По умолчанию Подключение земли в квартире

Здравствуйте, Уважаемые!

Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить заземление (в области счетчика) в квартире, где ее нет.

В прикрепленных файлах схемка, подходит она или нет?


Заранее Всем благодарен.
Изображения
Тип файла: jpg Acquired001.jpg (96.6 Кб, 19 просмотров)
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 12:10   #2
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Уважаемые!

Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить заземление (в области счетчика) в квартире, где ее нет.

В прикрепленных файлах схемка, подходит она или нет?


Заранее Всем благодарен.
А зачем подключать землю в области счетчика? Её надо растянуть по розеткам, иначе никакой защиты Вы не получите.

Если с целью остановить счетчик, то схема подключения правильная, только не забудьте токовую обмотку счетчика на ноль подключить.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 12:50   #3
Лис
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80
Лис Свой человек в светотехникеЛис Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
А зачем подключать землю в области счетчика? Её надо растянуть по розеткам, иначе никакой защиты Вы не получите.

Если с целью остановить счетчик, то схема подключения правильная, только не забудьте токовую обмотку счетчика на ноль подключить.
Задача провести в квартире не только L, N, но и PE по всем розеткам и т.д., а вводной земли нет.

Тобишь, по потребителям развели, дотащили до счетчика, вот тут-то и встали в некотором недоумении, а чего и куда?
Земли то, в щитке в квартире, где и счетчик стоит, нету. Отсюда вопрос, как поступить? Откуда ее взять, надо ли ее заводить на счетчик?

Последний раз редактировалось Лис; 11.02.2010 в 12:52.
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 12:55   #4
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Если вы хотите получить PE кабель то подключать его надо во ВРУ (иначе все это бессмысленно). Напряжение в кабеле N иногда достигает 100 В. И если вы этот потенциал будете выносить на корпус всего электрооборудования - ничего хорошего не выйдет... Лучше использовать сеть которая есть (поменять на медь/заменить автоматику - приветствуется) делать из двух проводной - трехпроводную... может получиться хуже.

В щетчике заизолируйте и повесьте в воздухе... На щиток подключать не советую а то при аварии кого нить может убить от прикосновения к щитку...

Вообще PE кабель действительно берут от N кабеля, но там достаточно сложная схема его "разделки" и делается это еще до вводного автомата ВРУ, что позволяет получить дествительно 0! При этом этот кабель подсоединяется ко всем металлоконструкциям здания, к ванне, к трубам ХВС ГВС и т.д. чтобы если произойдет вынос потенциала на PE проводник, не получилось разности потенциалов между проводящими поверхностями... Грубо говоря - если вы одной ногой в ванне, а другой на полу, при выносе потенциала 100В - разность потенциала будет 100-100=0 и все будет ок. А если что то "заземлено" небудет то вы получите по полной программе.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 13:04   #5
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Задача провести в квартире не только L, N, но и PE по всем розеткам и т.д., а вводной земли нет.

Тобишь, по потребителям развели, дотащили до счетчика, вот тут-то и встали в некотором недоумении, а чего и куда?
Земли то, в щитке в квартире, где и счетчик стоит, нету. Отсюда вопрос, как поступить? Откуда ее взять, надо ли ее заводить на счетчик?
В идеале PE проходит мимо счетчика и БЕЗ РАЗРЫВА уходит на щит в коридоре, где заземляется на отдельную планку (если нет, то хотя бы на корпус).
Если это не возможно, то можно соединить за счетчиком PE и N до УЗО. В таком случае в схеме убрать разрыв (автомат) по N до счетчика. Отключаться должна фаза. ЗАЩИТА все равно не полноценная. При отгорании "нуля" 220 В на всех корпусах приборов, поэтому и разводят на разные планки N и PE.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 14:24   #6
Лис
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80
Лис Свой человек в светотехникеЛис Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
В идеале PE проходит мимо счетчика и БЕЗ РАЗРЫВА уходит на щит в коридоре, где заземляется на отдельную планку (если нет, то хотя бы на корпус).
Если это не возможно, то можно соединить за счетчиком PE и N до УЗО. В таком случае в схеме убрать разрыв (автомат) по N до счетчика. Отключаться должна фаза. ЗАЩИТА все равно не полноценная. При отгорании "нуля" 220 В на всех корпусах приборов, поэтому и разводят на разные планки N и PE.
Благодарю, все понял.

Всем спасибо. Вопрос решен.
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:08   #7
Андрей81
Мудрец
 
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328
Андрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud ofАндрей81 has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Благодарю, все понял.

Всем спасибо. Вопрос решен.
я бы добавил - то что Вы хотите сделать называется зануление, а то что надо сделать заземление...
Андрей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:58   #8
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от Андрей81 Посмотреть сообщение
я бы добавил - то что Вы хотите сделать называется зануление, а то что надо сделать заземление...
Надо сделать зануление!!!
В цепях 0,4 кВ с заземленной нейтралью заземление без зануления не допускается. Убъет на...

P/S. Уважаемый Лис, чтобы мы понимали друг друга. "До" и "за"... Направление подключения принимается со стороны энергосистемы, а не приемника в квартире. РЕ и N можно подключитьи до счетчика, но энергосбыт может быть не доволен. Эта схема очень напоминает схемы безучетного потребления электроэнергии

Последний раз редактировалось eis; 11.02.2010 в 17:02.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 17:45   #9
Лис
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80
Лис Свой человек в светотехникеЛис Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Принято, Уважаемые Андрей81 и eis - корректировки и замечания понял.
Благодарю
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 13:50   #10
serGray
Профи
 
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 79
serGray Свой человек в светотехникеserGray Свой человек в светотехникеserGray Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Я извиняюсь конечно что влезаю когда уже вопрос как бы закрыт, уже даже всех поблагодарили за участие.

Но не могу удержатся - заземление для меня больная тема. А особенно мифы о нем. А ведь это вопрос безопасноти и не только электро но и пожаро.
Для начала скажу что пост №8 от eis потдерживаю полностью, абсолютно и во всем в том числе и с PS хотя это уже вопрос не о безопасности.
И так, как я понимаю на вводе у вас линия с системой заземления TN-C (защитный проводник и нулевой совмещен PEN) а вы хотите чтоб в квартире была система TN-S (с разделенными защитным PE и нулевым N проводнике) для этого согласно норм раздиление должно производится на вводе в распределительное устройство ПЕРЕД защитными аппаратми (автоматами или УЗО) в принципе если не планируется использование УЗО (хотя УЗО использовать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО особенно в ванной и особенно если там есть электрический бойлер или стиральная машинка) то можно оставить и TN-C.
И самое главное в системах TN проводник заземления и зануления это одно и тоже если не найдется идиот который подсоединяет PE только к контуру заземления без подсоединения тут же к нулевому проводнику а я такое видел своими глазами и знаю что это не так редко бывает по тому как встречал и часто даже в среде проектировщиков какую то мне непонятную веру в землю и то что все что можно нужно подсоединить к земле. Если уже нет возможности перевести сеть в систему TN-S то лучше тогда организовать систему уравнивания потенциалов.
Теперь о 100В на нуле. Тут важно между чем и чем мереть. Если вольтметр показывает 100В и при этом ты одним электродом касаешся нулевого проводника а вторым еще чего то. То скорее всего именно это что то и имеет выше потенциал. А то что происходит когда "обрыватся" нулевой провод между ВРУ и ТП, когда между нулевым проводом и фазным возникает разность потенциалов больше 220В ни каким заземлением не измениш. Тут может помочь только расцепитель по напряжению (не путать с ограничителем перенапряженияй).
__________________
Знание основных принципов часто компенсирует не знания отдельных фактов.

Последний раз редактировалось serGray; 13.02.2010 в 13:53.
serGray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 00:15   #11
Лис
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80
Лис Свой человек в светотехникеЛис Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от serGray Посмотреть сообщение
Я извиняюсь конечно что влезаю когда уже вопрос как бы закрыт, уже даже всех поблагодарили за участие.

Но не могу удержатся - заземление для меня больная тема. А особенно мифы о нем. А ведь это вопрос безопасноти и не только электро но и пожаро.
Для начала скажу что пост №8 от eis потдерживаю полностью, абсолютно и во всем в том числе и с PS хотя это уже вопрос не о безопасности.
И так, как я понимаю на вводе у вас линия с системой заземления TN-C (защитный проводник и нулевой совмещен PEN) а вы хотите чтоб в квартире была система TN-S (с разделенными защитным PE и нулевым N проводнике) для этого согласно норм раздиление должно производится на вводе в распределительное устройство ПЕРЕД защитными аппаратми (автоматами или УЗО) в принципе если не планируется использование УЗО (хотя УЗО использовать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО особенно в ванной и особенно если там есть электрический бойлер или стиральная машинка) то можно оставить и TN-C.
И самое главное в системах TN проводник заземления и зануления это одно и тоже если не найдется идиот который подсоединяет PE только к контуру заземления без подсоединения тут же к нулевому проводнику а я такое видел своими глазами и знаю что это не так редко бывает по тому как встречал и часто даже в среде проектировщиков какую то мне непонятную веру в землю и то что все что можно нужно подсоединить к земле. Если уже нет возможности перевести сеть в систему TN-S то лучше тогда организовать систему уравнивания потенциалов.
Теперь о 100В на нуле. Тут важно между чем и чем мереть. Если вольтметр показывает 100В и при этом ты одним электродом касаешся нулевого проводника а вторым еще чего то. То скорее всего именно это что то и имеет выше потенциал. А то что происходит когда "обрыватся" нулевой провод между ВРУ и ТП, когда между нулевым проводом и фазным возникает разность потенциалов больше 220В ни каким заземлением не измениш. Тут может помочь только расцепитель по напряжению (не путать с ограничителем перенапряженияй).

Благодарю serGray за дополнительную информацию, но проблема в том, что ввода нету, дом старый и земли нет, все перерыл, ну нет ее как факт
Лис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 20:27   #12
DIMA
Новичок
 
Регистрация: 14.02.2010
Сообщений: 4
Вес репутации: 0
DIMA нет репутации
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Не понятно, как напряжение в нулевом проводнике может достигать 100 В?
DIMA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru