Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Осветительное оборудование.

Осветительное оборудование. Предложения по осветительному оборудованию. Поставки светотехники, купля-продажа. Поиск осветительного оборудования, поиск поставщиков.

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 31.07.2024, 18:58   #1
Евгений93
Новичок
 
Регистрация: 31.07.2024
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
Евгений93 нет репутации
По умолчанию Освещение гаража

Такой вопрос, повесил светодиодные светильники на потолок и задумка была их разделить по секциям освещения, но при последовательном подключении через один светильник к другому не проходит тоже напряжение и не светят вместе, то есть один горит на полную а при подключении двух и более они горят тускло, каждый по отдельности работают на полную. Я так понял драйвер светильника не пропускает ток дальше, как это обойти? Кто знает?
Евгений93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2024, 11:44   #2
Евгений93
Новичок
 
Регистрация: 31.07.2024
Сообщений: 2
Вес репутации: 0
Евгений93 нет репутации
Smile Re: Освещение гаража

Можно закрывать тему, проблема найдена и устранена
!
Евгений93 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru