Post Провод или кабель

1. Групповые сети освещения в торгово-складском помещении лучше выполнять проводом марки ПВС или Кабелем ВВГ? Разводку планируеться производить в металлических трубах.
2. В помещении расположено 9 рядов светильников (2 светильника в ряде, с лампами ДРИ-250), подключение их следующее фаза А, В,С,А,В,С,А,В,С разводку от щита к коробкам ответвительным целесообразнее производить проводом пятежильныв либо каждую фазу тянуть 3-х проводным проводом отдельно. Заранее спасибо
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 13:55   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Провод или кабель

1. ВВГнг-LS
Ни в коем случае не ПВС - у него изоляция не рассчитана на стационарную прокладку. Подключение под винт без наконечников крайне не желательно. Срок службы в 3 раза меньше.

Читайте сферу применения данных кабелей.

2. лучше по возможности вести 5-жильным, далее 4 и 3-жильным, ответвления 3-жильным.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 14:05   #3
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Провод или кабель

Т.е в местах где нет возможности механических повреждений, мы можем прокладывать данный кабель открыто по стенам или металлоконструкциям потолка, не защищяя его метал. трубой.
И второе, мне монтажники говорили, что кабель ВВГнг неудобен для розделки.
Что обозначает абривиатура LS?
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 14:12   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Провод или кабель

Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный Посмотреть сообщение
Т.е в местах где нет возможности механических повреждений, мы можем прокладывать данный кабель открыто по стенам или металлоконструкциям потолка, не защищяя его метал. трубой.
И второе, мне монтажники говорили, что кабель ВВГнг неудобен для розделки.
Что обозначает абривиатура LS?
Вообще, всю разводку одиночными кабелями делают обычно в ПВХ-гофре, пучок кабеля - в коробах или лотках. Можно и без дополнительной защиты.

Пинками таких "монтажников"!

LS - типа "low smoke" - низкое дымообразование
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 14:20   #5
Незарегистрированный
Guest
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: Провод или кабель

По поводу ПВХ трубы. На нормоконтроле в отделе ОТК было сделано замечание, что прокладывать кабель ВВГнг в ПВХ трубе смысла нет, так как у нас кабель не горючий, а ПВХ труба не являеться защитой от механических повреждений. Кабель был проложен в трубе по металлоконструкциям кровли.
  Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 14:30   #6
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Провод или кабель

Видимо, в вашем ОТК считают, что они самые умные на свете. Во всём мире сейчас в пластиковых трубах и кабель-каналах всё прокладывают.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru