Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
16.12.2010, 15:03 | #1 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 69 |
Вент. шахта
Может кто подскажет делается ли освещение вент шахты?
Просто туда есть доступ. |
16.12.2010, 15:15 | #2 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 69 |
Ответ: Вент. шахта
|
16.12.2010, 15:23 | #3 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: Вент. шахта
И чё новенького там пишут?
Я бы максимум - розетку 36 В для переносного светильника рядом с входом в шахту предусмотрел. И то, если внутри какое оборудование установлено. Внутри вентшахты освещение - зачем? Последний раз редактировалось Alexiy; 16.12.2010 в 15:28. |
16.12.2010, 15:56 | #4 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 69 |
Ответ: Вент. шахта
Цитата:
2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы. Очень сложно объяснить) Сначала они были без дверей, теперь появились двери, зачем не понятно) |
|
16.12.2010, 16:01 | #5 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001 |
Ответ: Вент. шахта
Двери - чтоб пыль выгребать, если шахта имеет не вертикальные участки.
Вертикальную шахту обычно булыжником на верёвке прочищают. Венткамеры и их форкамеры обычно освещаются. Причём, они имеют ту же категорию по пожару и взрыву, что и помещения, из которых они воздух высасывают. А по вентшахтам - никогда вопроса не возникало! Последний раз редактировалось Alexiy; 16.12.2010 в 16:07. |