Суть в том, что есть производственный комплекс с производственными помещениями с высотой потолка 9 м, еще и фермы, т.е. светильник крепить как-то надо на эту рейку.
Вопрос такой, в такое помещение, если оно В3, ПII-а ЛЛ можно ставить и какую освещенность необхождимо соблюсти при такой высоте?
Также, есть помещения В1 и В2...туда-то что ставить?
На худой конец, скажите, где написано..в СНиП 23-05 не нашла.
Маруся83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:19   #2
DIALux
Ученик
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
DIALux нет репутации
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Посмотрите светильники для высоких потолков STOCK "Световые технологии" (только нужно просчитать освещенность). Или светильники с лампами ДНаТ или МГЛ (если есть повышенных требования к цветопередаче)
Степень защиты светильников см. ПУЭ
раздел 7.4 Таблица 7.4.3
DIALux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:25   #3
DIALux
Ученик
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
DIALux нет репутации
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Освещенность зависит от назначения помещения. Смотрите отраслевые нормы или требуйте задания на разряд и подразряд зрительных работ с технологов.
Для крепления светильников с разрядными лампами к фермам есть тип. проект 5.407-92
DIALux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:47   #4
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Цитата:
Сообщение от Маруся83 Посмотреть сообщение
Специалисты, не откажите в помощи.
Суть в том, что есть производственный комплекс с производственными помещениями с высотой потолка 9 м, еще и фермы, т.е. светильник крепить как-то надо на эту рейку.
Вопрос такой, в такое помещение, если оно В3, ПII-а ЛЛ можно ставить и какую освещенность необхождимо соблюсти при такой высоте?
Также, есть помещения В1 и В2...туда-то что ставить?
На худой конец, скажите, где написано..в СНиП 23-05 не нашла.
1) Есть масса способов крепления светильников на фермы. Также часто делают доп. швеллер спецом для крепления светильников, или на тросики их вешают. Все эти варианты возможны для Вас.

2) Светильники выбираются согласно ПУЭ и ТЗ. В3 - вообще фигня, берете любые светильники с IP 54 и вперед. В1 и В2 серьезнее... Тут надо выбирать светильники со спец маркировкой - Ex.

3) Норма освещенности зависит от работ проводимых в помещении. Смотрите СП52 7й раздел

PS как правило на производстве 200 лк.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 11:23   #5
Маруся83
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Маруся83 нет репутации
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

[QUOTE=DIALux;34201]скажите, а проводку в чем вести в этих помещениях?
Маруся83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 12:17   #6
ueeah
Знаток
 
Регистрация: 30.12.2011
Адрес: мск
Сообщений: 36
Вес репутации: 71
ueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит делоueeah Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Светильники выбираются согласно ПУЭ и ТЗ. В3 - вообще фигня, берете любые светильники с IP 54 и вперед. В1 и В2 серьезнее... Тут надо выбирать светильники со спец маркировкой - Ex.
Вот я уже спрашивал, но мне так никто и не ответил. Вы пишите "согласно ПУЭ", но в ПУЭ нет таких категорий.

В ПУЭ указаны классы взрывоопасных зон: В-I, В-Iа, В-Iг, В-Iб, В-II, В-IIа; и классы пожароопасных зон: П-I, П-II, П-IIа, П-III. И для них расписаны требования к светильникам.

А есть еще категории пожарной опасности из СП 12.13130.2009: А, Б, В1-В4, Г, Д. Требований к оборудованию по этим категориям никаких не нашел.

Вот у меня есть помещение "В1 / П-IIa". Оно взрывоопасное? Можно туда ставить IP54?
ueeah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 12:19   #7
Bomzh
Оракул
 
Аватар для Bomzh
 
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 642
Bomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant futureBomzh has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
...

2) Светильники выбираются согласно ПУЭ и ТЗ. В3 - вообще фигня, берете любые светильники с IP 54 и вперед. В1 и В2 серьезнее... Тут надо выбирать светильники со спец маркировкой - Ex.
...
Подскажите, в каком документе можно вычитать требования к светильникам для помещений различных категорий по взрывопожарной и пожарной безопасности?
При беглом просмотре 6-й главы ПУЭ встретил только В-II.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente
Bomzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 12:40   #8
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Коллеги...

