Старый 16.11.2015, 13:32   #1
Ozymandias
Ученик
 
Регистрация: 23.07.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Вес репутации: 0
Ozymandias нет репутации
Thumbs up Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Всем привет. С [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] к сожалению активность форумчан была далека от желаемой, может хоть здесь поможете )

1) Нужны фото клапанов выравнивания давления, установленных в светильники, корпуса, распределительные коробки и проч. Желательно с указанием названия изделия.
2) Нужны комментарии (в свободной форме) от тех, кто использует (использовал) клапана выравнивания давления - описать свой опыт эксплуатации, что понравилось, что нет, справляется ли клапан с поставленной задачей (помогает избежать конденсата), как изменилась эффективность светильника после установки клапана - и т.д.

Фото и комментарии можете оставлять здесь, кидать в личку, или на почту. Полученные сведения будут использованы при написании следующей статьи, которая пойдет в одном из профильных журналов. (По желанию - публикуем фио и организацию авторов снимков)

Пользуясь случаем, также хочу поблагодарить Вас за помощь в изучении и адекватной оценке вопросов применения клапанов выравнивания давления (особенно #Знающий, #Komissar, #blackdew, #Dimitr_Ch, #Gades и даже отчасти #Капитану) что позволило нам опубликовать ряд информационных материалов на эту тему:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Ozymandias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 13:59   #2
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,617
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Существуют ещё клапана, совмещённые с кабельным вводом, что позволяет устанавливать их в корпуса, в которых не было предусмотрено отверстие под отдельный клапан. Это к вопросу о "не вписывается в дизайн" )))
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 14:40   #3
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 395
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Цитата:
Сообщение от Ozymandias Посмотреть сообщение
Подборка статей про клапан выравнивания давления[/URL]
У Вас там, в статье, логическая ошибка.
При отсутствии клапана влажность на улице не влияет на конденсат в прожекторе при его хорошей герметизации.
А вот при наличии клапан - именно влияет, и не в лучшую сторону :-(
Изображения
Тип файла: png Скриншот 2015-11-16 11.35.54.png (81.8 Кб, 23 просмотров)
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 14:59   #4
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 395
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
Существуют ещё клапана, совмещённые с кабельным вводом, что позволяет устанавливать их в корпуса, в которых не было предусмотрено отверстие под отдельный клапан. Это к вопросу о "не вписывается в дизайн" )))
Есть такие. Только европейские стоят не по детски
к примеру фирмы [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] , а прочим я бы не доверял.

По ссылке - цена розницы.
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 15:47   #5
Ozymandias
Ученик
 
Регистрация: 23.07.2015
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 15
Вес репутации: 0
Ozymandias нет репутации
По умолчанию Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Gades,
Цитата:
Существуют ещё клапана, совмещённые с кабельным вводом, что позволяет устанавливать их в корпуса, в которых не было предусмотрено отверстие под отдельный клапан. Это к вопросу о "не вписывается в дизайн" )))
да, это [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
но, как правильно заметили ранее, их цена очень кусается. - в 5-6 раз дороже сальника и клапана вместе взятых
Впрочем, некоторые все-таки используют. На интерлайте общался с одним таким.

Dimitr_Ch,
Цитата:
У Вас там, в статье, логическая ошибка.
При отсутствии клапана влажность на улице не влияет на конденсат в прожекторе при его хорошей герметизации.
А вот при наличии клапан - именно влияет, и не в лучшую сторону :-(
Да, согласен, ошибка вышла. Спасибо, что заметили, поправим. Основное влияние оказывают перепады температур все таки, влажность воздуха особо не причем.
А при наличии клапана - как она может негативно влиять? клапан же IP68
Ozymandias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 16:16   #6
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 395
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Цитата:
Сообщение от Ozymandias Посмотреть сообщение
А при наличии клапана - как она может негативно влиять? клапан же IP68
Все равно, клапан не блокирует все 100% влаги. С течением времени она накапливается, так как содержимое прожектора какой-то гигроскопичностью обладает.
Мы, например, для некоторых своих прожекторов окончательную сборку производим при влажности 30-40% при t 23-24°
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 04:02   #7
Alexvas
Высший разум
 
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1148
Alexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond reputeAlexvas has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Цитата:
Сообщение от Dimitr_Ch Посмотреть сообщение
Все равно, клапан не блокирует все 100% влаги. С течением времени она накапливается, так как содержимое прожектора какой-то гигроскопичностью обладает.
Мы, например, для некоторых своих прожекторов окончательную сборку производим при влажности 30-40% при t 23-24°
И что это дает?
Alexvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 11:45   #8
Gades
GOD
 
Аватар для Gades
 
Регистрация: 26.12.2011
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 2,617
Вес репутации: 1390
Gades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond reputeGades has a reputation beyond repute
По умолчанию Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Цитата:
Сообщение от Alexvas Посмотреть сообщение
И что это дает?
При степени защиты IP68+ и пониженных температурах, если не предпринимать таких мер, светильник будет потеть изнутри. Актуально для водопогружённых: подсветка фонтанов, бассейнов и т.д.
__________________
Проект "Люмика"
Gades вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 13:27   #9
Dimitr_Ch
Гуру
 
Регистрация: 22.05.2014
Адрес: Frankfurt a.M., Germany
Сообщений: 296
Вес репутации: 395
Dimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant futureDimitr_Ch has a brilliant future
По умолчанию Re: Клапан выравнивания давления. Примеры применения.

Цитата:
Сообщение от Gades Посмотреть сообщение
При степени защиты IP68+ и пониженных температурах, если не предпринимать таких мер, светильник будет потеть изнутри. Актуально для водопогружённых: подсветка фонтанов, бассейнов и т.д.
Для уличных - то же.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2454.jpg (378.9 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2455.jpg (524.7 Кб, 22 просмотров)
__________________
Сделано в Германии
www.deglight.com
Dimitr_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения