По умолчанию Вопрос про кабели для запитки аварийного освещения

Коллеги, добрый день. Получили замечания на проект ЭО. Среди прочего: "Кабельные линии систем аварийного эвакуационного освещения запроектированы кабелем марки ВВГнг-LS. Обосновать проектное решение". Почитал СП 31-110-2003 и ПУЭ, но там вроде нет на эту тему ничего. Предполагаю, что речь идет о добавлении какой-то ссылки в пояснительную из НБП или еще откуда-то. Может кто-нибудь сталкивался? Буду признателен за помощь.
pcmag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 20:59   #2
s@m
Мастер
 
Аватар для s@m
 
Регистрация: 08.04.2011
Сообщений: 112
Вес репутации: 0
s@m нет репутации
По умолчанию Ответ: Вопрос про кабели для запитки аварийного освещения

Цитата:
Сообщение от pcmag Посмотреть сообщение
Коллеги, добрый день. Получили замечания на проект ЭО. Среди прочего: "Кабельные линии систем аварийного эвакуационного освещения запроектированы кабелем марки ВВГнг-LS. Обосновать проектное решение". Почитал СП 31-110-2003 и ПУЭ, но там вроде нет на эту тему ничего. Предполагаю, что речь идет о добавлении какой-то ссылки в пояснительную из НБП или еще откуда-то. Может кто-нибудь сталкивался? Буду признателен за помощь.
Аварийное освещение относится к кабельным линиям систем противопожарной защиты, поэтому требования по выбору кабеля выдвигается документом СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности:
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабе-
лями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
(нг-HFFR).
А вообще про применение кабеля с индексом LS прописано как раз в СП 31-110-2003 посмотрите п. 14.5 и 14.15, но не только не для аварийного освещения, а в целом для электропроводки внутри помещения.
__________________
МЭИ
Кафедра Светотехники
Руководитель: Елисеев Н. П.
s@m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 10:51   #3
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вопрос про кабели для запитки аварийного освещения

Совершенно верно. Для эвакуационного аварийного освещения кабель должен иметь индекс FR в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009 изм.1 - Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения

Для резервного аварийного освещения, не выполняющего функции эвакуационного, следует применять кабели с индексом LS (без FR), т.к. резервное освещение не относится к системам пожарной безопасности не требуется обязательное его функционирование в условиях пожара.

Эвакуационное освещение должно обеспечить функционирование в условиях пожара.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru