Post Освещение кинозала

Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,начи нающему светотехнику-как правильно выбрать нормы освещения для зрительного зала кинотеатра?

Согласно СП 52.13330.2010 норма составляет 75 лк на уровне 0.8

Возможно плохо искала,но в европейских нормах именно для кинозалов нормируемое значение не нашла.Старшие коллеги предлагают принять за норму 25 лк,но ссылки на документы,где это прописано,нет.

Решила найти ответ на этот вопрос на практике-взяла люксметр и отправилась в кинотеатр.Результат варьировался от 7 до 18 лк.



Помогите правильно выбрать норму,приветствуется все-ссылки на нормативы,личный опыт.
superkatushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 00:35   #2
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от superkatushka Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,начи нающему светотехнику-как правильно выбрать нормы освещения для зрительного зала кинотеатра?

Согласно СП 52.13330.2010 норма составляет 75 лк на уровне 0.8

Возможно плохо искала,но в европейских нормах именно для кинозалов нормируемое значение не нашла.Старшие коллеги предлагают принять за норму 25 лк,но ссылки на документы,где это прописано,нет.

Решила найти ответ на этот вопрос на практике-взяла люксметр и отправилась в кинотеатр.Результат варьировался от 7 до 18 лк.



Помогите правильно выбрать норму,приветствуется все-ссылки на нормативы,личный опыт.
Внимательно читаем СП52. В кинозале нужно обеспечить ориентацию в пределах проходов между рядами и проходов от входа и к выходу. То есть в зонах передвижения. Это 30 лк для большого скопления людей и 20 лк при малом скоплении людей. В СП52 не объяснено, что такое много и мало людей. Но предположим, что много - это большой зал в кинотеатре советского образца, а мало - в современном мультиплексе. Далее, допускается снизить освещенности на 1 ступень (примечание 2 к табл. 2), что дает минимальное значение в пределах 15 - 20 лк. Как видим, это близко к проведенным вами измерениям. Другой вопрос, что там, где освещенность 7 лк, нормы уже явно нарушаются.

Последний раз редактировалось Alexvas; 05.08.2013 в 00:39.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 00:54   #3
dip^Antonio
Мастер
 
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Минск
Сообщений: 206
Вес репутации: 214
dip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to beholddip^Antonio is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Освещение кинозала

У нас в Минске почти все кинозалы кинотеатров освещены с потолка мощными даунлайтами без стекол/плафонов. Так вот лично мне не нравится это решение - слепят они, дискомфортно. По мне так лучше в ущерб энергоэффективности использовать светильники закрытые хотя бы призматическим рассеивателем. Ну или хотя бы не ставить такие светильники со стороны экрана, т.к. они больше всего создают дискомфорт.

А по освещенности уже подсказали.
dip^Antonio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 10:18   #4
superkatushka
Ученик
 
Регистрация: 23.02.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 13
Вес репутации: 0
superkatushka нет репутации
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Внимательно читаем СП52. В кинозале нужно обеспечить ориентацию в пределах проходов между рядами и проходов от входа и к выходу. То есть в зонах передвижения. Это 30 лк для большого скопления людей и 20 лк при малом скоплении людей. В СП52 не объяснено, что такое много и мало людей. Но предположим, что много - это большой зал в кинотеатре советского образца, а мало - в современном мультиплексе. Далее, допускается снизить освещенности на 1 ступень (примечание 2 к табл. 2), что дает минимальное значение в пределах 15 - 20 лк. Как видим, это близко к проведенным вами измерениям. Другой вопрос, что там, где освещенность 7 лк, нормы уже явно нарушаются.
То есть нормируется только освещенность на проходах? на сидячих местах освещенность не важна?
superkatushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 10:29   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Освещенность нужна чтобы люди не покалечились.
Пока они сидят, они ноги не переломают.

Так что - наплевать.

Но пока Вы будете освещать проходы (а перед сиденьями они тоже есть) вы и стульчаки осветите.

Самое поганое, что все залы имеют переменную высоту, и симметричной схемы не получится. Т.к. светильники ставить желательно одинаковые ))
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 11:45   #6
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от camii dobrii Посмотреть сообщение
Освещенность нужна чтобы люди не покалечились.
Пока они сидят, они ноги не переломают.

Так что - наплевать.

Но пока Вы будете освещать проходы (а перед сиденьями они тоже есть) вы и стульчаки осветите.

Самое поганое, что все залы имеют переменную высоту, и симметричной схемы не получится. Т.к. светильники ставить желательно одинаковые ))
Возможно, проходы по залу и проходы между сиденьями целесообразно подсветить локальными светильниками, встраиваемыми в ступеньки. На просмотр отрицательно не влияет, подсветка эвакуационного пути выполняется. Ну, а модели - из освещенности вытанцуется.
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 15:36   #7
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение
Возможно, проходы по залу и проходы между сиденьями целесообразно подсветить локальными светильниками, встраиваемыми в ступеньки. На просмотр отрицательно не влияет, подсветка эвакуационного пути выполняется. Ну, а модели - из освещенности вытанцуется.
30 лк на встройке? Сумлеваюсь...

Вот аварийку на встройке - можно.

Там кстати в кинотеатрах, еще и потолки хитровыделанные делают ))) Ломанные из звукоизоляционных материалов )) хрен че встроешь )))
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 15:58   #8
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от camii dobrii Посмотреть сообщение
30 лк на встройке? Сумлеваюсь...

Вот аварийку на встройке - можно.

Там кстати в кинотеатрах, еще и потолки хитровыделанные делают ))) Ломанные из звукоизоляционных материалов )) хрен че встроешь )))
Ну, это уже головная боль проектировщиков )
хотя не считаю зазорным освещение на стены повесить
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 02:42   #9
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение кинозала

В СП52 указанная мною ранее норма относится к освещенности от системы общего освещения на рабочей поверхности. Светильники, встроенные в лестницу, не относятся к общему освещению и находятся относительно рабочей поверхности они ниже.

Последний раз редактировалось Alexvas; 06.08.2013 в 02:48.
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 10:15   #10
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
В СП52 указанная мною ранее норма относится к освещенности от системы общего освещения на рабочей поверхности. Светильники, встроенные в лестницу, не относятся к общему освещению и находятся относительно рабочей поверхности они ниже.
Упомянутый СП52 устарел. Сейчас актуален СП52 от 2011 года.
По актуальному документу:
"7.1 Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
[....]
7.2 Искусственное освещение помещений может быть двух систем - общее (равномерное и локализованное) и комбинированное"

Не нашел в этом документе требования размещать светильники общего освещения в конкретном месте. Следовательно, можно хоть на потолке, хоть в полу, хоть на штырях в виде торшеров. Лишь бы не слепило, не мешало, и обеспечивало нужные люксы.

Кстати, что считать рабочей поверхностью в зале кинотеатра?
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 11:20   #11
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение
Кстати, что считать рабочей поверхностью в зале кинотеатра?
Экран! )))
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 13:21   #12
alkrymov
Высший разум
 
Аватар для alkrymov
 
Регистрация: 06.03.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 1,312
Вес репутации: 685
alkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant futurealkrymov has a brilliant future
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение
Кстати, что считать рабочей поверхностью в зале кинотеатра?
Приложение К к СП52 - Г-0,8, Ж-1, 75лк при общем освещении, UGR < 25
__________________
НИТПУ, кафедра Лазерной и Световой Техники

В России уровень маразма, превышает уровень жизни!!!
alkrymov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 16:01   #13
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Svetovik Посмотреть сообщение
Упомянутый СП52 устарел. Сейчас актуален СП52 от 2011 года.
А что, был какой-то ещё СП 52? Не 11 года?
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 16:08   #14
Svetovik
Знаток
 
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 44
Вес репутации: 93
Svetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центрSvetovik Мозговой центр
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
А что, был какой-то ещё СП 52? Не 11 года?
ну, а вдруг?(с)
)))

аот: в прелюдии к СП от 11 года есть такая фраза:
"5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 52.13330.2010"

Видимо, ноги отсюда растут.
Svetovik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 17:02   #15
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Освещение кинозала

СП 52.13330.2010 официально не выпускался, поэтому с законодательной точки зрения вообще не существует.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 22:11   #16
tanyuscha
Новичок
 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
tanyuscha нет репутации
По умолчанию Re: Освещение кинозала

товарищи! а освещать в каком случае нужно ступеньки? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] светильников море - или они чисто для декораций?
tanyuscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 12:51   #17
Alex_Aleinik
Новичок
 
Регистрация: 17.03.2014
Сообщений: 1
Вес репутации: 0
Alex_Aleinik нет репутации
По умолчанию Re: Освещение кинозала

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
Внимательно читаем СП52. В кинозале нужно обеспечить ориентацию в пределах проходов между рядами и проходов от входа и к выходу. То есть в зонах передвижения. Это 30 лк для большого скопления людей и 20 лк при малом скоплении людей. В СП52 не объяснено, что такое много и мало людей. Но предположим, что много - это большой зал в кинотеатре советского образца, а мало - в современном мультиплексе. Далее, допускается снизить освещенности на 1 ступень (примечание 2 к табл. 2), что дает минимальное значение в пределах 15 - 20 лк. Как видим, это близко к проведенным вами измерениям. Другой вопрос, что там, где освещенность 7 лк, нормы уже явно нарушаются.
Добрый день!

Пожалуйста прокомментируйте каким образом в данном случае выбирается норма?

superkatushka указывает на норму 75 лк согласно Приложению К "Нормативные показатели освещения..." №38 Зрительные залы кинотеатров

А указанные вами нормы соответствуют п4.3 Таблице 2 Общее ориентирование в зонах передвижения: при большом (малом) скоплении людей
30-20 лк

Согласно пункту 4.3 Требования к освещению помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий следует принимать по таблице 2 и приложению К.

Вопрос, что именно первично при выборе нормы освещенности? Почему вы ориентируетесь на 30/20 лк, согласно ориентированию в зонах передвижения, а не на 75 лк, как будто бы предписанные для кинозалов?

Заранее благодарю!
Alex_Aleinik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru