Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
09.08.2008, 19:26 | #1 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Склад, 16 светильников на 150W E27. Ведро - пластиковый рассеиватель.
Монтажная высота 9 метров. Не по теме: настаивал на 250W - получил отказ. В период (2 месяца) монтажа и эксплуатации возникли проблемы: Светильники выключается в любой линии самопроизвольно. Примерно так: работали 13 - 3 напрягались на розжиг. Затем: вырубилось 5 - включилось через неделю 3... И снова то разжигается то снова на других линиях глохнет. И вот началось - перебираю светильники, ставлю VS меняю ИЗУ, снова меняю, снова меняю, и так по кругу... Бывает тлеет, бывает зажигается... В пятницу не работал только 1 светильник (он работал изначально), в субботу (сегодня) 2!!! светильника уже не зажглось. При чём, не те которые перебрали! Каждый раз 2!!! светильника не работают... Замер V - 180-190, при замере 200V, при замере 700V - 220V. Главный энергетик уверяет, что его прибор рулит и показывает 230V. Что мне делать? |
10.08.2008, 00:56 | #2 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Как вариант замерить входное напряжение на ту линию, на которой сидят светильники (или линии) от ГРЩ, т.к. эти лампы бояться скачков напряжения (точнее трансы) и распределить равномерно по фазам - возможно перекос, а так ещё не знаю смотреть надо =)
|
10.08.2008, 08:49 | #3 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Дак вот и что делать...
Несколько линий - и светильники вырубаются вне логики. Вход замеряли - 199V максимум. Выход 180-190, там на потолке. В розетках так вообще мрак - 165-175V. Главный энергетик брызжит ядом - типа у меня все отлично! Своя подстанция, свои замеры, все в шеколаде... В понедельник привезу стабилизатор - переставлю турку - сниму светильник который сейчас шает, и подключу через стабилизатор... Может поможет? Мне вообще ситуация не нравится... Как могут светильники всегда не работать на разных линиях в количестве +- 2 штуки? |
10.08.2008, 21:54 | #4 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Цитата:
Ждем результатов с фронта =) |
|
11.08.2008, 14:53 | #5 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Павел! Своим первым предложением вы сами же и ответили на свой вопрос!
"Не по теме: настаивал на 250W - получил отказ." А знаете, почему заказчик 250Вт не захотел? Потому имено, что мощности не хватает у заказчика. А далее дело обстоит так: несколько причин такого поведения, которые косвенны: 1. Лампа не соответствует дросселю - позвонить в ламповую фирму можно для консультации. 2. Проблемы электрической сети: Руст, Uсети, распределение по фазам. Когда соседи по цеху включают нагрузку, бойлер, к примеру, на наиболее нагруженной фазе лампы ваши тухнут - им не хватает напряжения. Другая нагрузка - другая фаза - другие светильники. Причем по схеме монтажной - наиболее удаленные (на линии). Когда лампа МГЛ зажигается, в течении 5-7 минут напряжение на ней повышается. Если лампа тухнет - значит не хватает напряжения - после потухания ей зажечься и вовсе непросто - она моргать начинает. А если еще и лампы не соответствуют дросселям - то и вовсе беда. 175В в розетке. и Вы до сих пор ищете ответ на ваш вопрос? Да, производители пишут, что их лампы зажигаются и при 165, но на практике уже при 190В 10% ламп не зажигаются как минимум. |
11.08.2008, 14:54 | #6 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Цитата:
|
|
11.08.2008, 16:15 | #7 | |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Цитата:
Вообщем, не поехал на фронт. Не звонят и не пишут. В пятницу был день строителя вот и настроились на неделю. Ждал что в субботу будет все нормально - нет никого на терминалах, потребление к минимуму - ну и незадача - 2 светильника не в сети. Тупо смотрели с электриками на все щиты - все сделано грамотно. Есть даже видео с замерами (все пишу на всякий случай). А вообще это похоже конфликт главного энергетика и меня. (Не виделись ни разу) Утверждаю что минимум в сети - он утверждает что все в ажуре. Если были такие случаи, то как выходили с наименьшими потерями? |
|
11.08.2008, 16:31 | #8 | |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Цитата:
и увидел масштабы катастрофы... Там сейчас персонал как кроты - совсем слепые, наощупь двигаются, а что будет зимой? Ругался с генеральным заказчиком, главным энергетиком, с арендатором... Все как один - лампы на 150W зажгись! А после нас хоть потоп. |
|
29.08.2008, 08:46 | #9 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Продолжение, так сказать эпопеи.
В понедельник к двум светильникам добавлся еще один, сняли, пробой проводов в несущей штанге (не на разъемах) и сгорела ИЗУ. Как чувствовал, что демонтировать вышку не надо и тянул до последнего. Дело в том, что два потухших светильника находятся в терминале за стеллажами и для того что бы до них добратся надо сделать демонтаж-монтаж вышки. Потребовал поставить УЗО в щит освещения. Поругались на тему, что это не гарантийный случай в отсутствии УЗО. Насколько УЗО обязательно? Если такая ситуация будет продолжатся, может просто поставить лампы ДРВ бездроссельные? |
04.09.2008, 11:36 | #10 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Цитата:
Как это лампы ДРВ поставят, там же персонал и так как кроты слепые?! Совсем темно будет! И если ИЗУ сгорела - то и ДРВ сгорит! Я бы не стал что-то менять - нужно искать виновника. А виновник - недостаток мощности - здесь надо раскопать и предъявить заказчику. А как иначе, вы можете так до посинения к ним кататься. А скоро зима - пора различных нагревателей и пр., совсем электричества хватать не станет. ЗЫ. И не факт, что будут зажигаться все, все-таки напряжение у вас выше не станет. Вы нам так и не написали о результатах ваших замеров электрических! |
|
04.09.2008, 16:37 | #11 |
Профи
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 79 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Однозначно падение напряжения!!!
А зажигаются и тухнут хаотично по тому что чем больше одновременно горит светильников тем больше потеря напряжения в линии, и тем кто дальше тем хуже... Когда потухнут одни потеря немного уменьшится и могут загореться другие. А загораются хаотично еще и по тому что при таком АВАРИЙНОМ режиме (на ГРШ — 199 В вместо хотябы 220В — потеря 10%!!!! и это на ГРШ, а что же будет на светильнике страшно представить... в принцепе на светильнике по нормам потеря 5% это уже очень плохо, но в принципе можно а нужно-3%. Стабилизатор поможет но он должен быть на все светильники а не на отдельную группу, т.е. нужен мощный стабилизатор а следовательно ну уж очень дорогой сервоприводный. |
08.09.2008, 14:48 | #12 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Отчет по складу.
Вообщем, состоялось высокое собрание, ген.подрядчик, гл.энергетик и др... Подготовился основательно. Включая и сдесь изложенные соображения. Ну, и? Главный энергетик и ген.подрядчик в один голос: - Да не твоя это вина! Пожалуйста, зажги эти светильники и мы тут же акты приёма подписываем! Ну и у меня сразу: - Так так, до причин копать не будем? Мне - нет, не будем, включаем и подписываем. Ок. Сняли, на полу включили, обратно подняли, все работает. Акты подписаны. И самое интресное выяснилось в разговоре с электриком - когда 4 года назад запускали превую очередь терминала, были такие же пляски с бубном вокруг светильников... На первую очередь, 4 года назад, мной были поставлены светильник на 250W. И ни кто мне не сказал, что они там всю проводку-линии меняли на светильниках в отступ от проекта. И экстраполировали на вторую очередь весь ущербный проект, без изменений. Кстати, проекту 10 лет. Всем спасибо за помощь. |
08.09.2008, 23:12 | #13 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
=) Рад, что все разрешилось. Удачи и успехов
|
10.09.2008, 15:44 | #14 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Проблема с металлогалогенными светильниками на складе - продолжение
Рано я рапорт отправил. Мутит уже от этого склада.
Вообщем, все как обычно на этом объекте. Звонят - во вторник 1 светильник не зажегся, сегодня (среда) + 2 не работают. Итого три. Плачут все. Говорят, да, разобрались - кабель по квадратам не тянет, и протянули по дебильному, вокруг всего склада... На фото кстати видно, правый угол, там щитки щиток, затем проводка вверх и с права на лево, через весь склад, расходится по линиям. Позади фотографа еще 2 ряда светильников. Почему они не пустили по правой стороне, не понятно даже прорабу. Вообщем, просят убрать дроссельные схемы из светильников и поставить ДРВ на ВСЕ светильники. Типа временная мера для арендаторов. Убеждают меня что до НГ поменяют кабель-щит-автоматы и закажут нормальные светильник. И вот вопрос - (если не брать в расчет, что типа лампы ДРВ могут сгореть), будут ли эти лампы работать? У них пониженные требования к токам HWL 160W - 0,8A HQI T 150 - 1,8A Поможет ли эта замена запускать все 16 ламп? |
11.09.2008, 22:51 | #15 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе - продолжение
Цитата:
может и поможет, соединить по несколько в группу... не знаю, точнее не уверен, ждем ещё ответов =) P.S. Павел Держитесь такое сплошь и рядом и от этого ещё более тошно... (пардон не утерпел ) |
|
12.09.2008, 10:23 | #16 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе - продолжение
P.S. Павел Держитесь такое сплошь и рядом и от этого ещё более тошно...[/QUOTE]
Сенк, держу оборону из последних сииил... Сейчас звонил гл.энергетик и требует поставить лампы накаливания на 300W или 500W... Совсем спятили. Моя плакать долго. Может им по 1 LED на 3W в каждый светильник? Щас опять селекторное совещание грядет, что-то еще же может придумать коллективно-воспаленный разум у затейников от энергетики. Внимаю всем идеям по данному вопросу. |
12.09.2008, 11:28 | #17 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе - продолжение
Сенк, держу оборону из последних сииил...
Сейчас звонил гл.энергетик и требует поставить лампы накаливания на 300W или 500W... Совсем спятили. Моя плакать долго. Может им по 1 LED на 3W в каждый светильник? Щас опять селекторное совещание грядет, что-то еще же может придумать коллективно-воспаленный разум у затейников от энергетики. Внимаю всем идеям по данному вопросу.[/QUOTE] Без комментариев, полный раздрай. Ждем-с =) |
12.09.2008, 12:36 | #18 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе - продолжение
Сенк, держу оборону из последних сииил...
Сейчас звонил гл.энергетик и требует поставить лампы накаливания на 300W или 500W... Совсем спятили. Моя плакать долго. Может им по 1 LED на 3W в каждый светильник? Щас опять селекторное совещание грядет, что-то еще же может придумать коллективно-воспаленный разум у затейников от энергетики. Внимаю всем идеям по данному вопросу.[/QUOTE] Ставьте 500 ватки ЛН... Свет будет и ему плевать на напряжение - будет плавать плавно. Ну и что что ТЕМНО...
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
12.09.2008, 14:14 | #19 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Pavel, если акт приемки подписан, стоит ли продолжать дальнейшее сотрудничество с заказчиком, который вашим советам не внемлет, тратить свои нервы? Поставите вы ДРВ, будет плохо гореть - останетесь крайним.
Я не знаю, как будут вести себя эти лампы, не работал с ними и не стал бы работать. И 500Вт ЛН я бы ставить не стал. При вашей нестабильной сети они могут довольно часто перегорать. В добавок есть опасность - могут не выдержать провода (пожар) и обязательно получите перекос фаз на трансформаторе. А светодиоды )) По 1 Вт... ))) Это крутая идея! Способ установки во вложении. Как раз люкс 100 будет перед носом ! |
12.09.2008, 18:46 | #20 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
При напряжении в 180 - не будет большой мощности.
И гореть они не будут часто из-за низкого напряжения
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
15.09.2008, 12:55 | #21 | |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 235 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Цитата:
Самый добрый, ты считаешь, что установка ЛН это в самом деле хорошая затея? |
|
15.09.2008, 14:52 | #22 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
По крайней мере будет работать. Идея отвратительная но на безрыбье и рак рыба... Хотя надо смотреть состояние проводки и сечения.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
18.09.2008, 09:13 | #23 | |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Цитата:
Сейчас снова ругались... Выяснилось по проводке - от 1,5 до 2,5. Ну, ни в какие нормативы не входит! Что делать? Просто физически не поменять проводку - там все заставленное товаром, вышку двигать только под светильниками, соответственно возможно только источник света поменять... Только когда поднимут стеллажи до уровня проводки, а это не скоро.. Что делать? |
|
18.09.2008, 10:14 | #24 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Пипец... тогда плакать....
Вешайте КЛЛ Вт на 100-150... Есть такие... Люди глаза не повыкалывают и ладно. а так надо менять ВСЁ!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
18.09.2008, 14:48 | #25 |
Профи
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 79 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Если поставить стабилизатор непосредственно перед самим помещением и на него посадить только светильники то все будет нормально. В случае 16шт.Х150Вт=2,4кВт следовательно 12А (если одна фаза) для провода 1,5мм2 это нормальный ток (по нормам в зависимости от вида прокладки кабеля длительно допустимый — до 18А). Если поставить стабилизатор непосредственно перед светильниками то потери связанные с сетью в самом складе, судя по фотографии, хоть и вылезут из нормативных но работать светильники скорее всего будут.
Стабилизатор лучше всего брать на 4,5кВт в этом случае он не так уж дорого и стоит (если брать самый простетский — а тебе такой и нужен). Хотя конечно нужно все просчитать ту информацию которую ты даеш не достаточно даже для прикидки. |
18.09.2008, 15:39 | #26 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Цитата:
Только есть одно "но" - просядет сетевое напряжение на складе. Т.е. в силовых сетях вообще будет "опа
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
23.09.2008, 19:34 | #27 |
Профи
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 79 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
|
23.09.2008, 21:37 | #28 |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Ну да, проект сдать. Суть в том, что заказчик и ген.подрядчик никак не желали видеть очевидных прекосов в проекте и монтаже.
Но вроде как все сдвинулось - решили прокладывать дополнительные линии и дополнительные светильники вешать. Паралельно с прокладкой новых линий разберемся с тем что есть. Не так то простона складе монтажникам вышку с места на место двигать, поэтому все решили делать комлексными мерами... |
23.09.2008, 22:04 | #29 | |
Знаток
Регистрация: 06.04.2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 33
Вес репутации: 76 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
И совершенно напрасно говорить
Цитата:
Последний раз редактировалось Pavel; 23.09.2008 в 22:13. |
|
24.09.2008, 10:13 | #30 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Проблема с металлогалогенными светильниками на складе
Я тоже ненавижу делать что то "объект сдал и пофиг".
Всегда надо стараться чтобы клиент тебе был благодарен. Ведь довольный клиент может привести еще 2-3 =))
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |