Ответ: Показатели ослепленности
Цитата:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. Последний раз редактировалось camii dobrii; 25.09.2012 в 15:22. |
|
25.09.2012, 15:35 | #2 |
Мастер
Регистрация: 03.10.2009
Адрес: Волгоград
Сообщений: 134
Вес репутации: 177 |
Ответ: Показатели ослепленности
"потуги наших нормотворцев"
ГОСТ Р 54943-2012 "Здания и сооружения. Метод определения показателя дискомфорта при искусственном освещении помещений" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
25.09.2012, 16:16 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 212 |
Ответ: Показатели ослепленности
Цитата:
Ломая глаза о немецкий документ DIN EN 12464-2, который регламентирует требования к освещению при работах снаружи, выяснил, что требования по GR у них делятся на три допуска - до 45, до 50 и до 55. В зависимости от места/вида/риска и т.п. работ. Например на парковках до GR<55. Отечественные потуги также будут изучены, но беглый взгляд показал, что "очень похоже на то". Спасибо ещё раз большое! |
|