Подключение земли в квартире
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить заземление (в области счетчика) в квартире, где ее нет. В прикрепленных файлах схемка, подходит она или нет? Заранее Всем благодарен. |
11.02.2010, 12:10 | #2 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Цитата:
Если с целью остановить счетчик, то схема подключения правильная, только не забудьте токовую обмотку счетчика на ноль подключить. |
|
11.02.2010, 12:50 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Цитата:
Тобишь, по потребителям развели, дотащили до счетчика, вот тут-то и встали в некотором недоумении, а чего и куда? Земли то, в щитке в квартире, где и счетчик стоит, нету. Отсюда вопрос, как поступить? Откуда ее взять, надо ли ее заводить на счетчик? Последний раз редактировалось Лис; 11.02.2010 в 12:52. |
|
11.02.2010, 12:55 | #4 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Если вы хотите получить PE кабель то подключать его надо во ВРУ (иначе все это бессмысленно). Напряжение в кабеле N иногда достигает 100 В. И если вы этот потенциал будете выносить на корпус всего электрооборудования - ничего хорошего не выйдет... Лучше использовать сеть которая есть (поменять на медь/заменить автоматику - приветствуется) делать из двух проводной - трехпроводную... может получиться хуже.
В щетчике заизолируйте и повесьте в воздухе... На щиток подключать не советую а то при аварии кого нить может убить от прикосновения к щитку... Вообще PE кабель действительно берут от N кабеля, но там достаточно сложная схема его "разделки" и делается это еще до вводного автомата ВРУ, что позволяет получить дествительно 0! При этом этот кабель подсоединяется ко всем металлоконструкциям здания, к ванне, к трубам ХВС ГВС и т.д. чтобы если произойдет вынос потенциала на PE проводник, не получилось разности потенциалов между проводящими поверхностями... Грубо говоря - если вы одной ногой в ванне, а другой на полу, при выносе потенциала 100В - разность потенциала будет 100-100=0 и все будет ок. А если что то "заземлено" небудет то вы получите по полной программе.
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
11.02.2010, 13:04 | #5 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Цитата:
Если это не возможно, то можно соединить за счетчиком PE и N до УЗО. В таком случае в схеме убрать разрыв (автомат) по N до счетчика. Отключаться должна фаза. ЗАЩИТА все равно не полноценная. При отгорании "нуля" 220 В на всех корпусах приборов, поэтому и разводят на разные планки N и PE. |
|
11.02.2010, 14:24 | #6 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Цитата:
Всем спасибо. Вопрос решен. |
|
11.02.2010, 16:08 | #7 |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Подключение земли в квартире
|
11.02.2010, 16:58 | #8 | |
Оракул
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 458 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Цитата:
В цепях 0,4 кВ с заземленной нейтралью заземление без зануления не допускается. Убъет на... P/S. Уважаемый Лис, чтобы мы понимали друг друга. "До" и "за"... Направление подключения принимается со стороны энергосистемы, а не приемника в квартире. РЕ и N можно подключитьи до счетчика, но энергосбыт может быть не доволен. Эта схема очень напоминает схемы безучетного потребления электроэнергии Последний раз редактировалось eis; 11.02.2010 в 17:02. |
|
12.02.2010, 17:45 | #9 |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Принято, Уважаемые Андрей81 и eis - корректировки и замечания понял.
Благодарю |
13.02.2010, 13:50 | #10 |
Профи
Регистрация: 21.11.2007
Адрес: Харьков
Сообщений: 53
Вес репутации: 79 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Я извиняюсь конечно что влезаю когда уже вопрос как бы закрыт, уже даже всех поблагодарили за участие.
Но не могу удержатся - заземление для меня больная тема. А особенно мифы о нем. А ведь это вопрос безопасноти и не только электро но и пожаро. Для начала скажу что пост №8 от eis потдерживаю полностью, абсолютно и во всем в том числе и с PS хотя это уже вопрос не о безопасности. И так, как я понимаю на вводе у вас линия с системой заземления TN-C (защитный проводник и нулевой совмещен PEN) а вы хотите чтоб в квартире была система TN-S (с разделенными защитным PE и нулевым N проводнике) для этого согласно норм раздиление должно производится на вводе в распределительное устройство ПЕРЕД защитными аппаратми (автоматами или УЗО) в принципе если не планируется использование УЗО (хотя УЗО использовать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО особенно в ванной и особенно если там есть электрический бойлер или стиральная машинка) то можно оставить и TN-C. И самое главное в системах TN проводник заземления и зануления это одно и тоже если не найдется идиот который подсоединяет PE только к контуру заземления без подсоединения тут же к нулевому проводнику а я такое видел своими глазами и знаю что это не так редко бывает по тому как встречал и часто даже в среде проектировщиков какую то мне непонятную веру в землю и то что все что можно нужно подсоединить к земле. Если уже нет возможности перевести сеть в систему TN-S то лучше тогда организовать систему уравнивания потенциалов. Теперь о 100В на нуле. Тут важно между чем и чем мереть. Если вольтметр показывает 100В и при этом ты одним электродом касаешся нулевого проводника а вторым еще чего то. То скорее всего именно это что то и имеет выше потенциал. А то что происходит когда "обрыватся" нулевой провод между ВРУ и ТП, когда между нулевым проводом и фазным возникает разность потенциалов больше 220В ни каким заземлением не измениш. Тут может помочь только расцепитель по напряжению (не путать с ограничителем перенапряженияй).
__________________
Знание основных принципов часто компенсирует не знания отдельных фактов. Последний раз редактировалось serGray; 13.02.2010 в 13:53. |
14.02.2010, 00:15 | #11 | |
Мастер
Регистрация: 09.04.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 171
Вес репутации: 80 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Цитата:
Благодарю serGray за дополнительную информацию, но проблема в том, что ввода нету, дом старый и земли нет, все перерыл, ну нет ее как факт |
|
14.02.2010, 20:27 | #12 |
Новичок
Регистрация: 14.02.2010
Сообщений: 4
Вес репутации: 0 |
Ответ: Подключение земли в квартире
Не понятно, как напряжение в нулевом проводнике может достигать 100 В?
|