По умолчанию Расчет количества светильников для помещения

Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, есть ли универсальные формулы для расчет необходимого количества лампочек для прямоугольного помещения ...и где их можно найти? может таблицы какие то и формулы к ним..

все что я видел .. не везде даже спрашивают высоту помещения.. т.е. они считают одинаковое количество и для 2 метровых и для 6 метровых потолков
  Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 23:49   #2
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Расчет количества светильников для помещения

Как один из вариантов - Модуль расчета освещенности на сайте Световых Технологий [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Есть еще подобного типа программы-калькуляторы: "ФОРМУЛА СВЕТА", "СВЕТ" /увы, ссылки нет/
Есть более серьезные Dialux, Relux и т.д.
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 03:00   #3
smgn
Новичок
 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 3
Вес репутации: 0
smgn нет репутации
По умолчанию Ответ: Расчет количества светильников для помещения

> Как один из вариантов - Модуль расчета освещенности на сайте
> Световых Технологий [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

у этой программы два непонятных мне места
1. это выбрать тип светильника?? где их брать то эти типы?
2. это надо знать сколько мне надо ЛК, тоже не понятно где брать их

> Есть еще подобного типа программы-калькуляторы: "ФОРМУЛА СВЕТА",
> "СВЕТ" /увы, ссылки нет/
про СВЕТ не слышал
а вот Формула света то же спрашивет тип светильников


еще вот что не понятно я на странице уважаемого сайта, а именно тут:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
нашел следующую информацию:
"Можно определить значения оптимальных освещенностей: 1200 лк — для чтения, 1800 лк — для счета на логарифмической линейке, 3000 лк — для черчения, нижние допустимые уровни — соответственно 400, 500 и 1000 лк. "

когдя я смотрю СНИПЫ и МГСН, то там таких даже порядков нету, как 3000 лк... это ошибка? или я что то не понял?
smgn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 15:57   #4
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Расчет количества светильников для помещения

Как один из вариантов - Модуль расчета освещенности на сайте
> Световых Технологий [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
у этой программы два непонятных мне места
1. это выбрать тип светильника?? где их брать то эти типы? - там же написано "светильник", вот в этом окошке и выбираете светильник, который предполагаете использовать
2. это надо знать сколько мне надо ЛК, тоже не понятно где брать их -конечно надо знать, иначе что вообще будете расчитывать ? Информация есть например в СНИП_23-05-95 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
> Есть еще подобного типа программы-калькуляторы: "ФОРМУЛА СВЕТА",
> "СВЕТ" /увы, ссылки нет/
про СВЕТ не слышал
а вот Формула света то же спрашивет тип светильников - конечно программа не знает, какие светильники Вы планируете использовать. Вы в окошке выбираете нужный светильник. Там даже картинки их даются. /смотрите вложенный файл, там на двух страницах скрины из программ/
еще вот что не понятно я на странице уважаемого сайта, а именно тут:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
нашел следующую информацию:
"Можно определить значения оптимальных освещенностей: 1200 лк — для чтения, 1800 лк — для счета на логарифмической линейке, 3000 лк — для черчения, нижние допустимые уровни — соответственно 400, 500 и 1000 лк. "
когдя я смотрю СНИПЫ и МГСН, то там таких даже порядков нету, как 3000 лк... это ошибка? или я что то не понял? - это НЕ ошибка. Уровень освещенность зависит от РАЗРЯДА ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Например, если рассматриваемые предметы менее 0,15 мм /сюда подходит ЧЕРТЕЖНЫЕ РАБОТЫ/, то это 1 разряд зрительной работы. В этом случае освещенность может доходить в максимальном случае до 5000лк. В общем, все описывается в СНИП_23-05-95 и прочих документах.
Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (715.5 Кб, 18 просмотров)
__________________
Воронеж "АВС-электро"

Последний раз редактировалось twkisa; 17.07.2009 в 15:59.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru