По умолчанию Вопрос по розеточной сети.

В общем ситуация такая, при выполнении одного проекта, у меня возникла необходимость проектирования розеточной сети, при чем на каждое помещение по 4 розеточных блока, на каждое помещение идет отдельная розеточная группа.
Нагрузка на каждую группу в пределах 2-3 кВт.

Вопрос! - при подщете общей нагрузки если во все розетки одновременно будут включены электропотребители, Нагрузка уст. составляет 100 КВт. разделена она у меня на 4 розеточных щита.

Как мене считать эту нагрузку? брать для расчета полную мощьность или же есть какой-то коэффициент спроса по розеточным сетям.???
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС.
Skorpion3G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 13:49   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

во-первых, такой вопрос больше подходит для электротехнического форума colan.ru, а тут мы светотехнику больше обсуждаем.

во-вторых, все ответы на свои вопросы найдёшь в СП 31-110-2003 Конечно есть коэффициенты. 100 кВт - это у тебя установленная мощность. Расчётная будет меньше - коэффициент спроса смотри.
Но и про коэффициент мощности не забудь - влияет на расчётный ток (увеличивает).

Кстати, на розетки, в которые включены компы (я угадал?) Ставится УЗО класса "А". УЗО класса "АС" при импульсной нагрузке нормально работать не будет. Но УЗО ставить надо обязательно!

Последний раз редактировалось Alexiy; 15.09.2010 в 13:57.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 14:03   #3
Skorpion3G
Профи
 
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0
Skorpion3G нет репутации
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
во-первых, такой вопрос больше подходит для электротехнического форума colan.ru, а тут мы светотехнику больше обсуждаем.
Ну это понятно что светотехнику, но я постоянно розеточную сеть проектирую в разделе ЭО (электроосвещение) и видел что другие организации так же делают, так что думаю что светотехники должны знать!

Цитата:
Кстати, на розетки, в которые включены компы (я угадал?) Ставится УЗО класса "А". УЗО класса "АС" при импульсной нагрузке нормально работать не будет. Но УЗО ставить надо обязательно!
Про УЗО в курсе!!! и компы, и кондиционеры и бытовое обор, типа чайника и т.п.)))
Спасиба.
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС.

Последний раз редактировалось Skorpion3G; 15.09.2010 в 14:06.
Skorpion3G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 14:35   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Чайник и варочная панель - практически единственные потребители без импульсного БП. Для них можно УЗО категории "AC"
Всё остальное - от ЗУ мобильного телефона до пылесоса с регулируемой мощностью - должно запитываться через УЗО типа "A", ибо импульсная нагрузка...
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 14:47   #5
camii dobrii
ass
 
Аватар для camii dobrii
 
Регистрация: 11.12.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 4,524
Вес репутации: 839
camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Я когда такими глупостями для халтуры занимался - ставил дифф автоматы и не парился. Причем автоматы выбирал с характеристикой расцепителя С и не парился.

Я не электрик, и даже не учился этому =).

Ну а для осветительных сетей обычный автомат и все.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
camii dobrii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 15:10   #6
Skorpion3G
Профи
 
Регистрация: 17.08.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 50
Вес репутации: 0
Skorpion3G нет репутации
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Alexiy Огромное спасибо за СП 31-110-2003. Очень помогли!
__________________
Техник электротехнического отдела главного конструктора. Разделы ЭС, ЭМ, ЭО, ПС.
Skorpion3G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 15:21   #7
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Цитата:
Сообщение от Самый добрый Посмотреть сообщение
Я когда такими глупостями для халтуры занимался - ставил дифф автоматы и не парился. Причем автоматы выбирал с характеристикой расцепителя С и не парился.
Да, ПУЭ рекомендует ставить именно диффавтоматы вместо раздельных автоматов+УЗО.
Не надо путать кривую отключения и класс аппарата по типу рабочего тока
Изображения
Тип файла: png 0027.PNG (123.0 Кб, 26 просмотров)
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 08:11   #8
Аня
Профи
 
Аватар для Аня
 
Регистрация: 27.11.2009
Адрес: Красноярск
Сообщений: 70
Вес репутации: 68
Аня Свой человек в светотехникеАня Свой человек в светотехнике
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Может пригодится...
в старом проектном институте "Тяжпромэлектропроект" ( в юные годы там работала и обучалась) На чайники и плиты берется отдельная группа , расчетная потребляемая мощность в одной розетке 1 кВт, коэф. спроса - 0,5.
Аня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 10:10   #9
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Тут изначально вопрос про офисные помещения. Значит основной потребитель - это компьютеры. Весьма вероятно, что БП компьютеров будут без корректировки кривой тока, следовательно ток потреблять будут импульсно.
Чайник и прочие нагревательные приборы без электронной регулировки мощности я привёл, как раз, в противовес импульсной нагрузке.
Вообще-то, если точно, то в момент включения стандартный чайник потребляет 2,3 кВт, а в горячем состоянии - 1,8 кВт. Если не верите - посмотрите, что на донышке вашего чайника написано. Так что 1 кВт - взято с потолка. 1 кВт - это утюг.
Электроплита - вообще 5-9 кВт, где каждая конфорка 1-3 кВт. Вообще, всегда неплохо создать список с точную мощностью устанавливаемого оборудования с подписью заказчика. Иногда выплывают совершенно неожиданные детали, типа кондиционеров, тепловых завес... пылесос в 4 кВт!
А если только чтоб поскорее сдать проект, то можно и по 60 Вт на розетку брать - нет проблем!
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 13:16   #10
_Dmitry_
Ученик
 
Регистрация: 27.10.2010
Адрес: Питер
Сообщений: 19
Вес репутации: 0
_Dmitry_ нет репутации
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Цитата:
Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
Может пригодится...
в старом проектном институте "Тяжпромэлектропроект" ( в юные годы там работала и обучалась) На чайники и плиты берется отдельная группа , расчетная потребляемая мощность в одной розетке 1 кВт, коэф. спроса - 0,5.
Если брать на каждую розетку по 1кВт, то на каждый небольшой офис потребуется своя подстанция)))
Более близкие параметры к правде дает СП - 60 Вт на розетку. Мощное оборудование считается отдельно.

И про УЗО уже все уши прожужжали! Ну нет такого требования - чтоб обязательно УЗО в помещениях без повышенной опасности! Не могу представить ситуацию в офисе, что бы получить удар тока от компьютера. Офисный сотрудник сидит за столом и контактирует только с клавиатурой. Два раза в день нажимает на кнопку включения на системном блоке - системный блок с этой стороны имеет пластиковую фальш-панель. Кругом - изолирующие материалы: деревянный стол, пластиковый стул, на полу - линолиум или паркет. А уж получить удар тока от блока питания сотового телефона - это вообще бред!

Последний раз редактировалось _Dmitry_; 16.11.2010 в 13:31.
_Dmitry_ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru