Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: 21.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 ![]() |
![]()
Кто знает как меняется мощность мгл при включении с эпра для днат?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Гениальный вопрос... По-моему первый вопрос для FAQ "Что будет если включить лампу МГЛ с ПРА для лампы НЛВД"?
Отвечаю: Проверяем токи - если ток подходит (или в тех листовке для ПРА/ЭПРА написано что можно включить такую лампу) то Pуст=Pл*К - где К - коэф. мощность схемы. для ЭПРА примерно 1 - т.е. если можно включить то получим суммарную мощность примерно равную каталожной мощности лампы. т.к. потери все таки есть и не забываем про кривое напряжение. (ЭПРА имеет смысл использовать для РЛВД мощностью ДО 150 Вт!)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ЭПРА? Ух ты...
Могу про дроссели добавить только. Есть два вида дросселей: для ДРЛ и ДНАТ. Спец. дроссели, якобы рассчитанные для работы МГЛ и которые продаются значительно дороже обычных – развод лохов на бабки. МГЛ изначально рассчитана или на работу с дросселем ДРЛ, или универсального включения, т.е. работает как с дросселем для ДРЛ, так и с дросселем для ДНАТ. Если МГЛ универсального включения, то при работе на дроссель ДНАТ через лампу будет идти повышенный ток, яркость ее увеличится, но цветовая температура по Кельвину уменьшится. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Профи
Регистрация: 10.12.2007
Сообщений: 70
Вес репутации: 71 ![]() ![]() |
![]()
Несколько раз так ставил - ЭПРЫ вооще универсальный, им пофиг что днат, что мгл! К томуже ЭПРА, повышают срок службы, надежность работы ламп и качество создаваемого ими освещения.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Да только при этом стоимость на порядок отличается и срок службы =) Да и кстати ЭПРА нельзя использовать на улице. И твои плюсы они характерны для ЛЛ (и то условно очень)
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 64 ![]() |
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Должны соответствовать мощностные ряды и ток дросселя и лампы. Здесь надо быть внимательным. Если как описывал петр токи будут отличаться срок службы будет уменьшаться.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 64 ![]() |
![]()
Хороший вопрос! Значит, если мне немного не хватает света, побаловался с дросселями и вытянул? А на сколько можно поднять световой поток и на сколько сократиться срок службы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 95
Вес репутации: 64 ![]() |
![]()
[QUOTE=(ЭПРА имеет смысл использовать для РЛВД мощностью ДО 150 Вт!)[/QUOTE]
А какой производитель делает ЭПРА для металлогалогена больше 150 Вт? И где их взять? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 840 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
Тут очень тонкий вопрос.... Например срок службы лампы указан при 50% выходе из строя ламп. Так что на сколько сократится срок службы конкретной лампы - сложный вопрос. Решать вопрос низкой освещенности баловством с током не стоит - они могут и взорваться. Плюч ко всему 3-4 МГЛ (от 1000 до 1500 руб) лампы стоят как среднестастический светильник.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
![]() |
![]() |