Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос
Господа, выручайте, я совсем новичек и потому запутался/задумался.
Есть склад фанеры, пожароопасность П-IIа. Потолок 5м. Неотапливаемый. Светильники мне подходят IP23. Открываю ПУЭ "эл установки в пожароопасн зонах" п 7.4.33. Конструкция светильников с лампами ДРЛ должна исключать выпадание из них ламп. Вопрос: я-то как раз решил поставить туда ЖСП светильники, я правильно понял, что для ДНаТ этот пункт отношения не имеет? Я бы и сам знал ответ, если бы понимал, почему нельзя ДРЛ ронять... Из-за температуры? ДНаТ, я думаю, при ее светоотдаче поменьше нагревается, чем ДРЛ, но ДРИ по светоотдаче не особо далеко от ДРЛ, наверное и нагрев близкий... И еще. ПУЭ "Электрическое освещение" п 6.6.5. .... Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла. Т.е. можно поставить светильник без рассеивателя и никаких проблем, а если захочется поставить с рассеивателем, то надо из силик. стекла? Например, в мебельный цех могу поставить ПВЛ, а ЛСП с трубой из полиметакрилата уже нельзя, даже если проходит по IP? Или этот полиметакрилат негорючий? Где бы посмотреть документ про его горючесть? Или и ПВЛ тоже нельзя? Т.к. ДОЛЖЕН быть с рассеивателем из силикатного стекла? Я прошу прощения за вопросы, вам спецам они могут показаться тупыми, но вы же тоже когда-то с чего-то начинали... |
10.09.2009, 00:37 | #2 |
Знаток
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 34
Вес репутации: 70 |
Ответ: Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос
Ну и что? При проектировании освещения процедура выбора светильника существует или ставите все подряд, что красиво светит? Хоть бы поиздевались, или поумничали,... вообще ноль ....
|
10.09.2009, 10:58 | #3 |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 725 |
Ответ: Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос
Может, Вам не сразу ответили, потому что из текста сложно выделить конкретный вопрос? Скажем, мне пришлось прочитать несколько раз, чтобы понять Вашу мысль.
Вы упрекаете людей в том, что Вам не отвечают, но не думаете о том, чтобы им было удобно читать Ваш вопрос. Вопрос 1. Нужно исключать выпадение только ДРЛ или всех типов ламп? Ответ. Нежелательно выпадение любых ламп, т.к. это может привести к ранению людей, выпуску в воздух ртути, возгоранию и т.п. Вопрос 2. Можно ли ставить в пожароопасных зонах светильник без рассеивателя? Ответ. Простая бытовая логика говорит, что в этом случае есть риск появления искры от светильника (например, в момент зажигания), а это же пожароопасная зона. Логично? Вопрос 3. Какой рассеиватель лучше применять? Ответ. Поликарбонат и полиметилметакрилат - пластики, которые могут расплавиться от высокой температуры. Поэтому лучше выбрать закаленное стекло |
11.09.2009, 00:01 | #4 |
Знаток
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 34
Вес репутации: 70 |
Ответ: Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос
Спасибо за внимание к моей проблеме. Упреки с моей стороны это для меня будет слишком нагло. Я сейчас в ситуации Шарикова П.П., т.е. "...молчать и слушать!.." Но, представьте ситуацию: Склад фанеры 35*100м, высота потолка 5м, сегодня там установлено 18 светильников РСП25-250 (взрывобезопасные). Темень жуткая. Светильники подходят по приведенной житейской логике. Но! Если сделать освещение 150лк с такими светильниками, то можно легко уложиться в 750 000 руб только на покупку светильников!!! (190 шт), плюс потребляемая мощность за 50 кВт, а если учесть коэфф мощн 0,53, плюс прелести монтажа и обслуживания (я имею опыт в этой сфере), то это ж... полная. На мой взляд...
Я естественно прикинул более вменяемый вариант. Со светильниками ЖСП с полуширокой КСС получаем около 40 шт светильников. Тот вариант прочтения ПУЭ, который получился у меня эти светильники подходят. А именно: 1) Нет лампы ДРЛ - не надо устройство против ее выпадания; 2) Нет никакого рассеивателя - не надо чтобы он был из силикатного стекла. (тут, правда, есть сурьезные сомнения) Если я неправильно понял ПУЭ, тогда для освещения пожароопасной зоны П-IIа, подходят только взрывобезопасные светильники (и то не все!!!), но это же не нормально... П-IIа - это всего-навсего помещения, где обращаются пиломатериалы, фанера, ДСП, бумага, горючие пластики и т.д. Конечно, можно просто спросить "...а какие мне поставить светильники?" Тогда меня или пошлют изучать матчасть, или просто пошлют, или скажут какие светильники выбрать. Я просто хотел разобраться в сути, и обратился к профессионалам, которые, теоретически должны с этим сталкиваться в практике. На нашем фанерном заводике я с одинаковым успехом на эту тему могу советоваться с дворником, сантехником, электриком, гл. энергетиком. Потому и пришел к вам на форум, и прошу помощи. р.s. Заранее прошу прощения, если опять коряво изложил, буду и над этим работать Последний раз редактировалось Антон71; 11.09.2009 в 00:34. |
11.09.2009, 10:28 | #5 |
Знаток
Регистрация: 29.08.2009
Сообщений: 34
Вес репутации: 70 |
Ответ: Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос
Нашел наконец-то ваш каталог 2009, есть светильники для пожароопасных зон, но к сожалению среди ЖСП50-250/400светильников с нужной КСС нет, придется выбирать РСП50-400-011 (ксс Л). По конструкции получается и выпадание лампы исключено и рассеиватель из силик стекла. Вполне удобный каталог
|
11.09.2009, 19:22 | #6 | |
Оракул
Регистрация: 17.06.2009
Сообщений: 619
Вес репутации: 725 |
Ответ: Светильник для помещения П-IIа и ПУЭ вопрос
Цитата:
|
|