодиоды, то лучше брать светильники на низкое напряжение (12/24В) к ним соответственно источник питания 220/12В например (один или несколько на необходимую мощность), по расчётам АКБ, когда рассчитаете необходимую ёмкость добавьте к ней 10-20%, потому что у АКБ есть такое свойство как саморазряд, плюс еще учесть КПД стабилизатора напряжения (у ШИМ стабилизаторов 80-98%) то и выйдем на 10-20% запаса так сказать.
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
13.09.2012, 22:41 | #4 | ||
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
Цитата:
При этом на лампе напряжение порядка 100 В По крайней мере, Tridonic, Philips, Osram и Helvar выпускают ЭПРА для ЛЛ гарантированно работающие как на переменном, так и на постоянном токе, причём, диапазон рабочего сетевого напряжения по постоянному току у них заметно шире, чем по переменному. Цитата:
Таким образом, встраиваемый БАП годится лишь для освещения путей эвакуации и для световых указателей. Для резервного аварийного освещения необходимо полноценное питание 220 В а это однозначно лишь АКБ, либо генератор. Причём, питание по независимому фидеру от независимого питающего центра некоторыми специалистами считается недостаточными для обеспечения надёжности по I высшей категории надёжности! только альтернативные источники им подавай! Ну, если 0,5-1 сек. для вас критично, то да, это проблема! На самом деле, газоразрядные лампы низкого давления зажигаются условно мгновенно, а, вот, газоразрядные лампы высокого давления действительно на 30% светового потока выходят полминуты, 70-80% - 1-1,5 минуты, а 100% - несколько минут. Не надо люминесцентные лампы с ГЛВД путать! У ЛЛ нет никаких проблем с мгновенным зажиганием/перезажиканием, особенно, если светильник с ЭПРА Надеюсь, я развеял ваши детские страхи? Я уже лет 5 закладываю ЛЛ с ЭПРА на аварийное освещение. 2-3 тыс. ламп уже вовсю трудятся в аварийном освещении на объектах по моим проектам в схемах с питанием -/~220 В. Так что это не ноу-хау какое-то, а уже скучная рутина. Перенимайте опыт. Последний раз редактировалось Alexiy; 13.09.2012 в 22:46. |
||
13.09.2012, 23:54 | #5 | |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 119 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
Цитата:
хм....и ЭПРА нормально работает при постоянке в 220В? там ведь он от 310В постоянки работает когда 220В выпрямляет.....
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
|
14.09.2012, 00:45 | #6 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
вы-таки мне не верите...
Пример: ЭПРА Tridonic PC T8 PRO для люминесцентных ламп T8. Переменное напряжение: 198-264 В. Постоянное напряжение 176-280 В [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Helvar (EL-s, EL-ngn, EL-Tcs): 198-264 В AC. 176-280 В DC [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Philips, Osram - примерно аналогично. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] Учите матчасть. Не выдумывайте глупости. Последний раз редактировалось Alexiy; 14.09.2012 в 01:11. |
14.09.2012, 03:06 | #7 |
Гуру
Регистрация: 31.05.2012
Адрес: Челябинск
Сообщений: 374
Вес репутации: 119 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
Спасибо, теперь знаю и верю )
__________________
я ни разу не светотехник, я акустический маньяк электронщик. |
14.09.2012, 10:58 | #8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
Спасибо Лёш =0) Я знал что ты сможешь! =)
Хотя я бы всё же рекомендовал делать аварийку на светодиодке... В этом есть смысл. Но с тем количеством мусора которое сейчас продается - надежнее выбрать ЛЛ. Про ЛЛ и ЭПРА даже не подумал =)... Хотя решение реально очень хорошое. Но надо чтобы температура была выше 0. Иначе Алес!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
14.09.2012, 11:23 | #9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: ИБП или АКБ для аварийного ответственного освещения Здания ГТС.
я тоже сначала по этому поводу запаривался, а мне сказали, что при температуре ниже +5 технологическое оборудование просто работать не будет, поэтому отрицательных температур там не будет... якобы.
А после я наблюдал за исправной работой T5 на улице (архитектурная подсветка здания нашего офиса на уровне перекрытия 2-го этажа) при температуре -27 и вообще плюнул на температурное ограничение. В конце концов, есть Philips Polar и ЭПРА Tridonic, которые гарантированно при -20 работают. |