Я же написал не только ПУЭ но и ТЗ.

Проводя анналогии с остальной жизнью - (если В2а - не предъявляет особых требований к взрывозащите, то В3 - наверное совсем их не предъявляет).

Если вы хотите досканально разобраться в этом вопросе - можете взять ГОСТы по взрывозащите и начать с них. У меня их под рукой нет.

На мой взгляд, ПУЭ вообще не предъявлет требований к взрывозащищенным светильникам... Надо копать глубже.

Если хотите вот документ который должен расставить всё на свои места:

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]

Согласно этому документу 3ка всё таки есть, но она относится к первому классу защиты... Так что видимо "не фигня".

Да... Еще техрегламент есть... На форум не влезает - ищите в инете:

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.

Последний раз редактировалось camii dobrii; 05.04.2012 в 15:36.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 15:34   #9
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Давайте не будем путать классификацию по ПУЭ (Глава 7.3 и Глава 7.4):
Цитата:
Сообщение от ueeah Посмотреть сообщение
В ПУЭ указаны классы взрывоопасных зон: В-I, В-Iа, В-Iг, В-Iб, В-II, В-IIа; и классы пожароопасных зон: П-I, П-II, П-IIа, П-III. И для них расписаны требования к светильникам.
и классификацию по СП 12.13130.2009 - Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (бывший НПБ 105-03)!
Цитата:
Сообщение от Маруся83 Посмотреть сообщение
... есть помещения В1 и В2...туда-то что ставить?
Маруся83 - сначала корректно определите категорию помещений по ПУЭ, а после будем обсуждать. В1 - оно у вас взрывоопасное или нет?

Вообще, в ПУЭ всё достаточно чётко расписано. (читайте: Глава 7.3 и Глава 7.4 и п. 6.6.5...)

Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 15:40.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 15:55   #10
Маруся83
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Маруся83 нет репутации
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение

Маруся83 - сначала корректно определите категорию помещений по ПУЭ, а после будем обсуждать. В1 - оно у вас взрывоопасное или нет?
От технологов получена классификация помещений В1/ПII-а.....к примеру, кладовая красок. Взрывоопасное оно или нет? наверно нет, раз В1-просто пожароопасное помещение по СП12.13130, а ПII-а тоже самое, но по ПУЭ.
Значит светильник с ЛЛ лампой туда можно ставить IP23, и проводку в обычном коробе...права я?
по-моему всё логично, хотя женская логика. как вы понимаете....

Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:41.
Маруся83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 15:57   #11
Маруся83
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Маруся83 нет репутации
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

что-то с цитированием никак не разберусь(

там всё просто.
открывающий тег (без пробелов):
[ QUOTE ]
закрывающий тег (без пробелов):
[ /QUOTE ]

Между тегами - цитата.

Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:47.
Маруся83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 16:19   #12
DIALux
Ученик
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Н.Новгород
Сообщений: 11
Вес репутации: 0
DIALux нет репутации
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Маруся83, вы определяете категорию помещения, только если это электропомещение или кабельные сооружение. В других случаях это работа технологов.
П-IIа - пожароопасное помещение.
Светильники с лл, IP23. Проводка - кабель, можно в коробе.
DIALux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 16:43   #13
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

Цитата:
В1/ПII-а.....к примеру, кладовая красок.
Если не учитывать возможность взрыва паров растворителей, то взрывоопасности нет. ПII-а - просто твёрдые горючие вещества в значительном объёме...

Последний раз редактировалось Alexiy; 05.04.2012 в 16:47.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 15:30   #14
Маруся83
Новичок
 
Регистрация: 04.04.2012
Сообщений: 5
Вес репутации: 0
Маруся83 нет репутации
По умолчанию Ответ: Производственный комплекс с фермами на потолке.

В общем так:
А,Б,В1-В4-класс взрывоопасности по тех.регламенту 123.
А,Б-взрывоопасные, ставим, взрывозащищенное оборудование,
В1-В4-пожароопасное, хватит и IP54.

П-II, П-IIа и т.д.-класс пожароопасноти по ПУЭ
ставим тож самое, что и в В1-В4.
Маруся83 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru