нужна помощь зала
Вообщем хотим на сайте забабахать что-то типа расчёта освещённости он-лайн. сколько потребуется светильников и т.п. Хотим сделать правильно. Но. Где взять алгоритмы расчёта? Может у кого-то уже есть опыт?
__________________
Lampyris |
13.08.2013, 10:06 | #2 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 350 |
Re: нужна помощь зала
Думаю что калькулятор должен быть основан на методе коэффициента использования светового потока. Но создать алгоритм, по которой все необходимы данные будут учитываться - это сложно очень.
На какого пользователя (проектировщики, продажники, энергетики и т.п.) этот калькулятор будет рассчитан? |
13.08.2013, 10:07 | #3 | |
Мастер
Регистрация: 06.02.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 134
Вес репутации: 129 |
Re: нужна помощь зала
Цитата:
__________________
Lampyris |
|
13.08.2013, 10:18 | #4 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: нужна помощь зала
АСТЗ и Световые технологии подобные калькуляторы себе забабахали. Расчёт очень примерный +- километр, но довольно наглядно для непрофессиолналов, которые не хотят заморачиваться с DIALux
|
13.08.2013, 10:21 | #5 |
Мудрец
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 450
Вес репутации: 350 |
Re: нужна помощь зала
Калькулятор на сайте Оптоган. Как он считает и на сколько точно - я не вникал. Внешне - удобный и понятный.
|
13.08.2013, 10:31 | #6 | |
Мастер
Регистрация: 06.02.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 134
Вес репутации: 129 |
Re: нужна помощь зала
Цитата:
Калькуляторов в приципе достаточно по рунету разбросано. А вот какой алгоритм там применяется - неизвестно
__________________
Lampyris |
|
13.08.2013, 11:02 | #7 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: нужна помощь зала
Ну, уж не точечный - однозначно.
Остаётся 2 варианта: 1) метод коэффициента использования светового потока, 2) метод удельной мощности. Метод удельной мощности - слишком приблизительный результат даёт, поэтому его даже в ориентировочных расчётах использовать нет особого смысла. Так что ковыряйте метод коэффициента использования светового потока. Последний раз редактировалось Alexiy; 13.08.2013 в 11:07. |
13.08.2013, 13:03 | #8 |
ass
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 841 |
Re: нужна помощь зала
Лех, а я угадываю с точностью 10-20% (по удельной мощности) ))) Что вполне достаточно для предварительной оценки
__________________
Институт: МЭИ Кафедра: Светотехника и источники света Направление: Источники света и ПРА Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп Руководитель: Елисеев Н.П. |
13.08.2013, 13:17 | #9 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: нужна помощь зала
разный материал стен и наличие окон в маленькой комнате даст уже 30-50% погрешность.
А ещё сравним помещение высотой 3 м, в плане 10х10 м и коридор 1х100 м (они по площади и по объёму одинаковые) и сделаем расчёт по минимальной и по средней освещённости. Думаешь разница в 10-20% получится? |
13.08.2013, 15:06 | #10 |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501 |
Re: нужна помощь зала
Работаем в тесном общении с проектировщиками, которые занимаются светотехникой(проектируют на объектах системы освещения). Считаю, что если делать програмку расчета, то лучше ориентироваться на их мнение и для них. Т.к. если расчет будет корректным для них, то подойдет и продажникам и энергетикам, которым вообще "по-барабану" - у них задачи и цели другие, и это не их "поле ответственности".
Многие проектировщики очень уважительно относятся к рассчетам "по Кнорингу". Есть несколько хороших форумов проектировщиков, там в профильных темах можно посмотреть их мнения. А может лучше прямо спросить у них. Кстати дельные рекомендации дают. Вот пара ссылок: 1.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - см. сообщение #65 2.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - см. сообщение #13 Думаю многих удовлетворил бы простой табличный расчет(без картинок, визуальных изобр и т.п.). но точный более менее. Алгоритм думаю у того же Кноринга или др. более корректный, чем в существующих навороченных продуктах. Хотя может и ошибаюсь я не светотехник. |
13.08.2013, 15:18 | #11 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Re: нужна помощь зала
Вам понадобится таблица коэффициентов использования для каждого светильника.
Обычно выдается в отчете измерений автоматическим гониофотометром, т.е. предоставляется производителем (расчет вручную этих коэффициентов - настоящая БОЛЬ, можете посмотреть описание и формулы в Айзенберге) У Вас есть такие таблицы? Если нет - забейте на идею. P.S. Метод коэф. использования имеет свои ограничения, обязательно ознакомьтесь с ними на тех же сайтах Световых технологий или АСТЗ.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
13.08.2013, 15:46 | #12 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: нужна помощь зала
Вы сами-то хоть представляете о чём речь? Держали в руках хоть одну книжку Кнорринга или Айзенберга?
Эти многоуважаемые господа вообще-то сами никаких методов не изобретали, а лишь описали существующие общеизвестные. Все известные способы расчёта тут уже перечислили. Нет смысла бегать по другим форумам - тут собралось достаточно профессиональных светотехников чтобы ответить практически на любые светотехнические вопросы. Если возник вопрос - какой метод использовать, то да, надо начинать с ознакомления с данными методами по учебникам тех же самых Кнорринга или Айзенберга. А если чего недопоймёте (что маловероятно при вдумчивом чтении), то возвращайтесь сюда - подскажем. Последний раз редактировалось Alexiy; 13.08.2013 в 15:51. |
13.08.2013, 16:54 | #13 | |
Мудрец
Регистрация: 11.07.2013
Сообщений: 406
Вес репутации: 501 |
Re: нужна помощь зала
Цитата:
Уже в сообщении написал, что не СПЕЦИАЛИСТ... И уже точно не читал тех авторов. Передал мнение некоторых проектировщиков(не с форумов), а с которыми общался(кстати также ПРОФЕССИОНАЛЫ в своем деле). Если хотите сделать расчет для продажников и энергетиков - то как раз мне понятно о чем речь, тот же уровень(на большее не претендую). Но уж точно считаю, что продавцам это не надо(не уверен про энергетиков-они все делают по проектам, а не колхозят на глазок). P.S. А "побегать" никогда не зазорно. |
|
13.08.2013, 18:08 | #14 |
Высший разум
Регистрация: 25.03.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 1,082
Вес репутации: 1150 |
Re: нужна помощь зала
Поскольку расчет очень приблизительный и калькулятор рассчитан на непрофессионалов, метод удельной мощности вполне применим. Иногда нужно просто понять порядок величины количества светильников, чтобы принять решение о выборе конкретной модели. Точный расчет через Web-форму все равно не сделаешь, так как там есть много нюансов, требующих нормальной программы. А если эти нюансы отбросить, как раз будет точность, сопоставимая с методом удельной мощности. Получив от калькулятора приблизительную оценку, клиент потом обратится уже к вашим проектировщикам.
|
13.08.2013, 18:14 | #15 |
Мастер
Регистрация: 06.02.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 134
Вес репутации: 129 |
Re: нужна помощь зала
Нда. Готовых Алгоритмов похоже нет. Ладно. Похоже, придётся делать самому, блин.
__________________
Lampyris |
14.08.2013, 01:26 | #16 |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Re: нужна помощь зала
Какие алгоритмы? О чем Вы все здесь вообще говорите
Еще матмодель спросите Расчетка по коэффициенту использования в Excel занимает всего 16 ячеек. Вот это как раз и есть Ваше все! Всего лишь нужно иметь коэффициенты использования. Если продаете китай, то даже они на заводе сделают нужные таблицы. Это может быть проблемой только для местного производителя, в технопарке которого только паяльники. В крайнем случае, если есть IES-файлы, можно сделать таблицы в Photometrics Pro или в онлайн режиме на сайте [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (если не стремно сливать иески) Если имеете таблицы коэффициентов использования - 90% задачи решено. А запихать калькулятор на сайт - вообще не проблема.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente |
14.08.2013, 12:15 | #17 |
GOD
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1003 |
Re: нужна помощь зала
|
06.04.2014, 14:40 | #18 | |
Оракул
Регистрация: 24.01.2008
Адрес: Харьков
Сообщений: 684
Вес репутации: 644 |
Re: нужна помощь зала
Цитата:
Вышла непредумышленная дезинформация... Как оказалось, коэффициенты использования, которые получаются вышеописанным путем, подходят только для американского варианта расчета - zonal cavity method. Т.е. они верны, но для своего метода. Там отличается расчет индекса помещения - RCR. Мы же зачастую используем метод англичан (согласно CIBSE TM5) либо немецкий (DIN). Например все таблицы "Световых технологий" представлены в формате DIN. Чтобы не изучать нюансы альтернативных методов - качаем программку [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] (работает на WinXP), и делаем нужную таблицу.
__________________
Feci quod potui, faciant meliora potente Последний раз редактировалось Bomzh; 06.04.2014 в 14:44. |
|
07.04.2014, 10:33 | #19 |
Мастер
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 75
Вес репутации: 64 |
Re: нужна помощь зала
Примерно такое обсуждали в этой ветке [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
|