Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков. |
|
Опции темы | Опции просмотра |
23.11.2015, 12:07 | #1 |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Кабель в уличный светильник
Доброго всем дня.
Возникла небольшая проблема, с которой пока не могу разобраться. Согласно ГОСТ Р МЭК 60598-1 раздел 5 - для светильников уличного применения необходимо применять кабель: 1. без ПВХ изоляции 2. сечением минимум 1,0 мм.кв. 3. с мех и эл. характеристиками, соответствующим 60245 МЭК 57 (т.к. светильник не обычный) 4. в ГОСТ 60245 указано что жилы только цветной маркировки, т.к. жил 3 (цифры нельзя) 5. Номинальное напряжение до 450/750В включительно, исходя из требований 60245 Так собственно проблемы из всего вышеописанного: 1. Все кабеля по данным требованиям не лезут в наши кабельные вводы (но это наша проблема). 2. Не могу найти 60245 IEC 57, т.к. на него идет ссылка в 60245-1, как я понимаю частные требования для кабелей/шнуров светильников кроме обычных, а это все светильники с IP защитой. Может я где-то ошибся или что-то не так понял? |
23.11.2015, 12:36 | #2 |
Высший разум
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 1,308
Вес репутации: 818 |
Re: Кабель в уличный светильник
Попробуйте сюда обратиться.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] |
23.11.2015, 12:43 | #3 | |
GOD
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,621
Вес репутации: 1402 |
Re: Кабель в уличный светильник
Цитата:
По теме - думаю, что для Ваших целей больше всего подходит кабель [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] или его родственники.
__________________
Проект "Люмика" |
|
23.11.2015, 12:55 | #4 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Re: Кабель в уличный светильник
Цитата:
Я больше для самоуспокоения...вдруг, что-то не так понял где-то. |
|
23.11.2015, 13:47 | #5 |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 397 |
Re: Кабель в уличный светильник
Для уличного применения, особенно для широкого диапазона температур оптимально:
фирма LappKabel, семейство ÖlFlex фирма Eltec, семейство Mik-C-Outdoor (не смотрите, что он микрофонный :-) , при объеме от 1 км. заказываете любую начинку) Мы уже 6 лет сидим на этих кабелях. Чисто субъективно - Eltec нравится больше. С гермовводом - так-же нет проблем. Заказывайте требуемые параметры, диаметр, жилы, цвета и т.д. и будет вам счастье.
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
23.11.2015, 17:58 | #6 | |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Кабель в уличный светильник
Цитата:
- Вот ГОСТ... тут 1мм, как у Вас с 0,75 проходят??? -.... нда... ГОСТ.... нда... проходят. Но!!! ГОСТ пишут люди, и интерпритируют его тоже люди... тк я тоже типа люди, то я интерпритирую так, что хватит и по 0,75 /про ГОСТ написал почти дословно/. У нас проблемка была в следующем.... В профиле предусмотрен гермовоод с диаметром до 3*0,75. В РФ не проблема ... прошли сертификат, а вот в Европе нас завернули. Пришлось искать герм с внутринним под 3*1. ПС. В Европе это требование идет от "механической прочности" проводников...По крайней мере нам так сообщили. ППС. В Чехии тож 3*0,75 проходит.
__________________
не ищи ошибку.... и не найдешь ошибку. |
|
23.11.2015, 18:19 | #7 | |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 397 |
Re: Кабель в уличный светильник
Цитата:
Не могли бы Вы бросить в личку скан этого заключения? Готов подписать NDA, если это ком. тайна. И с Чехией - странно. Это европейская сертификация, признаваемая по всей Европе. Опять же, за исключением ведомственных требований и спец. применений.
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
|
24.11.2015, 09:17 | #8 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Re: Кабель в уличный светильник
Цитата:
А вот на одном из проектов (есть свои сложности) заказчик носом тыкает в ГОСТ, а нам и ответить-то особо нечего Пока стараемся убедить, что 3*1 слишком избыточный для светильника 20-30Вт и 0,75 там хватает с запасом. Но на будущее...ищем. Кстати если не секрет - гермовводы под 3*1 какие нашли? Просто обычно кабель 3*1 диаметром уже к 8,5мм, а кабельные вводы (М12) до 8мм. |
|
24.11.2015, 09:23 | #9 |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Re: Кабель в уличный светильник
|
24.11.2015, 10:14 | #10 | |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Кабель в уличный светильник
Цитата:
На счет Чехии знаю тк есть одна фирма, в которой коллега работает. Они стали светильники в Чехию возить, провод у них 3*0,75. Сертификат в РФ есть.... буржуйский тоже. Будет заключение - скину в личку... Вашего слово мне хватит.
__________________
не ищи ошибку.... и не найдешь ошибку. |
|
24.11.2015, 10:16 | #11 | |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Кабель в уличный светильник
Цитата:
__________________
не ищи ошибку.... и не найдешь ошибку. Последний раз редактировалось drizzleon; 24.11.2015 в 10:19. |
|
24.11.2015, 10:23 | #12 |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Re: Кабель в уличный светильник
Провод 7мм - это замечательно)
|
24.11.2015, 10:43 | #13 |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Кабель в уличный светильник
Реально он чутка больше, но в герм зашел нормально. У китайсев подсмотрели.
__________________
не ищи ошибку.... и не найдешь ошибку. |
24.11.2015, 11:15 | #14 |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Re: Кабель в уличный светильник
|
24.11.2015, 12:24 | #15 | |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Re: Кабель в уличный светильник
Цитата:
|
|
24.11.2015, 13:04 | #16 |
Гуру
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 397 |
Re: Кабель в уличный светильник
Напрямую. Мы то - в Германии.
Нам проще и дешевле заказать от 1 км, с нашей фирменной маркировкой и уже хлыстами нужной длины с заделкой концов. Можно и из России заказать, тем более, что аналогов, как мне кажется, отечественных нет (по крайней мере 10 лет назад - не было). Только логистику и таможню - считать надо.
__________________
Сделано в Германии www.deglight.com |
24.11.2015, 13:36 | #17 |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Re: Кабель в уличный светильник
|
25.11.2015, 10:19 | #18 |
Мастер
Регистрация: 01.10.2013
Адрес: Фрунзе/Врн/МСК
Сообщений: 75
Вес репутации: 100 |
Re: Кабель в уличный светильник
кабель - H05RN-F, H05RR-F
Посмотрел на описание... не факт что его юзать можно.
__________________
не ищи ошибку.... и не найдешь ошибку. |
25.11.2015, 10:43 | #19 |
Профи
Регистрация: 17.08.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 64
Вес репутации: 141 |
Re: Кабель в уличный светильник
|