Добрый день!
У нас закрытый офис, без окон, освещаеться двумя подвесками по 4 лампы OSRAM L18W|765 (8 штук), 18 ватт, 1050 lm.
Офис 570х360, 20,5 кв.м. Работаем дизайнерами за компьютером.
Визуально достаточно темновато, арендодатель говорит, что все по госту.
Как без измерителя расчитать освещенность и сколько по госту нужно для закрытых офисов?
И еще тут говорили про расфазировку, не могли бы вы поподробнее, на что влияет и как ее сделать?
Заранее спасибо!
bigred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 15:17   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вычисление освещенности офиса

Если светильники с ЭПРА, то расфазировка не важна - визуально мерцания полностью отсутствуют. Если ЭмПРА, то светильники запитываются от 3 фаз - либо через 3 отдельных выключателя, либо через 1 выключатель + 3-фазный контактор. Всё просто.

Нормированная минимальная освещённость от общего (потолочного освещения) на рабочих местах, оснащённых компьютерами - 400-500 лк на столе, 200-300 лк на мониторе. Освещённость в 1000 лк - повышает общую работоспособность, но и утомляемость глаз тоже.

Освещённость будет зависеть от количества, типа, высоты подвеса и расстановки светильников, а также от коэффициента отражения стен и т. д. Ориентировочно - это расстановка светильников квадратно-гнездовым с шагом 1,8 м. Если высокие потолки и тёмные стены - то с шагом 1,2 м. Это для светильников типа ARS

Последний раз редактировалось Alexiy; 23.09.2010 в 15:29.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 11:15   #3
art
Знаток
 
Аватар для art
 
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 47
Вес репутации: 80
art Любимец - говорит делоart Любимец - говорит делоart Любимец - говорит делоart Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Вычисление освещенности офиса

Любые расчёты будут отличаться от реальных значений, слишком много факторов влияющих на её распределение.
Я бы порекомендовал всё-таки купить прибор для измерения освещённости, например - Mastech MS6610. Стоимость его около 1000руб., а это гораздо дешевле чем плата за испорченное зрение.
art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 12:16   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вычисление освещенности офиса

Вся прелесть математического (компьютерного) моделирования в том, что не НАДО НИЧЕГО ПОКУПАТЬ и погрешность вполне приемлемая.

Кстати, учтите, что для офисных помещений закладывается коэффициент запаса 1,4. То есть, новые светильники должны давать освещённость в 1,4 раза больше норм - с учётом будущего спада. (см. СНиП 23-05-95. Таблица 3).

Последний раз редактировалось Alexiy; 24.09.2010 в 12:18.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru