Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 06.12.2016, 14:37   #1
Dendy
Гуру
 
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Пермь
Сообщений: 287
Вес репутации: 179
Dendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают всеDendy Его знают все
По умолчанию Вопрос по аварийному освещению

Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами
__________________
http://уралэнергосила.рф - Правильное электропитание, правильное освещение. Мы продаем: Диора, Технологии Света, Световод, Geniled, Pelastus, Билайт, ЦСВТ
Dendy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 23:21   #2
GSU
Профи
 
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 61
Вес репутации: 79
GSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит делоGSU Любимец - говорит дело
По умолчанию Re: Вопрос по аварийному освещению

Самое простое сделать, то что просит экспертиза
GSU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 11:11   #3
r13
Мудрец
 
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 499
r13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant futurer13 has a brilliant future
По умолчанию Re: Вопрос по аварийному освещению

Цитата:
Сообщение от Dendy Посмотреть сообщение
Проектировщики не могут пройти экспертизу проекта, эксперты требуют соблюдения следующих условий:
Два требования: 1.Тест - имитация отключения питания и проверка работоспособности аварийного светильника; 2.Отключение БАПа - для проведения регламентных и монтажных работ, что бы светильник не включался при отключении питания для проведения, например, строительно-ремонтных работ. Что бы он не светился и не садилась батарея. Вот, это позволяет делать дистанционный контроллер. Хотя дистанционное управление Требованием не прописано.

Изначально техзаданием предусмотрены аварийные светильники с БАП. Эксперты сначала запросили телеконтроль, а сейчас немного съехали и просят отключение БАПов для проведения регламентных работ. Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами
Вопрос-то как бы правильный(для практики). Только они(эксперты) сами видимо не знают, что в устройстве "telecontrol" эта функция(отключение БАП) уже есть. Посмотрите инфу на сайте "Белого Света".
r13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 12:40   #4
Сыч
Знаток
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 30
Вес репутации: 86
Сыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центрСыч Мозговой центр
По умолчанию Re: Вопрос по аварийному освещению

Цитата:
Сообщение от Dendy Посмотреть сообщение
Данных требований в тех регламентах и ФЗ мы не нашли. Подскажите, как нам разговаривать с Экспертами
Можно сослаться на ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 9 декабря 2015 года "Об утверждении требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий", в котором написано пп. 7.1 и 7.2 "Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать: ...ссылку на конкретное требование нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным для применения согласно законодательству Российской Федерации...".

Был у нас один объект, на котором требования госэкспертизы начали перерастать в "хотелки". Заказчик проявил заинтересованность и через ведущего эксперта настоял, что данные требования не обоснованы и ведут к необоснованному увеличению затрат на строительство объекта.

Последний раз редактировалось Сыч; 07.12.2016 в 12:43.
Сыч вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru