Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.01.2009, 17:09   #1
alibaba33
Новичок
 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 7
Вес репутации: 0
alibaba33 нет репутации
Exclamation Надо ли учитывать мощность потребляемую ПРА и ЭПРА для люминисцентных светильников?

Добпое время суток !

Вопрос может быть и "лохский" но всё же задам

Нужно ли учитывать мощность потребляемую ПРА и ЭПРА в нагрузках освещения при составлении схем эл. щитов ?
Ну и кто как считает тоже поделитесь опытом.

светильник 4х18Вт с ПРА и ЭПРА потребляет мощность отличную от 72Вт

какую мощность брать для люминисцентного светильника (с ПРА и ЭПРА) при расчетах ?
Ну с током ясно, зависит от COSФ, а мощность как считаете?
alibaba33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 18:18   #2
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Надо ли учитывать мощность потребляемую ПРА и ЭПРА для люминисцентных светиль

Вот немного информации по растровым светильникам.
-При больших количествах светильников /от 50шт/ надо бы учитывать пусковой ток. Если подвести питание малым сечением - будут проблемы с блуждающим эффектом неодновременного загорания ламп.
-В случае с ЭмПРА св-ки неодновременно включаются.
-С ЭПРА надо закладывать УЗО не более, чем на 15 ЭПРА (УЗО с током утечки на 30мА имеет право срабатывать уже при 15 мА утечке. Каждый ЭПРА может давать ток утечки 1мА - так принято, хотя в жизни - не более 0,1 мА. Итого: не более 15ЭПРА на УЗО с отсечкой на 30мА)
Вроде все. Посмотрите картинку /там потребляемые мощности/
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (69.5 Кб, 32 просмотров)
__________________
Воронеж "АВС-электро"

Последний раз редактировалось twkisa; 14.01.2009 в 10:40.
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru