Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
05.08.2015, 14:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста какой БАП лучше всего подходит для: Источник питания LST ИПС35-350Т IP20.B1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, стабилизация по току 350мА, рабочее выходное напряжение 22-95 вольт, мин. мощность 7,7w, мах. мощность 35w, КПД - 87%, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений.??? |
05.08.2015, 14:41 | #2 |
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 262 |
Re: Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
Попробуйте BS-200-1 LED или BS-200-3 LED (на 1 и 3 часа соответственно) - в аварийном режиме выдают 6 Вт (подстраиваются по току и напряжению под светодиодный модуль - режим постоянной мощности). Есть 2 ограничения: не более 3 А и не более 140 Вольт на подключенном светодиодном модуле в рабочем режиме.
Схема подключения: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
06.08.2015, 17:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Re: Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
Большое спасибо!
|
07.08.2015, 13:08 | #4 |
Новичок
Регистрация: 31.03.2015
Сообщений: 3
Вес репутации: 0 |
Re: Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
а к драйверу Аргос-Трейд подходит этот БАП?
Источник питания LST ИПС35-350Т IP20.B1.1.2.1.0.1.1: двухкаскадный, стабилизация по току 350мА, рабочее выходное напряжение 22-95 вольт, мин. мощность 7,7w, мах. мощность 35w, КПД - 87%, Коэф. мощности 0,98, активный корректор мощности, пульсации светового потока стабильно менее 1%, гальваническая развязка, ЕМС и гармоники не превышают допустимых по гост значений. |
10.08.2015, 10:51 | #5 |
Гуру
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 255
Вес репутации: 262 |
Re: Блоки аварийного питания для светодиодных светильников!
Должен подходить. У Вас возникли какие-то трудности при подключении? Схема не работает?
|