Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика  

Вернуться   Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика > Светотехника, светодизайн и коммерция > Светотехника

Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.04.2009, 23:41   #1
Joise
Мастер
 
Аватар для Joise
 
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 82
Joise Любимец - говорит делоJoise Любимец - говорит делоJoise Любимец - говорит дело
По умолчанию Нормирование освещения

Разрешите сомнения. Читаю СанПин. Предоставлено минимальное значение освещенности по помещениям. Вопрос. Чем ограничивается максимальная величина???
Joise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 00:21   #2
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Нормирование освещения

Разрешенной мощностью.
В некоторых документах эта мощность сразу указывается. Читал где-то у железнодорожников.
А еще есть коэффициент неравномерности для отдельных помещений и коэффициент ослепленности.

И вообще нормальный уровень освещенности в районе 2000 лк, так что еще далеко. Светите.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 00:32   #3
Joise
Мастер
 
Аватар для Joise
 
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 82
Joise Любимец - говорит делоJoise Любимец - говорит делоJoise Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Нормирование освещения

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Разрешенной мощностью.
В некоторых документах эта мощность сразу указывается. Читал где-то у железнодорожников.
А еще есть коэффициент неравномерности для отдельных помещений и коэффициент ослепленности.

И вообще нормальный уровень освещенности в районе 2000 лк, так что еще далеко. Светите.
а где вообще встречали коэффициент неравномерности?? где он прописан, не нашла.
Joise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 11:00   #4
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Нормирование освещения

Цитата:
Сообщение от Joise Посмотреть сообщение
а где вообще встречали коэффициент неравномерности?? где он прописан, не нашла.
Помню где-то, когда-то читал.
Нашел!!!
СНиП23-05-95.
7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
eis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2009, 14:43   #5
Joise
Мастер
 
Аватар для Joise
 
Регистрация: 09.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 116
Вес репутации: 82
Joise Любимец - говорит делоJoise Любимец - говорит делоJoise Любимец - говорит дело
Thumbs up Ответ: Нормирование освещения

Цитата:
Сообщение от eis Посмотреть сообщение
Помню где-то, когда-то читал.
Нашел!!!
СНиП23-05-95.
7.9 Отношение максимальной освещенности к минимальной не должно превышать для работ I-III разрядов при люминесцентных лампах 1,3, при других источниках света - 1,5, для работ разрядов IV-VII - 1,5 и 2,0 соответственно.
Неравномерность освещенности допускается повышать до 3,0 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения могут устанавливаться только на площадках, колоннах или стенах помещения.
спасибо большое
Joise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 14:27   #6
beam
Ученик
 
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 14
Вес репутации: 0
beam нет репутации
По умолчанию Ответ: Нормирование освещения

Можно еще здесь глянуть:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Таблица 1.3. Максимально допустимые значения удельной установленной мощности ОУ внутреннего освещения взята из ТСН 23-304-99
beam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 22:55   #7
twkisa
Administrator
 
Аватар для twkisa
 
Регистрация: 07.06.2008
Адрес: Воронеж
Сообщений: 977
Вес репутации: 523
twkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant futuretwkisa has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Нормирование освещения

Может пригодиться вдержка из МГСН 2.06-99 "МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ. ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ" :
"7.6 Для общего освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы со световой отдачей не менее 55 лм/Вт. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только для обеспечения архитектурно-художественных требований, а также в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.
Для местного освещения, кроме разрядных источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных.
Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается."
__________________
Воронеж "АВС-электро"
twkisa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru