Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
|
09.06.2010, 14:20 | #1 |
Мудрец
Регистрация: 09.01.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 576
Вес репутации: 388 |
Ответ: норма освещенности
Цветности 820 нет. Есть 825, 827 и 830 (из теплых)
В Люм. лампах с одинаковой цветностью используется одинаковый люминофор и они никак не могут светить по разному. Если только одна лампа новая, а другая на конце своего ресурса...
__________________
Константин |
09.06.2010, 16:11 | #2 | |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523 |
Ответ: норма освещенности
Цитата:
Постоянно такие проблемы с МГЛ ( не с дешевыми /830 /842, а с их "продвинутыми" собратьями CDM-Т /930 /942 из серии MASTER Colour А еще на одном объекте к /930 новым люмам поставили одну /830 тоже новую (просто надо было срочно), так отличие в цветовой температуре было заметно. Не все так хорошо со стабильностью цветовой температуры ни у ЛЛ, ни у МГЛ.
__________________
Воронеж "АВС-электро" |
|
09.06.2010, 16:41 | #3 | |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 326 |
Ответ: норма освещенности
Цитата:
|
|
09.06.2010, 16:58 | #4 |
Administrator
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523 |
Ответ: норма освещенности
В каталогах есть влияние окр. температуры на световую отдачу ЛЛ, но это не то.
Разброс цветовой температуры для ЛЛ не указывается (даже в OEM-каталоге). А по МГЛ CDM - если не ошибаюсь +/- 200 Кельвин регламентируется. А вот "кельвинометра" для проверки у меня нет.
__________________