Перекос фаз
При выполнении освещения цеха было установлено 11 прожекторов с лампами
ДНаТ-400, и разбито на 5 групп. При наборе щита получаеться следующая загрузка фаз А-2кВт, 10,5А В-2 кВт,10,5А С-1,5кВт, 9,5А Какой допустимый перекос фаз в осветительных сетях? и как его правильно рассчитать. Так как одна литература говорит л 30%, а другая 20%. Заранее спасибо Последний раз редактировалось Незарегистрированный; 11.06.2011 в 14:11. |
11.06.2011, 17:23 | #2 | |
Знаток
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Сообщений: 35
Вес репутации: 99 |
Ответ: Перекос фаз
Цитата:
Как правильно посчитать однофазные нагрузки вам поможет "Справочник по проектированию электроснабжения/Под ред. Ю. Г. Барыбина и др. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 576 с. Понятия "перекос фаз" - относительный, потому что, осветительная сеть может состоять с двух светильников или прожекторов, при этом одна фаза будет не загружена. Этот перекос нагрузки не должен создавать перекос напряжений более 2 (4)% и отклонения напряжения более 5 (10)% в нормальном и граничном режиме соответственно. Еще "При распределении между фазами однофазных нагрузок рекомендуется ограничивать разницу в токах наиболее и наименее нагруженных фаз значением 30 % в пределах одного щитка и 10 % в начале питающих линии. " - только рекомендации. Еще поможет Анчарова Т.В. Осветительные сети производственных зданий (часть 1-2 ). М.: НТФ "Энерrопроrресс", 2008. 64 + 52 с.; ил. [Библиотечка электротехника, приложение к журналу" Энергетик"; Вып. 2 - 3. Последний раз редактировалось Admini; 11.06.2011 в 17:36. |
|
15.06.2011, 16:35 | #3 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Перекос фаз
Цитата:
Кроме Ваших осветительных нагрузок на вводе висит еще МВт эдак несколько. Поэтому Ваш перекос в 1А - слабо кого интересует. Предыдущий оратор дал ссылки на хорошую лит-ру.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
07.04.2012, 13:08 | #4 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Перекос фаз
Добрый день. Подскажите пожалуйста допустимое значение в процентном соотношении перекоса фаз по токам при использовании общепромышленных электродвигателей и ссылку на ГОСТ. Не могу найти этих данных или их нет?
|