|
Светотехника Технические вопросы и аспекты светотехники. Осветительное оборудование, лампы, дроссели, ПРА, ИЗУ, нормы освещения, методики освещения и другие светотехнические вопросы |
|
Опции темы | Опции просмотра |
26.05.2010, 11:04 | #1 |
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Замена ДРЛ-1000
На предприятии встал вопрос о замене ламп ДРЛ-1000 на что-нибудь менее энергоёмкое, например, ДНаТ, ДРИ, с сохранением освещённости. Посматриваем в сторону светодиодных светильников.
Помещение представляет собой цех со станками, высота подвеса - 13 м (ниже нельзя: кран-балка), в настоящее время используются светильники РСП. 1) Кто может что посоветовать в качестве альтернативы ДРЛ-1000? 2) Нужна ли замена светильников, если вместо ДРЛ-1000 вкрутить, например, ДРИ-700? 3) Что по срокам службы (есть ли опыт по тем же ДРИ)? 4) Лампы какого производителя посоветуете? 5) Как на счёт светодиодов? |
26.05.2010, 16:58 | #2 | |
Знаток
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 49
Вес репутации: 56 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Цитата:
насколько я знаю, в продаже есть светодиодники изначально предназначенные для промобъектов. с 67-й защитой и так далее. но по форме они напоминают скорее не РСП, а что-то вроде ЛВО. соответственно, КСС у них сильно разные. Поэтому сложно сказать навскидку какое количество светильников такого плана вам потребуются для замены. надо просто посчитать в диалюксе исходя из требуемой для вас освещенности их количество и расположение. Думаю, что таких светодиодных светильников получится все же побольше чем количество исходных, но электричества в итоге они жрать будут раза в 4 меньше. Короче. надо считать. По поводу долговечности, Осрам заявляет про успешные наработки в 40000 часов по результатам испытаний - от производителей это самые долгие данные. на личном опыте - у нескольких знакомых по разным предприятиям похожие светильники эксплуатируются в диапазоне от полугода до полутора лет, никаких видимых изменений в работе светильников не было замечено, из строя ничего не вышло, все довольны, особенно счетам за электричество. 2) насколько я знаю. это все же должны быть разные светильники. 3) Сроки жизни у ДНАТ больше, скороксть деградации ниже, нежели у ДРЛ - это факт. по конкретике - зависит от производителя лампы. Здесь на форуме есть несколько обсуждений на эту тему. 4) Ну сурьезных производителей 5) см пункт 1. |
|
26.05.2010, 19:07 | #3 | |||
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Да, так и есть. Уже уточнил. Стоимость светильника для ДРИ с независимым ПРА в районе 6-8 тыс. руб. Ещё бы про ДРИ узнать... |
|||
26.05.2010, 19:48 | #4 |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 725 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Я бы посоветовал поменять по принципу "один к одному" на светильники типа ГСП-400 с лампами ДРИ 400 Вт. Подтвердить требуемый уровень освещенности можно светотехническим расчетом, который Вам бесплатно сделают производители таких светильников, если Вы к ним обратитесь.
Лучший пример - свой. В наших складских и производственных комплексах установлены наши же светильники ГСП51-400. И мы не ставим себе светодиодные светильники, хотя делаем также и их. Согласитесь, что для себя любимого хочется самого лучшего. Мы посчитали, что для нас оптимально такое решение. То есть это даже не реклама, а просто собственный опыт. |
27.05.2010, 10:23 | #5 |
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Спасибо, может, всё-таки 700 Вт? Просто у приличной лампы ДРИ 400 Вт, не дешёвой, производства GE, в ТТХ заявлен световой поток 35 000 лм, против 58 500 лм у самой дешёвой ртутной (зато средняя продолжительность горения этой ДРИ в 2 раза выше!). Как-то сложно поверить, что на полу в 13 м от лампы освещённость будет не хуже... Но приличных ДРИ на 700 Вт найти пока не удалось...
|
27.05.2010, 10:33 | #6 | ||
Знаток
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 49
Вес репутации: 56 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Цитата:
Цитата:
100 000 - это расчет. а Осрам заявляет, что они провели Испытания и они подтвердили отсутствие деградации у мощных светодиодов их производства в течение 40000 часов. То есть около 4,5 лет они их непрерывно гоняли. Более глубоких испытаний быть не может, ввиду короткой истории жизни мощных белых светодиодов. И, насколько я знаю, никто пока таких длительных испытаний из производителей не производил или, по крайней мере, не заявлял о результатах таких испытаний. Вам уже коллега подсказал |
||
27.05.2010, 11:23 | #7 |
Guest
Сообщений: n/a
|
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Приличной лампы ДРИ700 не найдете импортные производители не делают, да и лисма по моему тоже или с большим скрипом, поэтому только 400 вт мгл, натрий был бы эффективней но в цехах вряд ли можно их вешать , но самый эффективный вариант это прожектора 1квт, но здесь много нюансов нужно учесть и минус это стоимость
|
28.05.2010, 15:52 | #8 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Вопрос много факторный, однозначно может ответить только сам потребитель. Факторы, которые нужно учитывать:
1) Сложность обслуживания 2) Стоимость электроэнергии 3) Цветность источника, важность цветопередачи в работе. Если важнее всего энергоэкономия, то выбор за ДРИ и ДНаТ. Если не важна цветопередача, то ДНаТ Если сложно обслуживание и требуется как можно меньше обслуживать, то ДРЛ и ДНаТ. И так можно перебирать достаточно долго. На сегодняшний день, IMHO, светодиоды - модная игрушка. Самому нравится, но не более того, когда заходит речь о ее покупке и эффективность. Больше верю GE, которая указывает 58 лм/Вт (Светотехника 5/2009). Так что выбор за вами и не простой выбор из трех источников света. Да, можно еще рассмотреть лампы люминесцентные Т5. Это кажется не обычным, но вопрос может быть интересным, т.к. сейчас есть эффективные светильники с зеркальными растрами. Световая отдача на уровне ДРИ, сроки службы больше, чем у ДРИ и могут быть на уровне ДНаТ. А цветопередача очень хороша. Да, могу предложить статью по оценке эффективности различных источников света, включая светодиоды с точки зрения расходов при эксплуатации. |
28.05.2010, 17:24 | #9 | |
Мастер
Регистрация: 06.05.2009
Сообщений: 109
Вес репутации: 187 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Цитата:
|
|
28.05.2010, 19:13 | #10 |
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Спасибо всем откликнувшимся! Итак, ряд уточнений.
1) Обслуживание. С обслуживанием проблем нет. Лампы меняются с крана-балки влёгкую, тем более, те, что лежат на складе сейчас украинского производства, перегорают и на следующий день, бывает) 2) Стоимость в принципе не отпугивает. Срок окупаемости 2-3 года вполне приемлем, если оно того стоит. Задача - найти компромисс между экономией электроэнергией и более лучшими условиями труда, поэтому считаем разные варианты. 3) Цех занимается производством крупных деталей 24 часа в сутки, цветопередача не особо существенна, но пробовали ДНаТ - не понравилось. ДиК, идея с Т5 интересная, посчитаем, буду также благодарен за статью. 4) Освещённость. Читаю СНиП 23-05-95, но голову сломал с этими коэффициентами, поскольку в П-образном чердачке потолка имеются окна. Измерил вчера как есть в пасмурный день люксметром прямо под двумя ДРЛ, получилось 80 люкс на уровне пола и 120 люкс на уровне рабочей поверхности (1,5 м то пола). Сколько должно быть по СНиП так и не определился, но вместо 120 явно хочется не менее 200) По крайней мере, жалобы от рабочих есть. И чтобы ночью не хуже. Над некоторыми станками, где что-то вращается, висят ЛН, 400 Вт, по-моему. Но речь сейчас именно об общем освещении. 5) Помещение. В длину 216 м, ширину - 24 м, светильники прикреплены на высоте 13 м в два ряда по две штуки к потолочным балкам (каждая через 12 м) на расстоянии 6 м от стен. Итого 68 штук. |
01.06.2010, 12:12 | #11 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Поскольку данных почти достаточно для расчета ТЭО, сделал предварительную прикидку. Самый мощный св-к, что я нашел с t5 лампой это 4x120. В таком варианте, в случае прямой замены (68 шт.), получается средняя освещенность 250 Лк при общей установленной мощности 34 кВт. Стоимость одного св-ка примерно 750 евро. Существующая ОУ потребляет порядка 71 кВт. Т.о., если посчитать по максимуму, т.е. круглосуточная работа цеха, то экономия в год 650 тыс.руб. (предположил цену 1 кВтчаса в 2 руб.). Если взять курс евро в 40 руб., то окупаемость 3,06 года. Это с одной стороны без учета монтажа новых св-ков, но с другой стороны не учтена доп.экономия на лампочках, которые служат раз в пять дольше, чем ДРЛ. В общем, на мой взгляд вариант на пределе внедряемости, но если курс евро немного подсядет, что весьма вероятно, то уже можно подумать об этом серьезно. P.S. Да, св-ки такие пока только с IP20. P.P.S. Если будете рассматривать другие люм. св-ки рекомендую требовать оснащение их только промышленным ЭПРА (t до 60(с) и пики напряжений до 4 кВ).
|
01.06.2010, 13:44 | #12 |
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Спасибо, расчёт интересный, только из-за имеющихся вибраций могут не подойти. Пока что склоняемся к замене ламп ДРЛ-1000 на МГЛ 400 Вт, например, OSRAM HQI-T 1000/N, с установкой в имеющиеся светильники, ну, с заменой ПРА, разумеется. Тут уже за 3 месяца окупаемость Даже при покупке новых светильников ГСП...
|
01.06.2010, 14:04 | #13 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
С заменой ПРА и добавлением ИЗУ. Кроме этого, оптика будет не оптимальна. При таких кол-вах обычно закупают новые св-ки, не припомню чтобы кто-то из наших клиентов занимался переборкой. По окупаемости - да, сплошные плюсы при МГЛ, кроме одного. Пульсации Вам не задавить даже при правильной расфазировке, ну и придется делать что-то отдельное для аварийного освещения. Про люмы я не зря так засуетился :-). Сейчас это модная тема в Европе.
|
01.06.2010, 14:10 | #14 |
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
pcmag, ну, при стоимости лампы порядка 1200 руб., которая служит год, и стоимости светильника 2500 руб., конечно, есть смысл светильник поменять) А про пульсации можно поподробнее?
|
01.06.2010, 14:46 | #15 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Ну это соотношение между максимальным световым потоком лампы и минимальным за четверть периода изменения фазного напряжения и соответственно тока в цепи лампы, выраженное в процентах. Точную формулу посмотрите в яндексе. Для Вашего случая не более 20%. Многие люксметры умеют этот коэффициент пульсаций измерять.
|
01.06.2010, 14:57 | #16 |
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
|
02.06.2010, 11:44 | #17 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Ага... Многие... Из доступных в России целый один от ТКА.
Проблем с пульсациями при верной расфазировке нет. Решение на МГЛ - очень хорошо! Можно задуматься о Безэлектродных лампах - но дорого! PS При закупке ламп МГЛ - обращайте внимание что некоторые из них могут использоваться в строго определенных положениях. (вертикально/горизонтально) Если нарушите условия эксплуатации - подохнут или взорвутся!
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
02.06.2010, 12:46 | #18 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 191 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Подложу свою ложечку сахара в общий компот....
При установке ламп ДРИ-1000 в виде HQI-T-1000/N берите более высокий коэфициент запаса так как этот сорт ламп к концу срока службы имеет более высокий спад светового потока. Лучше уж возьмите 1000/D. Второе- лампы данного типа не могут работать в положении ЦОКОЛЕМ ВВВЕРХ, поэтому либо выбирайте прожекторы.... либо лампы в эллипсоидной колбе ( у ОСРАМА HQI-E-1000/N или /D ) Замена ПРА ДРЛ обязательна. Замена оптики светильника- особо желательна. Реальный срок службы ламп- около 1.5 лет. Хотя опираясь на технико-экономические показетели и цену ламп у вас проходят ДРИ-400. Цена 400-ки около 1200, цена 1000- около 4000 руб. Срок службы 400-к раза в два выше. Последний раз редактировалось R70400; 02.06.2010 в 12:54. |
02.06.2010, 12:51 | #19 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 191 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Светодиодных светильников под замену ДРЛ-1000 нет в природе.
Последний раз редактировалось R70400; 02.06.2010 в 12:54. |
02.06.2010, 12:56 | #20 |
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Самый добрый, R70400, cпасибо, ценные замечания!
А по выбору ПРА, подскажите, на что смотреть? Слышал, что некоторые лампы работают только со своими ПРА. Вдруг захотим другие лампы вкрутить... |
02.06.2010, 17:13 | #21 |
Мастер
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Домодедово, Московская область
Сообщений: 81
Вес репутации: 191 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Вы какие лампы выбирать будете ? 400 или 1000?.
Большинство зарубежных ламп ДРИ имеют модификации для работы с разными ПРА. Особенно это касается Филипс- для 1000 вт ламп необходимы свои ПРА на 9.4 А |
02.06.2010, 17:46 | #22 |
Ученик
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
|
04.06.2010, 11:01 | #23 |
Знаток
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 49
Вес репутации: 56 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
|
04.06.2010, 17:04 | #24 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Утверждение очень провокационное, так и подмывает поправить. Конечно же можно сделать эквивалентную освещенность. Тем более что у светодиодов характер КСС направленный. Весь вопрос в экономике. Если деньги не свои, то вопросов нет. А иначе - жалко... К тому же, как я понял, с заменой и обслуживанием трудностей нет.
|
07.06.2010, 10:35 | #25 |
Знаток
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 49
Вес репутации: 56 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Производители Светодиодных светильников позиционируют эту особенность как основную "фишку". если мы имеем какой-нибудь производственный цех с мегавысокими потолками и довольно большой площадью, то замена любых источников света (перегоревших ламп) дело недешевое и неприятное. а светодиоды вроде как должны 50 000 - 100 000 часов отходить. Осрам утверждает, что их светодиоды прошли испытания 40 000 и у них есть тому документальные подтверждения.
|
07.06.2010, 17:00 | #26 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
12345678911
|
07.06.2010, 17:12 | #27 |
Мастер
Регистрация: 03.03.2010
Сообщений: 97
Вес репутации: 420 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Прошу модератора удалить предыдущий мой ответ. Не смог найти возможности удалить его самостоятельно... По цитате хотел написать следующее: 1. Эффективность лампы в 120 Вт. составляет не лучшую величину в 70-75 лм/Вт. Гораздо лучше это у лампы в 35 Вт. - 90-95 лм/Вт. (OSRAM FH35W). Поэтому думаю лучше делать расчет основываясь на светильниках, например 4х35 Вт. 2. Стоимость светильника в 750 Евро несколько завышено... Думаю стоит в оценке делать цену примерно в 300 Евро. Вот с этими коррекциями хотелось бы попросить сделать оценку.
|
08.06.2010, 19:57 | #28 | |
Мастер
Регистрация: 25.03.2008
Сообщений: 108
Вес репутации: 68 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Цитата:
Вставлю свои 5 копеек со своим опытом. У нас стоят ЛЛ 4*18 Osram 640, высота потолка ок 2,5 метра. Темно, хоть выколи глаз. Прикололись с товарищем, вставили в армстронг в рабочей зоне 2 светильника по 70 ватт Rx7s МГЛ на электронном, убрали 4 люмки по 64 ватт. Это что-то, просто супер все, стало ярко, свет не дрожит (смотрели по вебкамере), цветопередача с 60 выросла до 80-89. В зоне, где остался люм, просто ...ц. Не осталось светильников с антислепящими решетками, скоро придут, будем менять все. Так как нам они по закупу достаются, то реальная экономия только на счетах - 500 рэ в месяц :-), окупаемость за пол года. Освещенность по расчетам, вырастет в два раза. По лампам, Натриевые и МГЛ на керамике снимают по 100 лм/Ватт, Ртутные - раза в два меньше.
__________________
И мы снова с вами, с Февраля я снова в светотехнике! |
|
09.06.2010, 11:20 | #29 | |
Мудрец
Регистрация: 27.03.2009
Сообщений: 461
Вес репутации: 328 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
Цитата:
|
|
16.06.2010, 15:33 | #30 |
Профи
Регистрация: 17.05.2009
Сообщений: 64
Вес репутации: 68 |
Ответ: Замена ДРЛ-1000
>Гораздо лучше это у лампы в 35 Вт. - 90-95 лм/Вт.
Отдача лучше, но не пойдет. При такой мощности придется все завешивать св-ками. Будет дороже, чем в варианте с более мощной лампой. >2. Стоимость светильника в 750 Евро несколько завышено ... Отнюдь. Из реальной спецификации взял цену. >Думаю стоит в оценке делать цену примерно в 300 Евро. Вы прайс или коммерческое предложение найдите с такой ценой. Иначе это разговор ни о чем. Самое бюджетное, что скоро будет доступно в РФ это "Световые" готовятся сделать 6x80W, но не по 300 евро. |