Старый 18.11.2010, 12:26   #1
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Светильник в душевой

У меня есть два часа, чтоб решить эту проблему.
Буду признателен за помощь.

Согласно СП 31-110-2003 таблицы 4.8 душевые относятся к влажным помещениям.

Согласно таблицы 4.9 во влажных помещениях, разрешается установка светильников с классом защиты IP23. (для ЛЛ)

Мой светильник как раз такой защиты.

С меня требуют где написано что в душевых не требуется герметичный ввод???

Хотя как я понимаю, производитель даёт IP защиту на всю конструкцию же? и на ввод тоже

Последний раз редактировалось Эдгар; 18.11.2010 в 12:41.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 12:46   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Светильник в душевой

тебе нужен ГОСТ Р 50571.11-96
Если светильник установлен выше 2,4 м, то он чётко попадает в зону 3.

Цитата:
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
То есть, если помещение для личного пользования, то IP23 по защите от попадания воды достаточно, а если помещение для общего пользования, то не достаточно.

Последний раз редактировалось Alexiy; 18.11.2010 в 12:49.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 13:01   #3
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Светильник в душевой

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
тебе нужен ГОСТ Р 50571.11-96
Если светильник установлен выше 2,4 м, то он чётко попадает в зону 3.


То есть, если помещение для личного пользования, то IP23 по защите от попадания воды достаточно, а если помещение для общего пользования, то не достаточно.
Я этот ГОСТ не принял во внимание, так как по нему Зона 3, как я понял, это зона от поддона душевой на расстояние 1,2м, шириной 2,4м, и высотой свыше 2,25м.
У меня светильник выше, то есть он как бы не попадет не под одну из зон.
Или я не прав и не так понял рисунок, что представлен в этом ГОСТе,
риc. 701А(9-f).
Подправьте меня, если это не так.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 13:07   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Светильник в душевой

Да. Точно. Всё что выше 2,4 м - вообще ни в одну зону не попадает, то есть, требования по IP в этом ГОСТе отсутствуют.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:21   #5
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Светильник в душевой

Так всё таки.
В IP светильника входит ввод кабеля в этот светильник.

Точка подключения имеет тоже IP что и светильник?
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:26   #6
zazalu
Мастер
 
Аватар для zazalu
 
Регистрация: 28.02.2008
Сообщений: 111
Вес репутации: 96
zazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит делоzazalu Любимец - говорит дело
По умолчанию Ответ: Светильник в душевой

Цитата:
Сообщение от Эдгар Посмотреть сообщение
Так всё таки.
В IP светильника входит ввод кабеля в этот светильник.

Точка подключения имеет тоже IP что и светильник?
да, ввод кабеля имеет тот же IP. Поэтому светильники с высоким IP выпускаются, как правило, уже с отрезком кабеля.
zazalu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:29   #7
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 68
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Светильник в душевой

Цитата:
Сообщение от zazalu Посмотреть сообщение
да, ввод кабеля имеет тот же IP. Поэтому светильники с высоким IP выпускаются, как правило, уже с отрезком кабеля.
спасибо. тема закрыта
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 16:35   #8
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Светильник в душевой

Следует сформулировать так: все отверстия влияют на IP (ingress protection) светильника.
Первая цифра - это от прямого прикосновения к токоведущим элементам, вторая - по проникновению влаги.
Кстати, да - основная проблема при несоответствии заявленному высокому уровню IP - некачественный монтаж сальника ввода в светильник. Но это уже косяк монтажника и его проблемы.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +4.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
http://www.expertunion.ru