Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
03.06.2009, 00:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 |
светильники с ЭПРА
Здравствуйте, все! При заказе растровых встраиваемых светильников TLC418 OL мне предложили с ЭПРА Osram (холодный запуск) и с ЭПРА Helvar (горячий запуск). С "холодным" - дешевле. Подскажите, какие лучше выбрать. Действительно ли с "горячим" удлиняет срок работы ламп или это только "навороты" ?
|
03.06.2009, 13:11 | #2 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839 |
Ответ: светильники с ЭПРА
Срок службы увеличивается и выход на рабочий режим быстрее. ТАк что советую брать с "горячим" Если конечно я вас правильно понял и вы имеете ввиду предварительный прогрев электродов.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
03.06.2009, 14:27 | #3 |
Новичок
Регистрация: 29.04.2009
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 |
Ответ: светильники с ЭПРА
Спасибо за ответ. Ещё вопрос: нужно ли подбирать лампы под ЭПРА, т.е. должна ли соблюдаться совместимость ламп и ЭПРА, т.к. светильники продаются без ламп. Извините за банальные вопросы, но лучше всё сразу предусмотреть, чем потом переделывать.
|
03.06.2009, 15:44 | #4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839 |
Ответ: светильники с ЭПРА
Конечно же ЭПРА предусмотрены для определенных типов ламп. Попросите чтобы поставщики светильников комплектовали ваш заказ и лампами (много не переплатите). И возьмите 5-10% запас ламп(но не более 50).
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
03.06.2009, 17:19 | #5 |
Гений
Регистрация: 09.11.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 823
Вес репутации: 233 |
Ответ: светильники с ЭПРА
Современные ЭПРА зажигают лампу без предварительного подогрева ее электродов, так называемый «холодный запуск». Это делает ЭПРА более дешевыми. Однако частый «холодный запуск» может сократить срок службы лампы. Поэтому использовать такой ЭПРА целесообразно только с теми лампами, которые предполагается включать не более 5 раз в день.
В зависимости от условий решите экономить или нет. |
03.06.2009, 19:19 | #6 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839 |
Ответ: светильники с ЭПРА
Петь ты написал как будто у Osram не современные ПРА =0)... Я бы сказал так - в последнее время видна тенденция к упрощению схем ЭПРА для их удешевления.
__________________